Guten Tag,
Als mein Heizungsbauer meine Installation durchgeführt hat, hat er ein 3-Wege-Ventil in einen 50-kcl-Kessel eingebaut, der in 000 Jahren gebohrt wurde, weil der Rücklauf wie im Plan unterhalb des Dreschpunktes liegt.
Mit dem 4-Wege-Ventil habe ich einen 40-kcal-Boiler und eine viel bessere Temperatur im Haus und anstatt durchschnittlich 000 Ster zu verbrauchen, bin ich bei 40 Ster
Das ganze Problem liegt also am fehlenden 4-Wege-Ventil, der Herd hat genug Leistung.
In meinem Kesselkreis habe ich einen 200-l-Warmwasserspeicher, der unseren Bedarf für 6 Personen und einen täglichen Verbrauch von 1000 l Kaltwasser mehr als deckt.
für den offenen Luftausdehnungsbehälter nur ein 20-l-Fass am höchsten Punkt des Hauses für 30 €. Die zusätzlichen teuren Geräte sehe ich nicht
Für mich sind die 2-l-Tanks nutzlos, das ist die neue Modeerscheinung der Installateure. Mein Kessel kocht, wenn die Zugluke beim Befüllen durch ein kleines Stück Holz blockiert wird. es passiert ein bis zwei Mal im Jahr
Als mein Heizungsbauer meine Installation durchgeführt hat, hat er ein 3-Wege-Ventil in einen 50-kcl-Kessel eingebaut, der in 000 Jahren gebohrt wurde, weil der Rücklauf wie im Plan unterhalb des Dreschpunktes liegt.
Mit dem 4-Wege-Ventil habe ich einen 40-kcal-Boiler und eine viel bessere Temperatur im Haus und anstatt durchschnittlich 000 Ster zu verbrauchen, bin ich bei 40 Ster
Das ganze Problem liegt also am fehlenden 4-Wege-Ventil, der Herd hat genug Leistung.
In meinem Kesselkreis habe ich einen 200-l-Warmwasserspeicher, der unseren Bedarf für 6 Personen und einen täglichen Verbrauch von 1000 l Kaltwasser mehr als deckt.
für den offenen Luftausdehnungsbehälter nur ein 20-l-Fass am höchsten Punkt des Hauses für 30 €. Die zusätzlichen teuren Geräte sehe ich nicht
Für mich sind die 2-l-Tanks nutzlos, das ist die neue Modeerscheinung der Installateure. Mein Kessel kocht, wenn die Zugluke beim Befüllen durch ein kleines Stück Holz blockiert wird. es passiert ein bis zwei Mal im Jahr
0 x
Montagefehler
hallo,
Ich nahm den Plan heraus und machte nach ein paar Augenblicken die Prioritäten in Farbe
Ein 3-Wege-Ventil eignet sich gut für eine Öl-Gas-Anlage, da eine vollständige Automatisierung erfolgt und der Rücklauf niemals unter dem Taupunkt des Kessels liegt und vor allem keine Gefahr besteht, dass kaltes Wasser, das direkt an einer rot erhitzten Gusseisenwand ankommt, geöffnet wird heiß durch die Glut!!!!!
Das 4-Wege-Ventil ermöglicht es, die Temperatur des Kesselkreislaufs über 60 °C zu halten und die erforderlichen Kalorien an den Heizkörperkreislauf zu leiten
der Plan
Ich nahm den Plan heraus und machte nach ein paar Augenblicken die Prioritäten in Farbe
Ein 3-Wege-Ventil eignet sich gut für eine Öl-Gas-Anlage, da eine vollständige Automatisierung erfolgt und der Rücklauf niemals unter dem Taupunkt des Kessels liegt und vor allem keine Gefahr besteht, dass kaltes Wasser, das direkt an einer rot erhitzten Gusseisenwand ankommt, geöffnet wird heiß durch die Glut!!!!!
Das 4-Wege-Ventil ermöglicht es, die Temperatur des Kesselkreislaufs über 60 °C zu halten und die erforderlichen Kalorien an den Heizkörperkreislauf zu leiten
der Plan
0 x
-
- Groß Econologue
- Beiträge: 848
- Anmeldung: 19/11/09, 13:24
Betreff: Schlecht aufgebaute Schaltung
Opa Bois schrieb:Guten Tag,
Für mich sind die 2-l-Tanks nutzlos, das ist die neue Modeerscheinung der Installateure.
Bei holzbefeuerten Zentralheizungen sind Tanks unerlässlich, da Holz kein stabiles System ist: In einem Moment heizt es sich zum Tode auf, manchmal nicht genug.
Ich habe einen Freund, der auf seinem alten Bauernhof eine große Installation mit geringer Isolierung (nur das Dach, 250 m² Wohnfläche) durchgeführt hat und 8 m3 Tanks in weniger als 85 Stunden auf 2 °C aufgeheizt hat (sein Kessel mit Gegenzug ist es). sehr leistungsstark und enormer Holzverbrauch während der 2 Stunden Heizzeit. Die 8M3 reichen aus, um den ganzen Tag bei -10°C zu heizen (der Hof liegt auf einer Höhe von 900m)...
0 x
- Philippe Schütt
- Econologue Experte
- Beiträge: 1611
- Anmeldung: 25/12/05, 18:03
- Ort: Elsass
- x 33
Ein Ausdehnungsgefäß ist kein Überdruckventil, das sich sehr nahe am Kessel befinden muss, während der Behälter von diesem entfernt werden kann.
Bei Verwendung eines offenen Gefäßes muss dieses senkrecht zum Kessel stehen und das Verbindungsrohr muss einen entsprechenden Durchmesser haben. Das sind Grundregeln, ja.
Ich sehe immer noch keinen Sinn darin, ein motorisiertes 3-Wege-Ventil für die Speicherverwaltung einzubauen, wenn dies im ersten Diagramm allein geschieht ...
Bei Verwendung eines offenen Gefäßes muss dieses senkrecht zum Kessel stehen und das Verbindungsrohr muss einen entsprechenden Durchmesser haben. Das sind Grundregeln, ja.
Ich sehe immer noch keinen Sinn darin, ein motorisiertes 3-Wege-Ventil für die Speicherverwaltung einzubauen, wenn dies im ersten Diagramm allein geschieht ...
0 x
Montagefehler
Hallo
Mein Haus ist 240 m² groß plus Warmwasser für 6 Personen, Isolierung auf 30 Jahre, die Oberseite ist doppelt verglast und die Unterseite leider nur nach Norden.
Ich besitze seit über 120 Jahren einen DEietrich CS 17-Kessel, Holzkohle, die immer im Herstellerkatalog enthalten ist, ist die übliche Methode, einen Rost zu wechseln
Normalerweise ist jeder Kessel mit einer Zugluftklappe ausgestattet, die eine modulierte Heizung ermöglicht, und an der Rückseite befindet sich eine Luke im Rauchraum, die ich bei starkem Wind öffne.
Ich für meinen Teil finde es wirtschaftlicher und anders, nur Holz für meinen unmittelbaren Bedarf zu verbrennen.
Wenn Sie ein großes Feuer machen, um 8 m3 Wasser auf 85 °C zu erhitzen, gehen zwangsläufig Kalorien verloren, und ein übergroßer Heizkessel erfreut Installateure/Wiederverkäufer
Meine Installation ist einfach, erfordert keine Automatisierung, der Mindeststrom (50 W x2 Beschleuniger) ermöglicht den Betrieb der Heizung, wenn kein sehr kleiner Generator vorhanden ist.
Für den Ausgleichsbehälter halte ich ihn so nah wie möglich am Kessel und vor allem kein Sicherheitsventil. Nach x Jahren ist er festgefahren und es besteht die Gefahr, dass man einem ins Gesicht furzt
Das sind die Regeln eines alten Heizungsbauers!!
Frohes neues Jahr an alle
Opa.wood
Mein Haus ist 240 m² groß plus Warmwasser für 6 Personen, Isolierung auf 30 Jahre, die Oberseite ist doppelt verglast und die Unterseite leider nur nach Norden.
Ich besitze seit über 120 Jahren einen DEietrich CS 17-Kessel, Holzkohle, die immer im Herstellerkatalog enthalten ist, ist die übliche Methode, einen Rost zu wechseln
Normalerweise ist jeder Kessel mit einer Zugluftklappe ausgestattet, die eine modulierte Heizung ermöglicht, und an der Rückseite befindet sich eine Luke im Rauchraum, die ich bei starkem Wind öffne.
Ich für meinen Teil finde es wirtschaftlicher und anders, nur Holz für meinen unmittelbaren Bedarf zu verbrennen.
Wenn Sie ein großes Feuer machen, um 8 m3 Wasser auf 85 °C zu erhitzen, gehen zwangsläufig Kalorien verloren, und ein übergroßer Heizkessel erfreut Installateure/Wiederverkäufer
Meine Installation ist einfach, erfordert keine Automatisierung, der Mindeststrom (50 W x2 Beschleuniger) ermöglicht den Betrieb der Heizung, wenn kein sehr kleiner Generator vorhanden ist.
Für den Ausgleichsbehälter halte ich ihn so nah wie möglich am Kessel und vor allem kein Sicherheitsventil. Nach x Jahren ist er festgefahren und es besteht die Gefahr, dass man einem ins Gesicht furzt
Das sind die Regeln eines alten Heizungsbauers!!
Frohes neues Jahr an alle
Opa.wood
0 x
vor allem kein Sicherheitsventil
Äh,!!
Dies wird regelmäßig überprüft und ist doppelt oder dreifach anzusetzen!!
Der Ausgleichsbehälter anstelle des Sicherheitsventils stirbt schnell ab, auch poröse oder gebrochene Membranen, sogar schneller als das Sicherheitsventil!!
Das Beste ist der alte Ausgleichsbehälter, im Freien oben in der Anlage, niemals leer, auch mit Ventilen oder Sicherheitsventilen, überprüft!!
Mit einer Dichtung und einem einfachen Gewicht können wir ein einfaches Sicherheitsventil herstellen, das niemals hängen bleibt!!!!!
0 x
Montagefehler
hallo,
Es scheint mir, dass ich von Anfang an immer die gleiche Expansionsvase im Freien gehalten habe, die dem Kesselabgang am höchsten Punkt am nächsten liegt!!!
Um das nicht zu überladen forum in ermüdender Diskussion hier meine Adresse papy.bois@laposte.net
Frohes neues Jahr an alle
Es scheint mir, dass ich von Anfang an immer die gleiche Expansionsvase im Freien gehalten habe, die dem Kesselabgang am höchsten Punkt am nächsten liegt!!!
Um das nicht zu überladen forum in ermüdender Diskussion hier meine Adresse papy.bois@laposte.net
Frohes neues Jahr an alle
0 x
- Philippe Schütt
- Econologue Experte
- Beiträge: 1611
- Anmeldung: 25/12/05, 18:03
- Ort: Elsass
- x 33
Oft glauben Älteste, dass wir die Lösungen ihres Systems verallgemeinern können.
Der Papybois-Kreislauf wurde wahrscheinlich für große Durchmesser oder sogar für Thermosiphon, Kesselauslass innerhalb von 2 Zoll, Heizkörper mit großem Durchgang (Gusseisen?) usw. konzipiert. Daher sind bestimmte Lösungen wie das offene Gefäß ausreichend, aber das trifft nicht mehr zu In modernen Stromkreisen, in denen Abweichungen von weniger als 1 Zoll auftreten, werden Wärmeerzeuger höher oder auf gleicher Höhe mit den Heizkörpern usw. platziert. In vielen Konfigurationen sind passive Sicherheitsvorrichtungen nicht ausreichend oder unwirksam, aktive Sicherheit ist erforderlich.
Weitere Gründe wurden für geschlossene Schiffe angeführt:
- höherer Betriebsdruck, wodurch die Blasenbildung im Kessel verzögert wird
- Keine Sauerstoffanreicherung des Wassers, wodurch die Bildung von Schlamm und die Beschädigung des Tanks verringert werden.
- Keine Gefahr des Einfrierens eines Ballons, der oft auf dem Dachboden platziert wird
Der Papybois-Kreislauf wurde wahrscheinlich für große Durchmesser oder sogar für Thermosiphon, Kesselauslass innerhalb von 2 Zoll, Heizkörper mit großem Durchgang (Gusseisen?) usw. konzipiert. Daher sind bestimmte Lösungen wie das offene Gefäß ausreichend, aber das trifft nicht mehr zu In modernen Stromkreisen, in denen Abweichungen von weniger als 1 Zoll auftreten, werden Wärmeerzeuger höher oder auf gleicher Höhe mit den Heizkörpern usw. platziert. In vielen Konfigurationen sind passive Sicherheitsvorrichtungen nicht ausreichend oder unwirksam, aktive Sicherheit ist erforderlich.
Weitere Gründe wurden für geschlossene Schiffe angeführt:
- höherer Betriebsdruck, wodurch die Blasenbildung im Kessel verzögert wird
- Keine Sauerstoffanreicherung des Wassers, wodurch die Bildung von Schlamm und die Beschädigung des Tanks verringert werden.
- Keine Gefahr des Einfrierens eines Ballons, der oft auf dem Dachboden platziert wird
0 x
:P es funktioniert!!!
Hallo und ein frohes neues Jahr euch allen!
Wie versprochen werde ich Sie auf dem Laufenden halten.
Ich freue mich sehr, berichten zu können, dass die Modifikation das System gut optimiert hat. Draußen sind es -4°C und im Haus 20°C.
Dort muss ich zur Arbeit gehen, aber ich komme zurück und erkläre mehr.
Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung, Ihren Rat und Ihre Hilfe.
Wie versprochen werde ich Sie auf dem Laufenden halten.
Ich freue mich sehr, berichten zu können, dass die Modifikation das System gut optimiert hat. Draußen sind es -4°C und im Haus 20°C.
Dort muss ich zur Arbeit gehen, aber ich komme zurück und erkläre mehr.
Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung, Ihren Rat und Ihre Hilfe.
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 25 Antworten
- 5512 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
03/12/22, 10:50Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 3 Antworten
- 4943 Ansichten
-
letzten Beitrag von Coati84
Letzten Beitrag anzeigen
17/04/21, 23:56Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 9 Antworten
- 4843 Ansichten
-
letzten Beitrag von Paul72
Letzten Beitrag anzeigen
18/10/20, 21:13Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 8 Antworten
- 12376 Ansichten
-
letzten Beitrag von Did67
Letzten Beitrag anzeigen
12/01/17, 21:06Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 6 Antworten
- 6358 Ansichten
-
letzten Beitrag von xxx74
Letzten Beitrag anzeigen
06/08/16, 20:59Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 181-Gäste