Guten Tag,
Ich komme zu Ihnen, weil ich ein Problem habe, das ich nicht lösen kann.
Wenn mein Kessel Tag oder Nacht in den reduzierten Modus wechselt, wird der ihm zugewiesene Raumsollwert nicht berücksichtigt.
Die programmierte reduzierte Temperatur beträgt 18 ° und der Komfort 20 °, bei Komfort keine Sorge, der Tambiante-Sollwert liegt tatsächlich bei 20 °; Wenn dies jedoch verringert wird, wird der Tambiante-Sollwert auf 8 ° anstatt auf 18 ° eingestellt. Damit fällt das Haus nachts fast unter 16 °.
Ich verstehe nicht, woher das Problem kommt.
Hier sind meine Einstellungen:
Steigung 1,2
30 ° Kurvenfuß
Lim T ext Komfort 15 °
Lim T ext um 5 ° reduziert
Antizipationsdauer 180min
Umgebungs-T-Horn 4
Glätten 10min
T Abschaltung der Umgebungshysterese 1.5 K.
T Umgebungshysterese bei 0.5 K.
Wenn jemand dieses Problem bereits hatte und es behoben hat, möchte ich, dass er mich aufklärt. Danke
Auf Okofen smart xs angeforderter Sollwert, der vom Regler nicht eingehalten wird
-
- Ich entdeckte econologic
- Beiträge: 4
- Anmeldung: 19/01/21, 20:06
Betreff: Auf Okofen smart xs angeforderte Anweisung, die von der Aufsichtsbehörde nicht beachtet wird
Guten Tag,
Der Umgebungs-T-Sollwert, der 8 ° anzeigt, ist normal. Er funktioniert bei Okofen wie folgt und zeigt 8 ° an, solange keine Heizanforderung vorliegt und die Umgebungs-T nicht auf 17 + Hysteresestopp gefallen ist. Die Hysterese arbeitet bei 18 °.
Mit Ihren aktuellen Einstellungen startet der Heizkreislauf erneut, sobald der Innen-T-Wert genau 18,5 beträgt.
Aber nur wenn es mehr als 5 ° ist zum äußeren Sensor, weil: "Reduzierte ext T-Grenze 5"
Diese 5 ° -Grenze hat Vorrang vor der beobachteten Umgebungstemperatur T.
Der Umgebungs-T-Sollwert, der 8 ° anzeigt, ist normal. Er funktioniert bei Okofen wie folgt und zeigt 8 ° an, solange keine Heizanforderung vorliegt und die Umgebungs-T nicht auf 17 + Hysteresestopp gefallen ist. Die Hysterese arbeitet bei 18 °.
Mit Ihren aktuellen Einstellungen startet der Heizkreislauf erneut, sobald der Innen-T-Wert genau 18,5 beträgt.
Aber nur wenn es mehr als 5 ° ist zum äußeren Sensor, weil: "Reduzierte ext T-Grenze 5"
Diese 5 ° -Grenze hat Vorrang vor der beobachteten Umgebungstemperatur T.
0 x
-
- Ich entdeckte econologic
- Beiträge: 4
- Anmeldung: 19/01/21, 20:06
Betreff: Auf Okofen smart xs angeforderte Anweisung, die von der Aufsichtsbehörde nicht beachtet wird
Guten Tag,
Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu antworten.
Was ich nicht verstehe ist, dass ich in Umgebungstemperatur T auf 16 ° gesunken bin, ohne dass der Zirkulator oder der Kessel ausgelöst hat. Dies bedeutet, dass ich die Textgrenze ändern muss.
Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu antworten.
Was ich nicht verstehe ist, dass ich in Umgebungstemperatur T auf 16 ° gesunken bin, ohne dass der Zirkulator oder der Kessel ausgelöst hat. Dies bedeutet, dass ich die Textgrenze ändern muss.
0 x
-
- Ich entdeckte econologic
- Beiträge: 4
- Anmeldung: 19/01/21, 20:06
Betreff: Auf Okofen smart xs angeforderte Anweisung, die von der Aufsichtsbehörde nicht beachtet wird
Pilpoill schrieb:Aber nur wenn es mehr als 5 ° ist zum äußeren Sensor, weil: "Reduzierte ext T-Grenze 5"
Diese 5 ° -Grenze hat Vorrang vor der beobachteten Umgebungstemperatur T.
Das Benutzerhandbuch sagt das Gegenteil. Jenseits von 5 ° wird der Zirkulator gestoppt. Ich schließe daraus, dass es gedreht werden sollte, wenn ich meinen Umgebungssollwert nicht habe.
0 x
Betreff: Auf Okofen smart xs angeforderte Anweisung, die von der Aufsichtsbehörde nicht beachtet wird
adrien0063 schrieb:Guten Tag,
Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu antworten.
Was ich nicht verstehe ist, dass ich in Umgebungstemperatur T auf 16 ° gesunken bin, ohne dass der Zirkulator oder der Kessel ausgelöst hat. Dies bedeutet, dass ich die Textgrenze ändern muss.
adrien0063 schrieb:Pilpoill schrieb:Aber nur wenn es mehr als 5 ° ist zum äußeren Sensor, weil: "Reduzierte ext T-Grenze 5"
Diese 5 ° -Grenze hat Vorrang vor der beobachteten Umgebungstemperatur T.
Das Benutzerhandbuch sagt das Gegenteil. Jenseits von 5 ° wird der Zirkulator gestoppt. Ich schließe daraus, dass es gedreht werden sollte, wenn ich meinen Umgebungssollwert nicht habe.
Ich habe mir die Mühe gemacht, anzugeben, dass der äußere Sensor bei der beobachteten Umgebung T PRIORITÄT ist
Es ist daher notwendig, die externe Reduktionsgrenze anzuheben, um nachts über 5 ° zu heizen.
Oberhalb von 5 ° draußen bleibt der Zirkulator ausgeschaltet, egal ob er bei Ihnen zu Hause 10, 12 oder 16 ° beträgt
Du bittest um Hilfe, ich bringe sie dir und ich bin mir sicher. Teste und wir werden wieder darüber reden
0 x
-
- Ich entdeckte econologic
- Beiträge: 4
- Anmeldung: 19/01/21, 20:06
Betreff: Auf Okofen smart xs angeforderte Anweisung, die von der Aufsichtsbehörde nicht beachtet wird
Pilpoill schrieb:Du bittest um Hilfe, ich bringe sie dir und ich bin mir sicher. Teste und wir werden wieder darüber reden
Ich habe die äußere Grenze von reduziert angehoben und tatsächlich funktioniert es ...
Vielen Dank für Ihre wertvolle Hilfe. Es ist nicht einfach, diesen Smart XS anzupassen.
0 x
Betreff: Auf Okofen smart xs angeforderte Anweisung, die von der Aufsichtsbehörde nicht beachtet wird
adrien0063 schrieb:Pilpoill schrieb:Du bittest um Hilfe, ich bringe sie dir und ich bin mir sicher. Teste und wir werden wieder darüber reden
Ich habe die äußere Grenze von reduziert angehoben und tatsächlich funktioniert es ...
Vielen Dank für Ihre wertvolle Hilfe. Es ist nicht einfach, diesen Smart XS anzupassen.
Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht.
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 15 Antworten
- 3880 Ansichten
-
letzten Beitrag von Pilpoill
Letzten Beitrag anzeigen
11/02/23, 07:05Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 2 Antworten
- 2241 Ansichten
-
letzten Beitrag von jmproneau
Letzten Beitrag anzeigen
15/01/23, 19:47Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 24 Antworten
- 18870 Ansichten
-
letzten Beitrag von EasyGui
Letzten Beitrag anzeigen
16/02/23, 16:58Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 9 Antworten
- 3615 Ansichten
-
letzten Beitrag von Did67
Letzten Beitrag anzeigen
18/11/14, 12:35Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 8 Antworten
- 6734 Ansichten
-
letzten Beitrag von Did67
Letzten Beitrag anzeigen
12/02/10, 10:01Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 178-Gäste