hallo,
Ich bin gerade in ein altes 250m² Haus eingezogen, das einen OKOFEN Pellematic Condens 25KW mit Außenfühler und einem Umgebungsthermostat (kein Warmwasser) hat, mein Problem ist wie folgt:
Wenn die Temperaturen negativ werden, hat mein Boiler Schwierigkeiten, die auf 19 eingestellte Komforttemperatur zu regulieren, und ich habe den Eindruck, dass er sich ständig aus- und wieder einschaltet.
Hier sind die Daten, die ich finden konnte:
Fuß der Kurve = 37
Steigung = 1.4
Komfort-Ext-Grenzwert = 19
Grenztext reduziert =12
Vorfreude = 120 min
Stopp-Hysterese = 0.8
Hysterese ein =0.5
t max Start = 65
t Startmin = 35
Van-Mel-Öffnung = 5s
van mel Pause =5s
van mel schließen: 3s
tc Einstellbereich = 10
Einstellbereich td= 10
Evolution t Boiler etc Erhöhung = 5
Evolution t Kessel usw. Einstellbereich =5
Ich konnte auch eine Kurve ziehen
Vielen Dank für Ihr Feedback
Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?
Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?
Guten Tag,
Für den Anfang schlage ich vor, wieder auf zuverlässigen Grundlagen zu beginnen, die in den meisten Fällen an kondensierende Modelle angepasst sind.
180 Erwartung
Stoppen und starten Sie die Hysterese auf 1K
V3V öffnen 5 Pause 15 schließen 5
Evol T Hot ETC erhöhen 0
Evol T Hot ETC Einstellbereich 0
Die Kurve im Bildformat wäre klarer ;)
Für den Anfang schlage ich vor, wieder auf zuverlässigen Grundlagen zu beginnen, die in den meisten Fällen an kondensierende Modelle angepasst sind.
180 Erwartung
Stoppen und starten Sie die Hysterese auf 1K
V3V öffnen 5 Pause 15 schließen 5
Evol T Hot ETC erhöhen 0
Evol T Hot ETC Einstellbereich 0
Die Kurve im Bildformat wäre klarer ;)
2 x
Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?
Pilpoill schrieb:Guten Tag,
Für den Anfang schlage ich vor, wieder auf zuverlässigen Grundlagen zu beginnen, die in den meisten Fällen an kondensierende Modelle angepasst sind.
180 Erwartung
Stoppen und starten Sie die Hysterese auf 1K
V3V öffnen 5 Pause 15 schließen 5
Evol T Hot ETC erhöhen 0
Evol T Hot ETC Einstellbereich 0
Die Kurve im Bildformat wäre klarer ;)
Vielen Dank für Ihre Antwort, ich habe gerade die oben genannten Einstellungen vorgenommen und werde sehen, wie sich der Kessel mit diesen neuen Daten verhält
In Bezug auf die Kurve hier ist ein Bild, das meiner Meinung nach viel besser lesbar sein wird.
0 x
Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?
Die Vorlauftemperatur ist nie stabil, die Umwälzpumpe schaltet sich mehrmals am Tag aus, wahrscheinlich aufgrund einer schlecht angepassten Heizkurve und einer zu geringen Abschalthysterese.
Die beiden EH-Messungen sind für dieses Problem nicht hilfreich, jedoch sollte die Kesseltemperatur zum Diagramm hinzugefügt werden (PE1 TC mes)
Die beiden EH-Messungen sind für dieses Problem nicht hilfreich, jedoch sollte die Kesseltemperatur zum Diagramm hinzugefügt werden (PE1 TC mes)
0 x
Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?
Pilpoill schrieb:Die Vorlauftemperatur ist nie stabil, die Umwälzpumpe schaltet sich mehrmals am Tag aus, wahrscheinlich aufgrund einer schlecht angepassten Heizkurve und einer zu geringen Abschalthysterese.
Die beiden EH-Messungen sind für dieses Problem nicht hilfreich, jedoch sollte die Kesseltemperatur zum Diagramm hinzugefügt werden (PE1 TC mes)
Hier ist der Beginn dieser Tageskurve mit der Kesseltemperatur
- Zubehör
-
- Screenshot_20230211-012736_Gallery[1].jpg (290.94 KiB) 1882 Mal angesehen
0 x
Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?
Die Kesseltemperatur, die über eine Amplitude von 25° sägezahnförmig variiert
Da stimmt etwas nicht...
Ungeeignete Leistung?
Umwälzpumpe falsch eingestellt?
…?
Wenn mir die Zeit zur Verfügung stehen könnte, um zu überprüfen, ob alle Parameter korrekt sind, würde das das Verständnis dessen, was passiert, erheblich erleichtern.
Da stimmt etwas nicht...
Ungeeignete Leistung?
Umwälzpumpe falsch eingestellt?
…?
Wenn mir die Zeit zur Verfügung stehen könnte, um zu überprüfen, ob alle Parameter korrekt sind, würde das das Verständnis dessen, was passiert, erheblich erleichtern.
0 x
Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?
Pilpoill schrieb:Die Kesseltemperatur, die über eine Amplitude von 25° sägezahnförmig variiert
Da stimmt etwas nicht...
Ungeeignete Leistung?
Umwälzpumpe falsch eingestellt?
…?
Wenn mir die Zeit zur Verfügung stehen könnte, um zu überprüfen, ob alle Parameter korrekt sind, würde das das Verständnis dessen, was passiert, erheblich erleichtern.
Ich weiß, dass mein Kessel verbunden ist, weil der Techniker, der mich gewartet hat, die App auf meinem Smartphone installiert hat, aber ich weiß nicht, wie ich Ihnen Zugriff gewähren soll? wenn du mir die anleitung gibst ist das kein problem für mich
0 x
Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?
tulul63 schrieb:Pilpoill schrieb:Die Kesseltemperatur, die über eine Amplitude von 25° sägezahnförmig variiert
Da stimmt etwas nicht...
Ungeeignete Leistung?
Umwälzpumpe falsch eingestellt?
…?
Wenn mir die Zeit zur Verfügung stehen könnte, um zu überprüfen, ob alle Parameter korrekt sind, würde das das Verständnis dessen, was passiert, erheblich erleichtern.
Ich weiß, dass mein Kessel verbunden ist, weil der Techniker, der mich gewartet hat, die App auf meinem Smartphone installiert hat, aber ich weiß nicht, wie ich Ihnen Zugriff gewähren soll? wenn du mir die anleitung gibst ist das kein problem für mich
Wenn Sie mir sagen, welche Parameter Sie möchten, kann ich sie Ihnen durch Screenshots geben
0 x
Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?
Pilpoill schrieb:Die Kesseltemperatur, die über eine Amplitude von 25° sägezahnförmig variiert
Da stimmt etwas nicht...
Ungeeignete Leistung?
Umwälzpumpe falsch eingestellt?
…?
Wenn mir die Zeit zur Verfügung stehen könnte, um zu überprüfen, ob alle Parameter korrekt sind, würde das das Verständnis dessen, was passiert, erheblich erleichtern.
Hier ist die letzte Kurve mit den gestern Abend eingegebenen Parametern
und der Pellematik-Einstelltisch
0 x
Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?
Guten Abend, das Wassergesetz ist zu stark, es löst trotz Abschalthysterese bei 1K immer noch aus und es gibt wohl noch viele andere Dinge zu studieren.
Ein Foto der Umwälzpumpe (in Betrieb, wenn sie geführt wird), um zu sehen, wie sie konfiguriert ist.
Ist der Vorlauftemperatursensor fest mit dem Vorlaufrohr verbunden? (Normalerweise über der Umwälzpumpe positioniert)
Wie viele Heizkörper und deren Typ für diese Oberfläche?
Sind sie alle maximal geöffnet, wenn sie mit einem Thermostatventil ausgestattet sind?
Ein Foto der Umwälzpumpe (in Betrieb, wenn sie geführt wird), um zu sehen, wie sie konfiguriert ist.
Ist der Vorlauftemperatursensor fest mit dem Vorlaufrohr verbunden? (Normalerweise über der Umwälzpumpe positioniert)
Wie viele Heizkörper und deren Typ für diese Oberfläche?
Sind sie alle maximal geöffnet, wenn sie mit einem Thermostatventil ausgestattet sind?
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 1 Antworten
- 1256 Ansichten
-
letzten Beitrag von Pilpoill
Letzten Beitrag anzeigen
12/02/24, 22:04Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 10 Antworten
- 3372 Ansichten
-
letzten Beitrag von Clemclem
Letzten Beitrag anzeigen
26/12/23, 11:05Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 14 Antworten
- 3130 Ansichten
-
letzten Beitrag von peso
Letzten Beitrag anzeigen
25/11/23, 15:27Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 3 Antworten
- 7471 Ansichten
-
letzten Beitrag von GwenJ
Letzten Beitrag anzeigen
23/03/24, 14:40Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 2 Antworten
- 1968 Ansichten
-
letzten Beitrag von peso
Letzten Beitrag anzeigen
26/02/23, 14:42Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 167-Gäste