Hallo alle,

Ich bin gerade in ein Haus gezogen, das von einem okofen pellematischen 32-kW-Kessel beheizt wird.
Der Vorbesitzer verwendete die Thermostatköpfe, um die Raumtemperatur zu regulieren.
Aber wie ich zu vielen Themen gelesen habe, müssen Sie den Kessel einstellen, indem Sie die RT vollständig öffnen.
Was ich getan habe, finde ich mich trotz der Anpassungen an der Basis der Kurve und der Steigung bei einem Sollwert von 24 ° immer über 25/19 Grad zu Hause.
Es genügt zu sagen, dass es die Bahamas zu Hause sind !!
Die Zeitfenster sind bereits definiert: 6 Uhr / 22 Uhr Komfort 19 ° und der Rest der Zeit auf 17 ° reduziert
Die Reduktionsgrenze liegt bei 5 °
Gestern um 22 Uhr (reduzierter Modus 40 ° und Grenzwert 17 °, es war 5 ° draußen) wurde immer noch heißes Wasser in den Kreislauf geschickt und der Kessel lief mit voller Geschwindigkeit. weinen

Ich gebe zu, dass ich umsichtig bin, entweder gibt es ein Problem mit dem Programmierer oder ich verstehe nichts über den Betrieb dieses Kessels.

Ich würde mich über Hilfe von Ihnen freuen

Dank an alle,
Bonne journée
0 x
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79374
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11064

Betreff: ökofen pellematische 32kw ​​Einstellung (Überhitzung)




von Christophe » 12/11/20, 12:32

Hallo und herzlich willkommen hier!

Es gibt hier einige ökofen Besitzer ... aber ich bin es nicht.

Nur ein allgemeiner Vorschlag:

Was passiert, wenn Sie 19 ° C für längere Zeit senken?

Wie viel kannst du fallen lassen? 5 ° C?

Stellen Sie 12 ° C auf den Grundsollwert ein und beobachten Sie, was passiert.

Haben Sie einen Außensensor, nehme ich an?
0 x
Captain
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 7
Anmeldung: 12/11/20, 11:54

Betreff: ökofen pellematische 32kw ​​Einstellung (Überhitzung)




von Captain » 12/11/20, 14:03

Ja, ich habe einen externen Ton, der die richtige Temperatur anzeigt

In Bezug auf den Sollwert habe ich ihn im Moment nicht berührt. Ich habe mich auf den Fuß der Kurve und die Steigung konzentriert, wie sie bei verschiedenen Motiven zu sehen sind.
Aber die Tatsache, dass die Verordnung heißes Wasser sendet, während ich an der Heizgrenze bin, lässt mich zweifelhaft. :Stirnrunzeln:
0 x
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79374
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11064

Betreff: ökofen pellematische 32kw ​​Einstellung (Überhitzung)




von Christophe » 12/11/20, 15:08

Berühren Sie nicht die Kurven, es ist als Einstellung inchiable! : Cheesy:

Stellen Sie den Hauptsollwert auf 12 ° C und sehen Sie, was passiert ...

Möglicherweise haben Sie irgendwo ein T ° -Delta eingestellt ...

Wenn Sie 19 ° C wollen und das 25 bin macht, müssen Sie den Sollwert um 25-19 = 6 oder 19-6 = 13 ° C senken ... also setzen Sie 12 ° C ... : Cheesy:

Einfach!
0 x
Captain
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 7
Anmeldung: 12/11/20, 11:54

Betreff: ökofen pellematische 32kw ​​Einstellung (Überhitzung)




von Captain » 12/11/20, 15:24

es hackt das nicht !! : Mrgreen:

Ich bin langweilig als Typ, ich würde gerne die Pb verstehen.
Sie werden mir sagen, dass ich immer versuchen kann, das Schließfach zu senken, um zu sehen, aber ich habe den Eindruck, dass es anderswo ein Problem gibt ...
In Bezug auf die Kurven habe ich zu spät alles modifiziert : Lol:
0 x
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79374
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11064

Betreff: ökofen pellematische 32kw ​​Einstellung (Überhitzung)




von Christophe » 12/11/20, 15:45

Ja, es ist Hack ... aber keine Hack-Kopfschmerzen, bei denen Sie vielleicht nie rauskommen! Nuance! : Cheesy:

Sie werden sehen, was es gibt!

Halten Sie uns in Kontakt ...

Ich verstehe auch gerne, aber dieser Schritt wird zweifellos schon Fortschritte ermöglichen!

Wenn das nichts ändert, ist es Ihre Regelung, die nicht in Ordnung ist ... oder im "erzwungenen" Modus oder was auch immer ...

Kapitän schrieb:In Bezug auf die Kurven habe ich zu spät alles modifiziert : Lol:


Rolalalal ... aber ich versichere Ihnen: Die Kurven haben nicht so viel Einfluss, dass sie sich an die Architektur, den Typ des Wärmediffusors und die Isolationsleistung anpassen ... sie dienen dazu, zu gewinnen im thermischen Komfort und sparen Sie ein paar Prozent ...

Aber angesichts dessen, was Sie sagen, denke ich, dass Ihr Problem von woanders kommt ... weil Sie nicht in den wenigen Prozent sind ...
0 x
Captain
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 7
Anmeldung: 12/11/20, 11:54

Betreff: ökofen pellematische 32kw ​​Einstellung (Überhitzung)




von Captain » 12/11/20, 17:01

ok, ich werde es dich wissen lassen,
auf jeden fall vielen dank für den austausch, es ist schön.

A+ : Wink:
0 x
kafa
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 8
Anmeldung: 01/05/11, 20:42

Betreff: ökofen pellematische 32kw ​​Einstellung (Überhitzung)




von kafa » 15/11/20, 10:02

Funktioniert Ihr 3-Wege-Ventil?
0 x
Captain
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 7
Anmeldung: 12/11/20, 11:54

Betreff: ökofen pellematische 32kw ​​Einstellung (Überhitzung)




von Captain » 15/11/20, 18:42

kafa schrieb:Funktioniert Ihr 3-Wege-Ventil?

Wie überprüfst du?
Ich sehe, wo es ist, aber ich kenne das Protokoll zum Testen des Ventils nicht.

wenden
0 x
kafa
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 8
Anmeldung: 01/05/11, 20:42

Betreff: ökofen pellematische 32kw ​​Einstellung (Überhitzung)




von kafa » 15/11/20, 18:49

Senken Sie den Temperatursollwert auf das Maximum, Sie sollten sogar reagieren.