von tulul63 » 12/02/23, 01:33

Pilpoill schrieb:Guten Abend, das Wassergesetz ist zu stark, es löst trotz Abschalthysterese bei 1K immer noch aus und es gibt wohl noch viele andere Dinge zu studieren.

Ein Foto der Umwälzpumpe (in Betrieb, wenn sie geführt wird), um zu sehen, wie sie konfiguriert ist.
Ist der Vorlauftemperatursensor fest mit dem Vorlaufrohr verbunden? (Normalerweise über der Umwälzpumpe positioniert)
Wie viele Heizkörper und deren Typ für diese Oberfläche?
Sind sie alle maximal geöffnet, wenn sie mit einem Thermostatventil ausgestattet sind?


Ja, der Temperatursensor ist fest mit dem Vorlaufrohr verbunden
14 Alu-Heizkörper mit Gusseisenkern (Hochtemperatur: es war eine Altanlage mit Gas-Brennwertkessel)
Alle Heizkörper sind mit einem Thermostatventil ausgestattet und nicht alle vollständig geöffnet
Hier ist das Foto des Zirkulators
Zubehör
20230212_012108 [1] .jpg
0 x
Pilpoill
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 164
Anmeldung: 12/11/17, 09:55
x 37

Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?




von Pilpoill » 12/02/23, 22:25

Schade für mich, sieht nicht aus wie der übliche Hydraulikblock von Okofen.

Erster Punkt, Ihr v3v pumpt stundenlang, bevor es sich stabilisiert.
Hätten Sie die genauen Referenzen des Zirkulators und dieses v3v stp?
0 x
tulul63
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 18
Anmeldung: 10/02/23, 13:42
x 5

Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?




von tulul63 » 12/02/23, 22:38

Pilpoill schrieb:Schade für mich, sieht nicht aus wie der übliche Hydraulikblock von Okofen.

Erster Punkt, Ihr v3v pumpt stundenlang, bevor es sich stabilisiert.
Hätten Sie die genauen Referenzen des Zirkulators und dieses v3v stp?


Hier ist ein Foto von jedem Element mit den Referenzen
Zubehör
20230212_223312.jpg
20230212_223317.jpg
0 x
Pilpoill
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 164
Anmeldung: 12/11/17, 09:55
x 37

Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?




von Pilpoill » 12/02/23, 23:21

Wenn Ihre Installation in Doppelrohren erfolgt, gelten die Anweisungen in Abschnitt 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf Zeigt an, dass der Proportionaldruckmodus eingestellt werden soll. Ist dies der Fall? (Ich sehe nur Geschwindigkeit III)
0 x
tulul63
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 18
Anmeldung: 10/02/23, 13:42
x 5

Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?




von tulul63 » 12/02/23, 23:37

Pilpoill schrieb:Wenn Ihre Installation in Doppelrohren erfolgt, gelten die Anweisungen in Abschnitt 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf Zeigt an, dass der Proportionaldruckmodus eingestellt werden soll. Ist dies der Fall? (Ich sehe nur Geschwindigkeit III)

Ja, meine Installation ist in der Tat in Doppelrohr
Und in der Tat ist es im Protokoll wahrscheinlich, dass es proportional ist.
Im Betrieb schwankt der angezeigte Wert gut
0 x
tulul63
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 18
Anmeldung: 10/02/23, 13:42
x 5

Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?




von tulul63 » 12/02/23, 23:43

Pilpoill schrieb:Wenn Ihre Installation in Doppelrohren erfolgt, gelten die Anweisungen in Abschnitt 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf Zeigt an, dass der Proportionaldruckmodus eingestellt werden soll. Ist dies der Fall? (Ich sehe nur Geschwindigkeit III)
Pilpoill schrieb:Wenn Ihre Installation in Doppelrohren erfolgt, gelten die Anweisungen in Abschnitt 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf Zeigt an, dass der Proportionaldruckmodus eingestellt werden soll. Ist dies der Fall? (Ich sehe nur Geschwindigkeit III)

Möchten Sie, dass ich durch Drücken des Zirkulators ändere?
0 x
Pilpoill
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 164
Anmeldung: 12/11/17, 09:55
x 37

Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?




von Pilpoill » 12/02/23, 23:45

Bei mir bist du in einer konstanten Kurve, das ist die Position für das ECS laut Anleitung (Zeile 5)

Sie müssen in Linie 0 (Geschwindigkeit II) oder Linie 2 (Geschwindigkeit III) sein

A49FC53E-CE5A-423F-AF99-BC55E1324B83.jpeg
A49FC53E-CE5A-423F-AF99-BC55E1324B83.jpeg (275.9 KiB) 1651 Mal angesehen
0 x
tulul63
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 18
Anmeldung: 10/02/23, 13:42
x 5

Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?




von tulul63 » 12/02/23, 23:51

Pilpoill schrieb:Bei mir bist du in einer konstanten Kurve, das ist die Position für das ECS laut Anleitung (Zeile 5)

Sie müssen in Linie 0 (Geschwindigkeit II) oder Linie 2 (Geschwindigkeit III) sein

A49FC53E-CE5A-423F-AF99-BC55E1324B83.jpeg

Ich habe Gang II eingelegt
Zubehör
20230212_234858.jpg
0 x
Pilpoill
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 164
Anmeldung: 12/11/17, 09:55
x 37

Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?




von Pilpoill » 12/02/23, 23:51

ich mag das 8)

Fortsetzung morgen : Wink:
0 x
tulul63
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 18
Anmeldung: 10/02/23, 13:42
x 5

Betreff: Pellematic Condes 25 kW: Einstellung?




von tulul63 » 12/02/23, 23:53

Pilpoill schrieb:ich mag das 8)

Fortsetzung morgen : Wink:


Danke und guten Abend