OKOFEN-Pellematikeinstellungen




von GG_6973 » 07/12/23, 15:12

Guten Tag,
Ich habe Zweifel an den Einstellungen meines OKOFEN-Pellematikkessels. Unten sehen Sie das Bild des Reglers.
Der Heizkreis war bis heute Morgen um 8 Uhr im Aus-Zustand (Haus einige Tage unbewohnt), Frostschutzbetrieb.
Ich habe es neu gestartet (nur Heizung, Warmwasser ausgeschaltet) – ich habe den Eindruck, dass es nicht so regelt, wie es sollte.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Kommentare!

Grafik 07122023.png
1 x
GG_6973
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 6
Anmeldung: 07/12/23, 14:45
x 1

Betreff: OKOFEN-Pellematikeinstellungen




von GG_6973 » 08/12/23, 14:38

Ein paar 24 Stunden später ist hier eine neue Kurve. Ich habe den Eindruck, dass der Kessel beim Neustart erst nach etwa zehn Zyklen richtig zu regeln beginnt. Sind Sie jemals auf ein solches Problem gestoßen?
Siehe Grafik unten für ca. 48 Stunden
Zubehör
Grafik 08122023.png
0 x
Pilpoill
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 164
Anmeldung: 12/11/17, 09:55
x 37

Betreff: OKOFEN-Pellematikeinstellungen




von Pilpoill » 10/12/23, 13:08

Guten Tag,

Wie lautet die Referenznummer Ihres Heizkessels?

Ich arbeite mit Okofen-Grafiken, die für mich viel klarer sind …
0 x
GG_6973
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 6
Anmeldung: 07/12/23, 14:45
x 1

Betreff: OKOFEN-Pellematikeinstellungen




von GG_6973 » 11/12/23, 10:00

Guten Tag,
Es handelt sich um eine OKOFEN Pellematic 25 kW – Hauptheizung für ein Haus von ca. 200m², alt und mäßig isoliert (isoliertes Dach, Doppelverglasung, aber ungedämmte Wände, Dicke 60 cm, daher viel Trägheit). Hier sind die OKOFEN-Grafiken
Zubehör
Grafik 07122023.png
Grafik 08122023.png
0 x
GG_6973
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 6
Anmeldung: 07/12/23, 14:45
x 1

Betreff: OKOFEN-Pellematikeinstellungen




von GG_6973 » 11/12/23, 10:04

Fehler im Anhang...
Hier sind die OKOFEN-Grafiken
Zubehör
graph2.png
graph2.png (351.7 KiB) 2050 Mal angesehen
graph1.png
graph1.png (291.98 KiB) 2050 Mal angesehen
0 x
Pilpoill
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 164
Anmeldung: 12/11/17, 09:55
x 37

Betreff: OKOFEN-Pellematikeinstellungen




von Pilpoill » 11/12/23, 12:56

Hallo, danke, für mich ist es viel klarer.

Ich nehme an, es gibt keinen Raumthermostat. Erhalten Sie Ihren Sollwert von 21 °C?
Gibt es Thermostatventile an den Heizkörpern?

Es dauert lange, bis sich das 3-Wege-Ventil auf 8/12 stabilisiert, was zu einem chaotischen Start des Ganzen führt (7 Stunden!). Sie sollten zunächst die Einstellung des Zirkulators überprüfen, indem Sie ihn beispielsweise im Betrieb fotografieren .
Überprüfen Sie dann die v3v-Einstellungswerte in der Schnittstelle.

Da es zusammenhängend zu sein scheint, wenn Sie möchten, dass ich einen globalen Blick darauf werfe ...
1 x
GG_6973
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 6
Anmeldung: 07/12/23, 14:45
x 1

Betreff: OKOFEN-Pellematikeinstellungen




von GG_6973 » 11/12/23, 17:02

Guten Tag,

Danke für Ihre Antwort. Ich bestätige, dass es keinen Raumthermostat gibt und wir nicht vor 21 Stunden 48 °C erreichen (und wiederum sind es eher 19 °C...). Es gibt an allen Heizkörpern Thermostatköpfe, aber nachdem ich die wenigen Beiträge gelesen habe forumIch habe sie alle vollständig geöffnet, um zu versuchen, die Heizkurve anzupassen. Ich vermute tatsächlich ein v3v-Einstellungsproblem ... Siehe beigefügtes Foto für Referenz. Links 3-Wege-Ventil und Heizungsumwälzpumpe, rechts Warmwasserzirkulation.
Der Kessel ist tatsächlich angeschlossen
Zubehör
Foto v3v.jpg
0 x
Pilpoill
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 164
Anmeldung: 12/11/17, 09:55
x 37

Betreff: OKOFEN-Pellematikeinstellungen




von Pilpoill » 11/12/23, 17:21

Wenn Ihr Netzwerk aus Heizkörpern besteht, ordnen Sie die Umwälzpumpe im Betrieb wie folgt an:

IMG_1586.jpeg
IMG_1586.jpeg (547.54 KIO) Zugriff auf 2031-Zeiten



Für das ECS sollte es so aussehen:

IMG_1588.jpeg


Wenn Sie möchten, dass ich mir den Rest ansehe, senden Sie mir Ihr Passwort per Privatnachricht.
0 x
Pilpoill
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 164
Anmeldung: 12/11/17, 09:55
x 37

Betreff: OKOFEN-Pellematikeinstellungen




von Pilpoill » 14/12/23, 12:31

Sind Sie erfroren oder bei schwacher Hitze gekocht worden?
0 x
GG_6973
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 6
Anmeldung: 07/12/23, 14:45
x 1

Betreff: OKOFEN-Pellematikeinstellungen




von GG_6973 » 14/12/23, 20:03

Weder das eine noch das andere : Lol:
Ich war diese Woche auf Reisen ... Ich werde dieses Wochenende darauf zurückkommen, danke!
0 x

 