Dimentionner ein gewundenes Kupferkessel Pelletofen




von matthieu.weber » 09/12/13, 09:37

Hallo alle,

Ich frage mich, ob es eine ungefähre Methode ist, eine Kupferspule für die Dimensionierung, die ich in eine Marke Pelletofen Piazzetta P955 einsetzen würde.


http://www.piazzetta.it/fr-FR/Product/Details/po-les-a-granules/p955

(Der Ofen ist nicht der Kessel an der Basis).

Ich habe bereits ein Test von 1er durchsuchen Haare an den Seitenwänden in der Heizung, aber ich habe nicht viel Hitze, höchstens ich 2 9 kW auf dem Herd.

Hier sind die Bilder des Tests 1er http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/624350-polele-a-pellet-ajout-dun-bouilleur.html#post4672979

Ich werde eine Art von Glühbirne Filament machen, die über der Flamme (die, wenn Topfboden lecken kann) horizontal, auf das Glas parallel durch glühten Kupfer Biegen (Krone) als Spule.

Breite: 35 cm Durchmesser: ca. 6 cm.

Ich will wissen:

Ist es besser, Ihnen mitteilen, dass ich Kupfer diam 10 / 12 oder 12 / 14 nehmen?

12 / 14 = schwieriger zu biegen, weniger Austauschfläche aber mehr Durchsatz als 10 / 12.

Grob gesagt, wie viel kW kann ich zu erholen hoffen? (A Gießpfanne würde ich zumindest 6 sagen ...)

Könnte die Spule ihre Lebensdauer verlängern? (im Falle einer Säurebildung (auch wenn bei Pellets und einem Heizrücklaufregelventil vom Typ "Thermovar" nur ein geringes Risiko besteht)

Im Vorfeld,

Danke

Matthew
0 x
Avatar de l'utilisateur
fabio.gel
Éconologue gut!
Éconologue gut!
Beiträge: 282
Anmeldung: 06/03/08, 13:33
Ort: 14 - Calvados
x 6

Foto




von fabio.gel » 09/12/13, 13:41

hallo Matthew

Könnten Sie Ihre stp Live-Bilder auf econology setzen?
Auf der anderen Website muss eine Kennung für den Zugang sein.

Danke
0 x
Ich tue mein Bestes, um nicht trash Welt meine Kinder verlassen ....
matthieu.weber
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 10
Anmeldung: 23/06/10, 16:04
Ort: Nantes




von matthieu.weber » 09/12/13, 14:27

Oh ja in der Tat danke für den Kommentar!

Hier sind die Fotos:

ehemaliger Tauscher Seitenansicht: Die Kapillaren sind 6 10x12 Rohre parallel geschweißt:
Bild


Das System in dem Ofen installiert ist:
Bild

Das Funktionsprinzip des alten Systems (nicht genügend Wärme auf Flamme aufgeführt):
Bild

Seitenansicht des Ofens, unten links, verbunden mit einem großen weißen Kabel mit dem Sicherheitsthermostat "clikson", der den Ofen abschaltet (Verriegelung), wenn die Wasserauslassgrenztemperatur (95 °) überschritten wird C) (vorher 110 ° C).
Bild

Es fehlt immer noch eine Thermostat 3 Wege-Ventil zur Rückführung des Wassers in der Pfanne, bis es 55 ° C erreicht hat,
0 x
Avatar de l'utilisateur
fabio.gel
Éconologue gut!
Éconologue gut!
Beiträge: 282
Anmeldung: 06/03/08, 13:33
Ort: 14 - Calvados
x 6

Oberflächenaustausch




von fabio.gel » 09/12/13, 17:00

hallo Matthew

Ich ersetzte meine Pelletofen Luft durch Wasserkraft.
Nachdem dug Fall, merkt man, dass die oft Bauherren auf die gleiche Weise arbeiten.
Sie kommen mit einem Volumen, das Wasser enthält, durch die, durch die das Gas passieren Rohren.

http://www.youtube.com/watch?v=gjifFZLtJY4

Zu Ihrer Ebene tun Sie das Gegenteil, Ihre Austauschfläche ist viel kleiner (und somit ein geringerer Wärmeleistung)

Auf dem Gelände von Kesseln gibt es Bausätze auf den Wechslern für Holzöfen.

http://www.bouilleur.fr/produits.html

Dies wird in der Lage sein, um Ihnen Ideen für Ihr System zu verbessern.
0 x
Ich tue mein Bestes, um nicht trash Welt meine Kinder verlassen ....
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2491
Anmeldung: 27/10/09, 08:19
Ort: Perche Ornais
x 364




von Forhorse » 09/12/13, 21:13

Soweit ich weiß, besteht bei der Verwendung von "Rohrleitungen" in Kontakt mit Flammen die Gefahr eines sehr schnellen Verschleißes des Kupfers und damit eines erheblichen Risikos von Undichtigkeiten.
0 x
matthieu.weber
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 10
Anmeldung: 23/06/10, 16:04
Ort: Nantes




von matthieu.weber » 10/12/13, 09:24

Hallo Forhorse, fabio.gel Heil,

Die Wahl des Ofens wurde von dem Label und dem Haushalt mir auferlegt ...: - /

Für Kupfer Kontakt + Flammen Ich denke, man Salzsäure sprechen (oder Schwefelsäure?) Ausgelöst durch die Verbrennung von Holz Kühlung in Kontakt mit dem Metall) ...

Aprioris ist dies weniger der Fall mit dem Pellet aufgrund der Feuchtigkeit Pellets / den herkömmlichen Protokollen.

Ok => Ich gebe mein Bestes, damit die Flammen nicht die Spule lecken (Leistung 3/4 max).
Ich werde Backen Zinn-Kupfer-Zinn mit einer Schutzschicht hinzuzufügen (zugegebenermaßen dünn, aber es ist etwas) ...

Wenn sich Wasser in der Spule ist, Zinn wird sich nicht bewegen ...

Side Austauschfläche:

Wenn ich für die 12x14 entscheiden macht es mir einen Großhandel Austauschfläche:

(Durchmesser / 2) ² PI X X (Breite Heizrohr / Schnitt) X (X-Spule Durchmesser PI):

In 14 die Röhre:
(1.4 / 2) ² 3.1415 X X ((36 / 1.4) X (X 3.1415 6)) = 746 25,7 Spulen cm²

In 12 die Röhre:
(1.2 / 2) ² 3.1415 X X ((36 / 1.2) X (X 3.1415 6)) = 639 30 Spulen cm²

Die Windungen verbunden sind (ich glaube, 1 2 weniger in der Praxis machen den Rauch zwischen den Windungen zu lassen und den Wärmeaustausch erleichtern.

Im Kessel Pfanne, haben Sie eine Vorstellung von der Sektion und Vermieter Rohre?

Hypothetisch, ich würde die Abgase Abschnitt meines Herd: 36 cm X = 5 180 cm²

Wenn diese Hülle durch ein Rohr 30 cm lang bedeckt ist in der Tat 180 X = 30 5400 cm², nichts mit 746 cm² zu tun.

Aber ich will von dem Gebläse Wärme zu erholen (über einen Autoinnenraumheizung ....

Hier ist, wo ich bin ... Auf jeden Fall ist es viel Energie, die nicht gehen wird mein Zimmer heizen aber die Schaltung Boiler ECS +!
0 x
matthieu.weber
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 10
Anmeldung: 23/06/10, 16:04
Ort: Nantes




von matthieu.weber » 10/12/13, 10:02

matthieu.weber schrieb:Hallo Forhorse, fabio.gel Heil,

Die Wahl des Ofens wurde von dem Label und dem Haushalt mir auferlegt ...: - /

Für Kupfer Kontakt + Flammen Ich denke, man Salzsäure sprechen (oder Schwefelsäure?) Ausgelöst durch die Verbrennung von Holz Kühlung in Kontakt mit dem Metall) ...

Aprioris ist dies weniger der Fall mit dem Pellet aufgrund der Feuchtigkeit Pellets / den herkömmlichen Protokollen.

Ok => Ich gebe mein Bestes, damit die Flammen nicht die Spule lecken (Leistung 3/4 max).
Ich werde Backen Zinn-Kupfer-Zinn mit einer Schutzschicht hinzuzufügen (zugegebenermaßen dünn, aber es ist etwas) ...

Neben den kalten Kessel haben einen Wärmetauscher aus Kupfer Körper ...

Wenn sich Wasser in der Spule ist, Zinn wird sich nicht bewegen ...

Side Austauschfläche:

Wenn ich für die 12x14 entscheiden macht es mir einen Großhandel Austauschfläche:

(Durchmesser / 2) ² PI X X (Breite Heizrohr / Schnitt) X (X-Spule Durchmesser PI):

In 14 die Röhre:
(1.4 / 2) ² 3.1415 X X ((36 / 1.4) X (X 3.1415 6)) = 746 25,7 Spulen cm²

In 12 die Röhre:
(1.2 / 2) ² 3.1415 X X ((36 / 1.2) X (X 3.1415 6)) = 639 30 Spulen cm²

Die Windungen verbunden sind (ich glaube, 1 2 weniger in der Praxis machen den Rauch zwischen den Windungen zu lassen und den Wärmeaustausch erleichtern.

Im Kessel Pfanne, haben Sie eine Vorstellung von der Sektion und Vermieter Rohre?

Hypothetisch, ich würde die Abgase Abschnitt meines Herd: 36 cm X = 5 180 cm²

Wenn diese Hülle durch ein Rohr 30 cm lang bedeckt ist in der Tat 180 X = 30 5400 cm², nichts mit 746 cm² zu tun.

Aber ich will von dem Gebläse Wärme zu erholen (über einen Autoinnenraumheizung ....

Hier ist, wo ich bin ... Auf jeden Fall ist es viel Energie, die nicht gehen wird mein Zimmer heizen aber die Schaltung Boiler ECS +!
0 x
matthieu.weber
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 10
Anmeldung: 23/06/10, 16:04
Ort: Nantes




von matthieu.weber » 10/12/13, 10:18

Hops I Gouré in den Berechnungen:

I 25 14 Spulen im Durchmesser (als 36 / 1,4) = 25,7 Spulen.

Für AC Spulendurchmesser 6cm Tatsache (6-1.4) x PI = 14,45 cm Rohr pro Umdrehung.

X = 14.45 25 361 cm Rohr

Oberfläche des Rohres = 14 1,4 4,39 cm * PI =

Austauschfläche = 361 4,39 * = 1589 0,160 cm² oder m²
0 x
matthieu.weber
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 10
Anmeldung: 23/06/10, 16:04
Ort: Nantes




von matthieu.weber » 11/12/13, 14:45

Hmm, sah den Bläsern (14) Durchmesser Spule wird statt meiner 8cm, so werde ich 0,1843 m² Austauschfläche sein.

Hier ist ein kleines Diagramm der Installation:
Bild[/ Img]

Die erzeugte Säure ist Salpetersäure im Gegensatz zu dem, was ich sagte,

A+

Matt
0 x
matthieu.weber
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 10
Anmeldung: 23/06/10, 16:04
Ort: Nantes




von matthieu.weber » 08/01/14, 09:57

Hallo an alle, und gutes Jahr 2014!

Hier ist meine neue Version, diesmal nahm ich 3 14 Glühen m Kupferrohr gewickelten Spule 9 cm Gesamtdurchmesser. Ich habe in Messing Flossen zwischen 2 dreht, jede Rippe ist 5 5 cm x bewertet. Ein Ventil Thermovar das Wasser in der Pfanne umwälzt, bis es 55 ° C erreicht hat Auch habe ich ein Auto Innenraumheizung Kern (hier Ford Escort), die das Wasser durch den Warmluftaustritt des Ofens vorwärmt.

Ziel erreicht! Der Ofen praktisch heizt den Raum es installiert ist ... aber den Wasserkreislauf!

Temperaturanstieg von über 40 ° pro Stunde mit der Zirkulator Wandheizung auf, Austrittstemperatur des Ofens Rauch 110 ° C (120 ° C) auf den Ursprung.

Bild

Nur eine seltsame Sache, nach 1 Betriebsstunde kommt es manchmal vor, dass bei auf halbe Leistung eingestelltem Zirkulator das Wasser in der Spule zu kochen beginnt, Rucke am Auslass verursacht und dann meine thermische Sicherheitsvorrichtung (Wasser) auslöst > bei 95 ° C). Seltsam, weil das System die Nenntemperatur zu haben scheint und der Wassereinlass relativ kalt bleibt (25 ° statt 20 ° C im Ausgangszustand zum Beispiel). Durch das Umschalten auf eine höhere Geschwindigkeit habe ich keine mehr Sorge, ich werde so bleiben!

Hier ist die Pumpe an der Unterseite des Ofens untergebracht ist, unter dem Erhitzer ... in nicht leicht Ebene.
Bild


Bild

Ich muss den Zirkulator immer noch nur dann steuern, wenn Pellets mit einem Tempo von 7-10-Minuten geliefert werden, da letzteres derzeit an die // Dumes-Engine angeschlossen ist, die 20-Minuten nach dem Ende erneut dreht Feuer, um den Ofen abzukühlen, und ich verliere Kalorien!

Bild

Auf diesem Foto finden Sie in der unteren Rückseite des Ofens wir die neue Steckdose Luft durch den Kühler (Weißaluminium) vorbei. An letzterem baute ich eine Explosion Box mit gedruckten Schaltungen Tropfen (aus Kupfer oder pink).

Bild

Hier ist das Diagramm, das Verhalten des Systems für den Zeitraum von Januar 6 8 2014 zeigt, an.
Bild

Die Januar 5 der Ofen aufgehört hat, weil meine Pumpe zu niedrige Geschwindigkeit eingestellt war, das Wasser begann in der Spule nach einer Stunde zum Kochen von zu Fuß, was die Not-Aus verursacht . Nach dem Neustart blieb er wieder durch die Programmierung so dass dieser Teil des Graphen nicht interessant ist.

Die Mittags 7 meine Solarpaneel erwärmt etwas niedriger Kugel. Der Rest der Informationen ist auf der Zeichnung ...

Durch die Nachteile weiß ich nicht, ob ich die Version von Excel zu senden ...

Viel Spaß beim Lesen!

Matthew