Guten Tag,
Ich möchte die Wärme von meinem SImple flux VMC zurückgewinnen und die Luft in den Raum zurückführen, in dem mein Thermodynamic-Warmwasserbereiter installiert ist.
Wie filtere ich die Luft, um mein Zimmer nicht zu verrotten?
Ist es wirklich rentabel?
Wärmerückgewinnung VMC Einfache Fluss Hygro
-
- Moderator
- Beiträge: 79370
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11063
Äh kann ein kleines Diagramm sein?
Der CMV ist dafür ausgelegt, abgestandene Luft zu evakuieren. Ein erneutes Einblasen in das Haus ist möglicherweise keine gute Idee ...
Der CMV ist dafür ausgelegt, abgestandene Luft zu evakuieren. Ein erneutes Einblasen in das Haus ist möglicherweise keine gute Idee ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Betreff: Wärmerückgewinnung VMC Simple Flux Hygro
mdemurger schrieb:Guten Tag,
Ich möchte die Wärme von meinem SImple flux VMC zurückgewinnen und die Luft in den Raum zurückführen, in dem mein Thermodynamic-Warmwasserbereiter installiert ist.
Wie filtere ich die Luft, um mein Zimmer nicht zu verrotten?
Ist es wirklich rentabel?
Anbei das Installationsschema:
0 x
Mark D74
- Holzhacker
- Econologue Experte
- Beiträge: 4731
- Anmeldung: 07/11/05, 10:45
- Ort: Berg ... (Trièves)
- x 2
Vielleicht mit einem Autoluftfilter? Sehr leicht zu bergen bei einem Bruch, bei einem Modell mit großem Motor, mit breiter Verbreitung ...
Zum Beispiel R25, 605 oder XM mit den Vl 6 Litern, Filter, die so ausgelegt sind, dass sie ungefähr 3 m9 pro Minute bei voller Geschwindigkeit durchlassen.
Zum Beispiel R25, 605 oder XM mit den Vl 6 Litern, Filter, die so ausgelegt sind, dass sie ungefähr 3 m9 pro Minute bei voller Geschwindigkeit durchlassen.
0 x
"Ich bin ein großer brutaler, aber ich selten irrt ..."
- tigrou_838
- I posted 500 Nachrichten!
- Beiträge: 573
- Anmeldung: 20/10/04, 11:25
- Ort: Lorraine Grenze zu Luxemburg
Wärmerückgewinnung
hallo, wenn ich mich an das diagramm für den ballon mit der mini thermodinamic pumpe wie auf deiner zeichnung erinnere, kannst du den vmc direkt mit dem eingang des ballons verbinden, so dass du die wärme des vmc zurückgewinnst, um wasser zu machen heiß, ohne die Atmosphäre zu verschmutzen.
Schauen Sie sich den Zusammenbauplan Ihrer Thermosflasche an, der mitgeliefert werden muss, wenn nicht beim Hersteller.
tigrou
Schauen Sie sich den Zusammenbauplan Ihrer Thermosflasche an, der mitgeliefert werden muss, wenn nicht beim Hersteller.
tigrou
0 x
Re: Wärmerückgewinnung
tigrou_838 schrieb:hallo, wenn ich mich an das diagramm für den ballon mit der mini thermodinamic pumpe wie auf deiner zeichnung erinnere, kannst du den vmc direkt mit dem eingang des ballons verbinden, so dass du die wärme des vmc zurückgewinnst, um wasser zu machen heiß, ohne die Atmosphäre zu verschmutzen.
Schauen Sie sich den Zusammenbauplan Ihrer Thermosflasche an, der mitgeliefert werden muss, wenn nicht beim Hersteller.
tigrou
In der Tat findet man auf der "Platte" des Herstellers die "Idee", den VMC an den Thermokolben anzuschließen ... aber wenn man die Frage gräbt ... sagen sie, dass dies nicht empfohlen wird eine direkte Verbindung !!!!!!!
Hat jemand jemals diese Lösung ausprobiert?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
0 x
Mark D74
Und warum nicht einfach das CMV - Evakuierungsrohr im Haus verlegen (wie ein Heizungsrohr, denn Sie werden mich entschuldigen, aber ich trinke noch kein Wasser aus meiner Heizung, also werde ich nicht atmen Luft aus meinem VMC), um das Haus oder Räume wie Schlafzimmer, Flure oder sogar die Leitung neben der Warmwasserleitung zwischen Boiler und Duscharmatur zu heizen.
0 x
Ich habe vergessen, dass wir uns um das Land kümmern mussten. Jetzt ist es besser
**********************************
Peugeot Boxer 2.8hdi (sofim) von 127cv und 300mkg mit 55000kms, es ist eine Phase II von 2003, 9 Plätze und kurzes Modell (290C), und ich versuche, meinen Verbrauch zu verringern und Partikel zu verringern, die für das schädlich sind Umwelt und die Lunge künftiger Generationen
***********************************
Haus mit 1 Stockwerk von 140 m2. Ich möchte meine Heizkosten senken, indem ich Tipps finde, um sie besser zu isolieren, meine Wasserkosten zu senken und der Natur zu mehr Natürlichkeit zu verhelfen
***********************************
Ich habe 4 Kinder und ich möchte, dass sie das Leben so genießen können, wie ich es genossen habe und vor allem, dass sie über ihre Zukunft lächeln können
**********************************
Peugeot Boxer 2.8hdi (sofim) von 127cv und 300mkg mit 55000kms, es ist eine Phase II von 2003, 9 Plätze und kurzes Modell (290C), und ich versuche, meinen Verbrauch zu verringern und Partikel zu verringern, die für das schädlich sind Umwelt und die Lunge künftiger Generationen
***********************************
Haus mit 1 Stockwerk von 140 m2. Ich möchte meine Heizkosten senken, indem ich Tipps finde, um sie besser zu isolieren, meine Wasserkosten zu senken und der Natur zu mehr Natürlichkeit zu verhelfen
***********************************
Ich habe 4 Kinder und ich möchte, dass sie das Leben so genießen können, wie ich es genossen habe und vor allem, dass sie über ihre Zukunft lächeln können
nico0711 schrieb:Und warum nicht einfach das CMV - Evakuierungsrohr im Haus verlegen (wie ein Heizungsrohr, denn Sie werden mich entschuldigen, aber ich trinke noch kein Wasser aus meiner Heizung, also werde ich nicht atmen Luft aus meinem VMC), um das Haus oder Räume wie Schlafzimmer, Flure oder sogar die Leitung neben der Warmwasserleitung zwischen Boiler und Duscharmatur zu heizen.
Die vom CMV ausgestoßene Luft hat fast die gleiche Temperatur wie die Luft im Haus. Es bietet keine großen Vorteile, zu Hause durch ein inneres Rohr zu evakuieren, da nur ein sehr geringer Wärmeaustausch stattfindet. Sie müssen es verwenden, um einen kalten, ungeheizten Raum, eine Waschküche, eine Garage, einen Keller usw. zu heizen. Dadurch haben Sie mehr Chancen, Ihre Kalorien wiederzugewinnen.
0 x
Der Grund hierfür ist der Wahnsinn des Stärkeren. Der Grund für die weniger stark ist es Wahnsinn.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
Ja, das stimmt ... aber es ist ein Problem, denn Sie müssen überlegen, ob Sie die Leitungen (wie PVC) verwenden, um diese heiße abgestandene Luft (ca. 20 ° C) in einen kalten Raum wie die Garage oder den Keller oder in einen leeren Raum zu leiten Sanitär ... aber das Problem, das ich mir stelle, ist, wird es rentabel sein, zumal diese abgestandene Luft nicht so schlecht ist, wie es vorgeschlagen wird, da sie mit dem Rest der Luft vermischt ist von zu Hause ... vielleicht irre ich mich.
Durch die Nachteile, um die thermodynamische Pumpe anzutreiben, weiß ich nicht, ob es nicht schlecht ist, da diese Luft mit Kohlenstoff beladen wird ... richtig?
Durch die Nachteile, um die thermodynamische Pumpe anzutreiben, weiß ich nicht, ob es nicht schlecht ist, da diese Luft mit Kohlenstoff beladen wird ... richtig?
0 x
Ich habe vergessen, dass wir uns um das Land kümmern mussten. Jetzt ist es besser
**********************************
Peugeot Boxer 2.8hdi (sofim) von 127cv und 300mkg mit 55000kms, es ist eine Phase II von 2003, 9 Plätze und kurzes Modell (290C), und ich versuche, meinen Verbrauch zu verringern und Partikel zu verringern, die für das schädlich sind Umwelt und die Lunge künftiger Generationen
***********************************
Haus mit 1 Stockwerk von 140 m2. Ich möchte meine Heizkosten senken, indem ich Tipps finde, um sie besser zu isolieren, meine Wasserkosten zu senken und der Natur zu mehr Natürlichkeit zu verhelfen
***********************************
Ich habe 4 Kinder und ich möchte, dass sie das Leben so genießen können, wie ich es genossen habe und vor allem, dass sie über ihre Zukunft lächeln können
**********************************
Peugeot Boxer 2.8hdi (sofim) von 127cv und 300mkg mit 55000kms, es ist eine Phase II von 2003, 9 Plätze und kurzes Modell (290C), und ich versuche, meinen Verbrauch zu verringern und Partikel zu verringern, die für das schädlich sind Umwelt und die Lunge künftiger Generationen
***********************************
Haus mit 1 Stockwerk von 140 m2. Ich möchte meine Heizkosten senken, indem ich Tipps finde, um sie besser zu isolieren, meine Wasserkosten zu senken und der Natur zu mehr Natürlichkeit zu verhelfen
***********************************
Ich habe 4 Kinder und ich möchte, dass sie das Leben so genießen können, wie ich es genossen habe und vor allem, dass sie über ihre Zukunft lächeln können
In meinem Fall wird die vom CMV "zurückgewonnene" Luft in einen "kälteren" Raum geleitet, da es sich um den Waschraum im Keller handelt (zu 90% vergraben), in dem meine Heizung installiert ist. thermodynamisches Wasser.
Ich werde Ende September einziehen, also werde ich zuerst die Luft aus dem VMC-Außenbereich evakuieren, um die "stabilisierte" Temperatur zu sehen, die ich in meinem Waschraum haben werde ... dann werde ich die Luft im Kanal von umschalten die Waschküche....
Zu folgen .....
Ich werde Ende September einziehen, also werde ich zuerst die Luft aus dem VMC-Außenbereich evakuieren, um die "stabilisierte" Temperatur zu sehen, die ich in meinem Waschraum haben werde ... dann werde ich die Luft im Kanal von umschalten die Waschküche....
Zu folgen .....
0 x
Mark D74
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 5 Antworten
- 1366 Ansichten
-
letzten Beitrag von sicetaitsimple
Letzten Beitrag anzeigen
20/10/23, 21:15Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 25 Antworten
- 4116 Ansichten
-
letzten Beitrag von Makro
Letzten Beitrag anzeigen
22/12/22, 12:51Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 7 Antworten
- 2083 Ansichten
-
letzten Beitrag von phil59
Letzten Beitrag anzeigen
23/11/22, 15:56Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 1 Antworten
- 10906 Ansichten
-
letzten Beitrag von Arnaud M
Letzten Beitrag anzeigen
11/02/11, 10:08Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 3 Antworten
- 5045 Ansichten
-
letzten Beitrag von Sonnenblume
Letzten Beitrag anzeigen
18/07/10, 20:46Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Google Adsense [Bot] und 223 Gäste