Hilfe über die Macht eines zukünftigen Holzofen Berechnung

Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ... kurzen thermischen Komfort. Isolierung, Holzenergie, Wärmepumpen, sondern auch Strom, Gas oder Öl, VMC ... Hilfe bei der Auswahl und Implementierung, Problemlösung, Optimierung, Tipps und Tricks ...
Avatar de l'utilisateur
Willaupuis
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 83
Anmeldung: 02/08/05, 22:03
Ort: Region von Tournai

Hilfe über die Macht eines zukünftigen Holzofen Berechnung




von Willaupuis » 24/09/10, 15:35

Grüße an alle,

Ich rufe um Hilfe, weil ich mit einem Freund einen alten Bauernhof restauriere, den er gerade gekauft hat.

Er fragte mich, wie man die Leistung eines Holzofens berechnet (außer eines Massenofens, denn selbst wenn ich einen habe, wird dieser nicht angeschlossen), um sein Haus zu heizen. Er zahlt das Holz nicht, da er es in seine Wiesen schneidet.

Das Haus ist von Abmessungen und Isolierung:

Höhe: 3, 5 m (eine nicht gedämmte Zwischendecke bringt es auf 2,7)
Länge: 15 m
Breite: 7,5 m
Wand: 35 cm Backstein
Innendämmung von Wänden und Decken durch Polyurethan-Überstand auf 10 cm Dicke
Isolierung des Bodens von 6 cm Dicke gleichen Materialien.

Doppelverglasung 1.1, für eine Gesamtfläche von: 14m²
zwei holztüren mit einer fläche von 4 m².
Der Dachboden wird zunächst auf der Höhe der Wände und des Daches gedämmt und in Zukunft ausgestattet.

Können Sie mir bei der Berechnungsmethode für den Wärmeverlust des Hauses helfen (wie viel wird es pro Quadratmeter mit der Dicke der Isolierung verlieren), um zu wissen, auf welche Ofenleistung es abzielen soll?

Wenn die Methode mit mathematischen Details in der Antwort wäre, wäre es schön, auch den Dachboden zu berechnen

Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten
0 x
wenn sich alle einig, dass die Menschen gedacht
dedeleco
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9211
Anmeldung: 16/01/10, 01:19
x 10




von dedeleco » 24/09/10, 16:38

Am rudimentären Punkt, im Vergleich zu meinem Haus, Haus nicht schlecht isoliert, keine Luftlecks, maximal 15 bis 20 kW, 10 kW bei nicht zu kaltem Wetter, (einstellbare Leistung ist entscheidend), aber wenn mehrere Räume, 2 Öfen mehr kleine wären gut oder eine umwälzung heißer luft mit austauscher im ofen, um zu vermeiden, nur einen raum zu heizen.


Sonst ist Polyurethan mit erheblichen Gefahren verbunden, sehr brennbar, setzt im Brandfall sehr giftige Produkte frei oder setzt gefährliche Dämpfe von Flammschutzmitteln frei?
Außerdem sind die Isocyanate reaktiv und wenn sie sehr reaktiv bleiben, sind sie schädlich !!
Persönlich würde ich für mein Haus keine hohen Dosen, Restgerüche, Allergien und ich bevorzuge andere Isolatoren und bin sehr misstrauisch gegenüber den Behauptungen der Hersteller, die jahrzehntelang überall Asbest darstellen konnten, ohne dies zu nehmen Berücksichtigung der Gefahren !!
Wie bei Insektiziden und Unkrautbekämpfungsmitteln ist die Industrie ständig vom Verkauf alter und neuer Produkte ausgeschlossen, die nach einem Jahrzehnt der Lügen verboten werden !!
Für Flammschutzmittel und andere Produkte (wie Glykolether, Kältemittel usw.) aus Polyurethan haben wir nach dem gleichen Verfahren das alte gefährliche Produkt entfernt, um ein anderes sicheres zu setzen. ohne zu sagen, dass wir es in ein paar Jahren gefährlich finden werden !!
Auch großes Misstrauen und lesen Sie viele Informationen im Internet über Google!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyur%C3%A9thane
http://www.lanaturemamaison.be/fiches/fiche29b.pdf
http://www.ewg.org/pbdefree
http://www.sabotage-hormonal.org/IMG/pdf/PBDE.pdf
http://www.ehow.com/about_5418626_dange ... -foam.html
http://forums.futura-sciences.com/habit ... igene.html
0 x
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79374
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11064




von Christophe » 24/09/10, 16:56

dedeleco schrieb:Am rudimentären Punkt, im Vergleich zu meinem Haus, Haus nicht schlecht isoliert, keine Luftlecks, maximal 15 bis 20 kW, 10 kW bei nicht zu kaltem Wetter, (einstellbare Leistung ist entscheidend), aber wenn mehrere Räume, 2 Öfen mehr kleine wären gut oder eine umwälzung heißer luft mit austauscher im ofen, um zu vermeiden, nur einen raum zu heizen.


Dies ist die Pifometer-Methode :D :D Aber es funktioniert im Allgemeinen ganz gut mit der Wahl eines Holzofens (der das Meiste kann, kann das Wenigste). Abgesehen von 15 kW sind klassische Holzöfen selten und müssen im Massenofen getippt werden (und nochmal) ...

Ansonsten, wenn willaupuis eine genaue Berechnung der Verluste vornehmen möchte, sind hier mehrere Links zu a präzise Wärmebilanz:

https://www.econologie.com/bilan-thermiq ... -3580.html
https://www.econologie.com/dpe-bilan-the ... -3583.html
https://www.econologie.com/dpe-outil-et- ... -3585.html

Siehe auch das Thema: https://www.econologie.com/forums/faire-et-c ... t3770.html
0 x
Avatar de l'utilisateur
Willaupuis
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 83
Anmeldung: 02/08/05, 22:03
Ort: Region von Tournai




von Willaupuis » 24/09/10, 18:56

danke für die antworten ,,,

Ja, für die Isolierung, ich weiß, dass es nicht das Beste ist, aber es ist die Wahl. Und es ist schwierig, ihn dazu zu bringen, meine Meinung zu ändern. Ich rate ihm die Holzfaser, aber gut, den Zahler er ist es, der wählt.

hier bietet ihm der schöne bruder ein totem in der 600 kg wie ich finde aber aus erinnerung muss es um die 20kw sein aber ich habe noch nicht die docu um die wahren zahlen zu sehen

danke für die Abkürzungen, ich werde das genauer studieren
0 x
wenn sich alle einig, dass die Menschen gedacht
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 24/09/10, 19:11

Christophe schrieb: aber es funktioniert im Allgemeinen ganz gut mit der Wahl eines Holzofens (Wer mehr kann, kann weniger) ...


genau nein, mit einem holzofen ist es schwierig, ihn mit einer geringeren leistung als der nominellen zu betreiben.
Wir haben daher jedes Interesse daran, es nicht zu überdimensionieren.
0 x
Bild
Klicken Sie auf meine Unterschrift
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79374
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11064




von Christophe » 24/09/10, 20:15

Dirk Pitt schrieb:genau nein, mit einem holzofen ist es schwierig, ihn mit einer geringeren leistung als der nominellen zu betreiben.
Wir haben daher jedes Interesse daran, es nicht zu überdimensionieren.


Nicht einverstanden, denn wenn dies bei einem Holzkessel der Fall ist, dimensionieren wir die maximale Leistung auf den niedrigsten Wert, um Ein- / Ausschalt- und Zwischenleistungen zu vermeiden, denn ein Ofen ist anders, weil das Feuer sehr gut kann Luke ... außerdem funktioniert das in jedem Zyklus, ohne nachzuladen. Siehe Definition und Standardkurve der Nennleistung:

Bild
https://www.econologie.com/la-puissance- ... -4229.html
https://www.econologie.com/forums/rendement- ... t9209.html

Achten Sie also darauf, dass Sie beim Kauf einer Nennleistung (durchschnittliche Leistung über den gesamten Zyklus) nicht die maximale Leistung ...
0 x
dedeleco
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9211
Anmeldung: 16/01/10, 01:19
x 10




von dedeleco » 25/09/10, 00:46

willaupuis schreibt:
Ja, für die Isolierung, ich weiß, dass es nicht das Beste ist, aber es ist die Wahl, und es ist schwierig, es anders zu machen.

aber derjenige, der atmet, ist seine Familie und nicht nur er, besonders die Kinder, noch bevor sie geboren wurden !!
Ihn mit Dokumenten darüber nachdenken zu lassen, kann ihm nützlich sein !!

http://www.fiabitat.com/maisontox.php

http://la.maison.empoisonnee.pagesperso ... nte.no.htm
http://la.maison.empoisonnee.pagesperso ... /index.htm

Ansonsten gibt es alle Arten von Öfen, die verschiedene Hölzer verbrennen, siehe die Liste zur Ökonologie: https://www.econologie.com/forums/confort-th ... -vf67.html
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t9111.html

Der Massenofen brennt in kürzester Zeit und heizt einen Tag lang, aber teuer und sehr schwer, eine Tonne!

Automatische Pelletöfen sind gute, aber teure Pellets und es ist unmöglich, gewöhnliches Holz zu verbrennen.
Es gibt Pelletöfen, die Holzstämme verbrennen und Pellets, falls erforderlich, bei Abwesenheit.
Zufälliges Beispiel bei Google:
http://www.arcole-fr.com/chauffage_bois ... ixtes.html
http://www.eneove.com/Chaudiere-mixte-b ... duits.html

Schließlich ist es für die Leistung des Ofens am einfachsten, die verschiedenen Oberflächen zu addieren, die jeweils mit den Dämmungsverlusten multipliziert werden (Polyurethan 10 cm ergeben etwa 0,3 W / m 2 ° C), die mit der Differenz der Innentemperatur im Freien multipliziert werden, die durch veränderlich ist 10 ° C wenn mild bei 35 ° C bei sehr kalten Temperaturen von -15 ° C für 20 ° C drinnen. Wir brauchen daher einen Leistungsfaktor von 3,5.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ ... thermiques
Bei einem gewöhnlichen Ofen können Sie dies tun, indem Sie jede Stunde oder alle 4 bis 5 Stunden Holz einbringen.
0 x
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 25/09/10, 09:33

@christophe.
danke für die kurve. interessant.
das habe ich gemeint der einsatzbereich unterhalb des nennwertes ist gering. Über dem Nennwert liegt jedoch eine Marge von mehr als 100%.
Wenn wir die erforderliche Heizleistung bei "durchschnittlichen" Kältebedingungen auf 10 kW schätzen, haben wir kein Interesse daran, 15 kW zu nehmen, sondern 10 kW, die bei extremer Kälte immer 15 oder sogar 20 kW leisten können.
0 x
Bild

Klicken Sie auf meine Unterschrift
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79374
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11064




von Christophe » 25/09/10, 09:48

Sie haben Recht, aber wir sehen die Dinge nicht so sehr: Die Leistung eines Holzofens ist im Gegensatz zu einem Pellet- oder Ölkessel sehr variabel und hängt von der Holzlast ab, die der Benutzer einstellt.

Die angegebene Kurve ist für eine "optimale" Beladung eines Ofens vorgesehen, aber Sie können ihn sehr gut nur auf 1/2 oder 1/3 beladen ... in diesem Fall besteht eine gute Chance, dass die Waage Ordinaten sind nicht mehr gleich.

Das ist alles, was ich mit "Wer am meisten kann, kann am wenigsten" meinte, auch wenn es besser ist, einen Ofen mit seiner Nennleistung zu verwenden (bessere Verbrennungseffizienz, weniger Umweltverschmutzung ...)

Hey, dann Autonomie (Abwesenheit von Insassen) besser ist vielleicht ein etwas übergroßer Ofen oder? Andernfalls können Sie die Batterie gemäß der Kurve alle 1:30 bis 2:XNUMX Uhr aufladen, und die Nennleistung ist viel höher ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Willaupuis
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 83
Anmeldung: 02/08/05, 22:03
Ort: Region von Tournai




von Willaupuis » 25/09/10, 15:10

Nun, ich versuche, ihn von der Änderung der Isolierung zu überzeugen. Der beste Weg, ihn zu überzeugen, ist der Endpreis, indem ich die Hilfsmittel und Prämien für die Isolierung der Wände der wallonischen Region behalte.

Auf der anderen Seite habe ich ihm den Zusammenhang mit dem Pellet- / Holzkessel gezeigt, aber da er Bauer ist, hat er mich gefragt, ob es Kessel mit Getreide / Holz gibt. Also gingen wir hier in eine ganz andere Gegend.
Wenn jemand Ratschläge oder Erfahrungen hat, ist es eine Freude, diese zu lesen.

Nochmals vielen Dank für diese Website
0 x
wenn sich alle einig, dass die Menschen gedacht

 


  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Ansichten
    letzten Beitrag

Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."

Wer ist online?

Benutzer, die das durchsuchen forum : Google Adsense [Bot] und 137 Gäste