Modulations- und Heißverbrauchsmanagement. ÖkoFEN




von Olivier63 » 22/01/09, 22:15

Guten Tag,

Hier ist ein neues Thema, in dem ich das Management der Modulation und des Verbrauchs unseres lieben und zarten Okofen-Pelletkessels (auch nicht das Biest gegeben ...) diskutieren möchte.: Mrgreen:

Modulationsmanagement:
Ich verbrachte einen Teil meines Abends neben dem Kessel (ich muss ihr einen Spitznamen geben, weil ich aus der Sicht meiner Frau zu viel Zeit dort verbringe ...), um einige Aussagen zu machen Modulation (Parameter P162) und Stoppzeit (Parameter P115).

In Spalte die Modulationsstufe mit den Start- und Endzeiten.
Kesselabschaltung für 32 Minuten, dann:
8 bis 18:00:27
17 von 18:00:27 bis 18:04:16
16 von 18:04:16 bis 18:05:00
17 von 18:05:00 bis 18:05:27
16 von 18:05:27 bis 18:06:25
15 von 18:06:25 bis 18:08:42
14 von 18:08:42 bis 18:10:07
13 von 18:10:07 bis 18:11:48
12 von 18:11:48 bis 18:13:23
11 von 18:13:23 bis 18:15:03
10 von 18:15:03 bis 18:16:32
9 von 18:16:32 bis 18:18:24
8 von 18: 18: 24 bis ...

Kessel für 15 Minuten abschalten (Warmwasser wird gestartet), dann:
8 bis 18:38:48
17 von 18:38:48 bis 18:41:40
16 von 18:41:40 bis 18:41:50
17 von 18:41:50 bis 18:42:30
16 von 18:42:30 bis 18:43:11
15 von 18:43:11 bis 18:44:13
14 von 18:44:13 bis 18:45:13
13 von 18:45:13 bis 18:46:11
12 von 18:46:11 bis 18:46:50
11 von 18:46:50 bis 18:47:35
10 von 18:47:35 bis 18:48:13
9 von 18:48:13 bis 18:49:00
8 von 18: 49: 00 bis ...

Kesselabschaltung für 28 Minuten, dann:
8 bis 19:20:55
17 von 19:20:55 bis 19:24:55
16 von 19:24:55 bis 19:25:25
17 von 19:25:25 bis 19:25:45
16 von 19:25:45 bis 19:26:24
15 von 19:26:24 bis 19:27:12
14 von 19:27:12 bis 19:28:07
13 von 19:28:07 bis 19:29:30
12 von 19:29:30 bis 19:29:58
11 von 19:29:58 bis 19:30:46
10 von 19:30:46 bis 19:31:32
9 von 19:31:32 bis 19:32:35
8 von 19: 32: 35 bis ...

Der Kessel moduliert also von 17 auf 8.
Warum nicht weniger als 8? Gehen die Modulationspegel nicht von 0 auf 17?
17 entspricht also 100% und was entspricht 0% (0 oder 8)?
Was halten Sie von diesen Zahlen? : Idee:


Verbrauchsmanagement:
Ich habe oft gelesen, dass es besser ist, lange als kurze Zykluszeiten zu haben (Parameter P112).
Die in meinem Kessel sind 15 Minuten, was nicht genug zu sein scheint.
Ich stelle mir eine Frage, sicherlich naiv, aber trotzdem eine Frage ...
Ist es in Bezug auf den Verbrauch besser, lange Zyklen bei schwacher Hitze oder kurze Zyklen mit starkem Feuer als weich? : Idee:
Viele empfehlen lange Zyklen bei schwacher Hitze, aber ohne beleidigend zu sein, wie man sicher sein kann, da es sehr kompliziert ist, den Verbrauch von Pellets genau zu kennen ??? : Idee:



Um dir vorzulesen, Olivier.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Chaboum
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 176
Anmeldung: 16/11/08, 01:40
x 2




von Chaboum » 22/01/09, 23:50

Hallo Olivier,

Sag mir, all diese Aussagen, machst du sie von Hand? jede Minute / Sekunde ... bist du da und schreibst auf dein Papier? für fast 2 Stunden?


Ich bin übrigens 43 im Loiretal in der Nähe von Vorey.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Olivier63
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 66
Anmeldung: 09/01/09, 22:00
Ort: 63
x 1




von Olivier63 » 23/01/09, 06:59

Guten Tag,

Ja Chaboum alles von Hand neben dem Kessel für fast 2 Stunden. Tatsächlich hat meine Frau sicherlich Recht (sie haben sowieso immer Recht).
Es ist lang, aber ich glaube nicht, dass es andere Lösungen gibt.


Ich habe die Eigenschaften des Kessels und der Installation nicht angegeben.
Es handelt sich um einen 32 kW, der durch einen Parameter auf 28 kW angeflanscht wird, keinen Raumsensor, Thermostate an jedem Aluminiumkühler und eine Oberfläche von ca. 230 m2 (ca. 550 m3 zum Heizen).
Der Kessel kann durch Entfernen der Federn auf 25 kW abgesenkt werden.


Trier für das Wochenende.


Um dir vorzulesen, Olivier.
0 x
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68

Betreff: Management von Modulation und Heißverbrauch. OK




von Dirk Pitt » 23/01/09, 09:56

Olivier63 schrieb:Ich stelle mir eine Frage, sicherlich naiv, aber trotzdem eine Frage ...
Ist es in Bezug auf den Verbrauch besser, lange Zyklen bei schwacher Hitze oder kurze Zyklen mit starkem Feuer als weich? : Idee:
Viele empfehlen lange Zyklen bei schwacher Hitze, aber ohne beleidigend zu sein, wie man sicher sein kann, da es sehr kompliziert ist, den Verbrauch von Pellets genau zu kennen ???
.


Ihre Frage ist legitim und in Bezug auf den Verbrauch von Granulat haben wir noch nicht die absolute Waffe, um sie zu quantifizieren.

zwei Dinge jedoch:
Bei jedem Start, den Sie auf dem linken Bildschirm gesehen haben sollten, durchläuft der Kessel eine Zündphase der Phase 1 und dann eine Zündung der Phase 2, bevor er mit der Modulation beginnt.
Während dieser Phasen folgt die Pelletzufuhr einer bestimmten Anweisung, die den Pelletherd überfüttert. In der Tat wird während eines langen Stopps die Glut verbrennen und Sie müssen daher den Kamin nachladen.
Wenn der Stopp kurz war, verursacht eine Überfütterung mehr oder weniger zu viele Pellets auf der Platte, die nicht vollständig verbrennen, bevor sie in die Asche gedrückt werden.
Dies ist mehr oder weniger der Fall, da der Automat die Zündphasen verkürzt, sobald die Rauchtemperatur ansteigt.
aber die Chancen stehen gut, dass der Verbrauch noch etwas höher ist.

Der andere Punkt ist, dass der Stromverbrauch höher ist (ich muss ihn genau überprüfen), da die Stoppphase den Lüfter vollständig einschaltet und die Startphase manchmal den Zünder auslöst (nicht immer abhängig von die Temperatur der Dämpfe)

Der andere Punkt, für den lange Zyklen bevorzugt werden, ist auch, dass Schwingungen des V3V vermieden werden, aber dieses Problem kann nun teilweise gelöst werden. siehe anderen Beitrag

Ich bestätige, dass Stufe 8 nicht die minimale Modulation ist. Ich würde auf meinen schauen, was der Wert ist, wenn wir nur einen Balken auf dem Display haben.

Ich habe nicht vollständig geklärt, wie sich die Modulation verändert hat, aber es scheint, dass es einen Zusammenhang mit dem Punkt gibt, an dem sich die aktuelle Kesseltemperatur im Intervall zwischen P281 und P202 befindet. Wenn es näher am Maximum als am Minimum liegt, reduziert es sich im Grunde und umgekehrt. Der Algorithmus ist jedoch komplizierter, da die Änderung dieser Parameter die Modulation nicht unmittelbar beeinflusst.

P281: Mindestkesseltemperatur
P202: Kesselabschalttemperatur
P263: Auch die nominale Kesseltemperatur hat Einfluss
Ich schlage vor, dass Sie den P281 auf 60 ° und den P263 auf 67 ° absenken, um die Modulation zu beruhigen.
0 x
Bild
Klicken Sie auf meine Unterschrift
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685

Betreff: Management von Modulation und Heißverbrauch. OK




von Did67 » 23/01/09, 10:24

Dirk Pitt schrieb:Ich bestätige, dass Stufe 8 nicht die minimale Modulation ist. Ich würde auf meinen schauen, was der Wert ist, wenn wir nur einen Balken auf dem Display haben.
.


Ich bestätige. Es ist Level 0.

Die Modulationsstufe 0 wird mit einem Balken (5 Zeilen kleiner Quadrate) angezeigt.

Sie entspricht der minimalen Modulation = 25% der Nennleistung.

Ich erinnere Sie daran, dass ich es geschafft habe, meine Zyklen mit einer Modulation bei 0 zu beenden, da ich die Nenntemperatur des Kessels gesenkt habe (Kesselparameter 263). Ab Werk ist es bei 70 °. Ich habe es auf 68 ° C gesenkt.

In der Tat ist das Modulationsniveau nicht linear die Translation der Temperatur des Kessels (die die dominierende Facette ist). Ich denke, dass der Kessel genau das "Niveau des Feuers" berücksichtigt (a priori scheint die Temperatur des Brenners und / oder der Gase eine Rolle zu spielen). Es moduliert auf einem niedrigeren Niveau, wenn diese Parameter "kalt" sind, und beschleunigt sich dann, wenn das Feuer mehr brennt (bei gleicher Temperatur) ... Es scheint mir nach meinen Beobachtungen, aber ich habe nicht immer alles notiert!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685

Betreff: Management von Modulation und Heißverbrauch. OK




von Did67 » 23/01/09, 10:32

Dirk Pitt schrieb:Ich schlage vor, dass Sie den P281 auf 60 ° und den P263 auf 67 ° absenken, um die Modulation zu beruhigen.


Beachten Sie die beiden Vorschriften: die minimale TEM-Temperatur und die des Kessels.

Wenn die Erinnerung an meine Beobachtungen gut ist, sind das Schließen des Ventils und die oszillierenden Eingänge mit der Regelung verbunden.

Der P281 schafft, wenn ich mich richtig erinnere, das Anhalten des Zirkulators mit einer Hysterese beim Aufstieg (auch konfigurierbar) und einer Verzögerung, wenn ich mich nicht irre ...

Zwar beeinflusst P281 die Modulation (was mehr als wahrscheinlich ist), aber es muss tatsächlich eine Möglichkeit geben, "niedriger zu modulieren".
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685

Betreff: Management von Modulation und Heißverbrauch. OK




von Did67 » 23/01/09, 10:39

Dirk Pitt schrieb:[zwei Dinge jedoch:
Bei jedem Start, den Sie auf dem linken Bildschirm gesehen haben sollten, durchläuft der Kessel eine Zündphase der Phase 1 und dann eine Zündung der Phase 2, bevor er mit der Modulation beginnt.
Während dieser Phasen folgt die Pelletzufuhr einer bestimmten Anweisung, die den Pelletherd überfüttert. In der Tat wird während eines langen Stopps die Glut verbrennen und Sie müssen daher den Kamin nachladen.
Wenn der Stopp kurz war, verursacht eine Überfütterung mehr oder weniger zu viele Pellets auf der Platte, die nicht vollständig verbrennen, bevor sie in die Asche gedrückt werden.
Dies ist mehr oder weniger der Fall, da der Automat die Zündphasen verkürzt, sobald die Rauchtemperatur ansteigt.
aber die Chancen stehen gut, dass der Verbrauch noch etwas höher ist.

Der andere Punkt ist, dass der Stromverbrauch höher ist (ich muss ihn genau überprüfen), da die Stoppphase den Lüfter vollständig einschaltet und die Startphase manchmal den Zünder auslöst (nicht immer abhängig von die Temperatur der Dämpfe)

Der andere Punkt, für den lange Zyklen bevorzugt werden, ist auch, dass Schwingungen des V3V vermieden werden, aber dieses Problem kann nun teilweise gelöst werden. siehe anderen Beitrag


Ich habe keine unverbrannten Pellets beobachtet.

Zwei weitere Punkte:

- Verschleiß der genannten Teile? Zünder, Lüfter und vor allem Belimo-Ventil !!!

- wahrscheinlich geringere Ausbeute: Es würde mich überraschen, dass 1 kg Pellets, die während der Zündphase (Zwangsbelüftung) verbrannt wurden, so viele Kalorien abgeben, die vom Heizkreis zurückgewonnen werden können, wie 1 kg in einer Modulationsphase mit reduzierter Belüftung verbrannt werden ... Vergessen Sie nicht, dass sich ein Feuer maximal erwärmt, wenn die Glut rot leuchtet und es kaum Flammen gibt.

Umgekehrt: Die Emissionen sind in der Modulationsphase mit 25% höher. Dies ist auch klar. Das Ideal wären also sehr lange Zyklen gründlich !!! (daher die Hydroakkumulation von "großen Mengen" - nicht 200 oder 300 l, sondern 2 oder 000 !!!).
0 x
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 23/01/09, 10:48

Das Absenken des P281 beeinflusst die Modulation, aber da ich empfehle, ihn niedriger als das Minimum des TEM zu platzieren, denke ich, dass er keinen schädlichen Einfluss hat. das habe ich zu hause
Mini-TEM = 65 (4-7)
Mini-SPS = 62 (P281

Was den Heizkreislauf betrifft, verstehe ich nicht, was du meinst. Zuhause wird es von TEM pilotiert
Abgesehen von dem UW-Ausgang, der für einen Puffertankzirkulator vorgesehen ist (nicht mit mir verbunden), gibt es keinen Ausgang für einen Zirkulator an der Kesselsteuerung.
0 x
Bild

Klicken Sie auf meine Unterschrift
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79374
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11064




von Christophe » 23/01/09, 10:50

Olivier63 schrieb:Ja Chaboum alles von Hand neben dem Kessel für fast 2 Stunden.


Bild
0 x
Avatar de l'utilisateur
Chaboum
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 176
Anmeldung: 16/11/08, 01:40
x 2




von Chaboum » 25/01/09, 01:36

an Olivier oder an die anderen Eigentümer der neuen Verordnung:

die elektrische Fernbedienungsanschlussbox mit dem neuen Regler und den blinkenden LEDs, um den Status der Zirkulatoren anzuzeigen und ......... ???? Zuhause ist das Display auf dieser Box in Französisch oder Deutsch? in meinem Haus auf Deutsch !!!!! und ich weiß nichts darüber. gut Ich habe die LED-Zirkulatorheizung, den LED-Zirkulator Warmwasser gut identifiziert, aber der Rest ?????? Ich habe keine Ahnung was es ist.


Wenn jemand es auf Französisch hat, können Sie ein Foto davon machen und es auf die forum damit diese blinkenden LEDs mich ein bisschen mehr "aufleuchten" !!

Danke