Guten Tag,
Ich bin es ein wenig leid, mein Holz in den 2. Stock zu bringen, um mich selbst zu heizen, also habe ich über die Installation einer Luft/Luft-Wärmepumpe nachgedacht. Holz ist sehr umweltfreundlich, man kann es mehrmals erhitzen, schneiden, transportieren, spalten ...
Die neueste Generation dieser Maschinen hätte einen Cop von 5.33 bei 7° und würde bis zu -25 arbeiten. Ich lebe in der Provence und die Temperaturen sind selten negativ. Bestimmte Modelle von Samsung und Mitsubishi erscheinen mir besonders interessant.
Was denken Sie?
Ein kommerzieller Link unter anderem:
climshop.com/mural-inverter-mitsubishi-mszfd25vabh-clim-xml-209_216_318-1360.html
Pac Mitsubishi COP 5,33 in der Provence!
Solange Sie über Strom verfügen und dieser richtig installiert ist... Es kann funktionieren, aber der allgemeine Stromausfall droht uns jedes Jahr im kältesten Winter, insbesondere in Ihrer Region.
Schließlich gilt: Je kälter es wird, desto mehr bricht der COP zusammen ...
Übrigens, wie sind Sie isoliert und wie viel verbrauchen Sie, nur um Ihren zukünftigen Verbrauch zu prognostizieren ...
Schließlich gilt: Je kälter es wird, desto mehr bricht der COP zusammen ...
Übrigens, wie sind Sie isoliert und wie viel verbrauchen Sie, nur um Ihren zukünftigen Verbrauch zu prognostizieren ...
0 x
Wegen der starken Erkältung hatte ich auf jeden Fall vor, meinen Ofen weiter zu nutzen, derzeit verbrauche ich etwa 7 Kubikmeter Holz. Minustemperaturen sind hier relativ selten. Meine Isolierung ist durchschnittlich (11 cm Styropordecke und 5 cm Steinwollwand für den Boden). Ich werde vom Nachbarn unten beheizt!.
Offensichtlich habe ich darüber nachgedacht, eine Wärmepumpe von guter Qualität zu kaufen, die von einer kompetenten Person installiert wird, die ich gut kenne.
Ich gebe an, dass ich meinen Strom mit Solarzellen und einer hydraulischen Turbine produziere.
Offensichtlich habe ich darüber nachgedacht, eine Wärmepumpe von guter Qualität zu kaufen, die von einer kompetenten Person installiert wird, die ich gut kenne.
Ich gebe an, dass ich meinen Strom mit Solarzellen und einer hydraulischen Turbine produziere.
0 x
Glücklicher Mann.raymon schrieb:...ich gebe an, dass ich meinen Strom mit Solarzellen und einer hydraulischen Turbine produziere.
Was ist Ihre beheizte Oberfläche?
7m3 entsprechen je nach Holzqualität etwa 10.000 bis 14.000 kWh Energie.
Was sind Ihre tragenden Wände hinter Ihrer 5 cm dicken Glaswolle?
Ich gehe davon aus, dass Sie Doppelverglasung haben.
0 x
Die Wände sind etwa 50 cm aus Stein, natürlich mit Doppelverglasung, aber das Haus ist nicht sehr gut belichtet.
Aber die Frage, die ich mir hauptsächlich gestellt habe, ist: Was halten Sie von dem 5.3-Polizisten?
Ich dachte auch darüber nach, die Luft aus meinem Keller mit einem isolierten flexiblen Kanal und einem kleinen Ventilator zurückzugewinnen und sie hinter das Außengerät zu schicken, um auch einige Kalorien zurückzugewinnen. Im Keller gibt es einen Brunnen, in dem ich die Luft sammeln kann.
Natürlich wäre die Verwendung von Brunnenwasser vorteilhafter, aber teurer!
Aber die Frage, die ich mir hauptsächlich gestellt habe, ist: Was halten Sie von dem 5.3-Polizisten?
Ich dachte auch darüber nach, die Luft aus meinem Keller mit einem isolierten flexiblen Kanal und einem kleinen Ventilator zurückzugewinnen und sie hinter das Außengerät zu schicken, um auch einige Kalorien zurückzugewinnen. Im Keller gibt es einen Brunnen, in dem ich die Luft sammeln kann.
Natürlich wäre die Verwendung von Brunnenwasser vorteilhafter, aber teurer!
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79374
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11064
5.3 Es ist möglich, wird aber nur unter bestimmten Bedingungen passieren... auf jeden Fall wäre es eine interessante Ergänzung zu Ihrer Holzheizung (die Sie in „sehr kalten“ Perioden behalten müssen).
Maloche (und viele andere) machen das Gleiche zusätzlich zu Heizöl, es funktioniert ganz gut.
Thema zum Nachlesen: https://www.econologie.com/forums/remplaceme ... t4651.html (Führen Sie unter anderem eine Suche durch: https://www.econologie.com/forums/search.php )
Maloche (und viele andere) machen das Gleiche zusätzlich zu Heizöl, es funktioniert ganz gut.
Thema zum Nachlesen: https://www.econologie.com/forums/remplaceme ... t4651.html (Führen Sie unter anderem eine Suche durch: https://www.econologie.com/forums/search.php )
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
- chatelot16
- Econologue Experte
- Beiträge: 6960
- Anmeldung: 11/11/07, 17:33
- Ort: Angouleme
- x 264
Es ist schön und gut, wenn der große Hersteller einen Cop angekündigt hat, aber wie kann man das dann überprüfen? Wie erkennt man, ob man die Wärmepumpe oder ein anderes Heizmittel nutzt?
Einzige Lösung: Vermeiden Sie eine Luft-Luft-Wärmepumpe: Bevorzugen Sie eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, da Sie einen Wärmezähler an den Wasserkreislauf anschließen können, um den tatsächlichen COP zu berechnen ... und lassen Sie die Störung im Rahmen der Garantie beheben, wenn der bereitgestellte Coop nicht erhalten wird
Je geringer der Temperaturunterschied zwischen Kältequelle und Heizkreis ist, desto größer ist der Cop
Eine Fußbodenheizung ist die beste Möglichkeit, mit der niedrigsten Temperatur zu heizen: Wenn der Gebläsekonvektor einer Luftwärmepumpe bei einer so niedrigen Temperatur wie eine Fußbodenheizung arbeitet, entsteht ein unangenehmer kalter Luftzug: Man muss heißer blasen, also weniger gut
Sie sprechen von einem Brunnen: Ein Brunnen ist eine gute Möglichkeit, nie zu kaltes Wasser zu haben, um eine Wasserwärmepumpe mit dem bestmöglichen COP zu betreiben
Sprichst du von einer Turbine, einer Wassermühle? Sie haben also Wasser für einen Wasserbeutel
Einzige Lösung: Vermeiden Sie eine Luft-Luft-Wärmepumpe: Bevorzugen Sie eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, da Sie einen Wärmezähler an den Wasserkreislauf anschließen können, um den tatsächlichen COP zu berechnen ... und lassen Sie die Störung im Rahmen der Garantie beheben, wenn der bereitgestellte Coop nicht erhalten wird
Je geringer der Temperaturunterschied zwischen Kältequelle und Heizkreis ist, desto größer ist der Cop
Eine Fußbodenheizung ist die beste Möglichkeit, mit der niedrigsten Temperatur zu heizen: Wenn der Gebläsekonvektor einer Luftwärmepumpe bei einer so niedrigen Temperatur wie eine Fußbodenheizung arbeitet, entsteht ein unangenehmer kalter Luftzug: Man muss heißer blasen, also weniger gut
Sie sprechen von einem Brunnen: Ein Brunnen ist eine gute Möglichkeit, nie zu kaltes Wasser zu haben, um eine Wasserwärmepumpe mit dem bestmöglichen COP zu betreiben
Sprichst du von einer Turbine, einer Wassermühle? Sie haben also Wasser für einen Wasserbeutel
0 x
Das Problem bei Wasserwärmepumpen besteht darin, dass sie sehr teuer und daher sehr schwer zu bezahlen sind. Eine gute Luft/Luft-Wärmepumpe kostet rund 1300 Euro plus Pause. Was halten Sie von der Idee, warme Luft aus dem Brunnen und aus dem Keller, in dem sich der Brunnen befindet, zurückzugewinnen, der etwa 70 m3 groß ist und von außen belüftet wird? ?
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79374
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11064
raymon schrieb:Was halten Sie von der Idee, warme Luft aus dem Brunnen und aus dem etwa 70 m3 großen Keller, in dem sich der Brunnen befindet, mit externer Belüftung zurückzugewinnen?
Darüber sollte man nachdenken: Die Feuchtigkeit, die auf der externen Batterie kondensiert, würde den COP noch weiter erhöhen! Sie haben die Luft-Brennwert-Wärmepumpe erfunden
Jetzt müssen wir sehen, wie es sich im Laufe der Zeit hält: Es gibt tropische Klassifizierungen für Kühlgeräte (Klimaanlage, Gefrierschrank usw.).
Die Unterbringung im Keller deckt sich mit der Idee, die ich vor einiger Zeit geäußert hatte, die externe Batterie im Kriechkeller unterzubringen... es bleibt abzuwarten, ob der Boden Zeit hat, die Fundamentplatte stärker zu erwärmen schnell als die Watt nicht gepumpt werden...sonst ist es eine thermische Katastrophe!
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Darüber sollte man nachdenken: Die Feuchtigkeit, die auf der externen Batterie kondensiert, würde den COP noch weiter erhöhen! Sie haben die Cheesy Grin-Kondensationsluft-Wärmepumpe erfunden
Für den Brunnen könnte ich einfach eine 10 m lange Rohrschleife im Brunnen anbringen, um die Luft in den Keller zu leiten und Feuchtigkeit zu vermeiden. Nicht sehr teuer, da ich dieses System selbst installieren könnte.
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 33 Antworten
- 5523 Ansichten
-
letzten Beitrag von Obamot
Letzten Beitrag anzeigen
04/02/23, 19:16Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 0 Antworten
- 3537 Ansichten
-
letzten Beitrag von Edjosa41
Letzten Beitrag anzeigen
03/12/22, 16:18Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 23 Antworten
- 7321 Ansichten
-
letzten Beitrag von Laverdarie
Letzten Beitrag anzeigen
26/09/22, 18:38Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 1 Antworten
- 6571 Ansichten
-
letzten Beitrag von GuyGadeboisTheBack
Letzten Beitrag anzeigen
10/01/21, 14:08Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 7 Antworten
- 23388 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
03/11/20, 17:58Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Bing [Bot] und 201 Gäste