Thermosiphon Solarholzheizung (Warmwasser und Puffer)

veröffentlicht: 04/06/13, 16:44
von Coney
Hallo
Ich hätte gerne Meinungen zur aktuellen Installation:
Holzheizung mit Heizkörpern und Warmwasser mit Pufferspeichern.

Skizze 3: Es wurde eine Umwälzpumpe installiert, die im Thermosiphon betrieben werden kann (der Kessel kann das ECS über den Ballon A erwärmen), was mich überrascht. Ich dachte, der Zirkulator würde den Verkehr behindern, also ist alles in Ordnung? Wird es nicht zu einer Abnahme des Durchflusses kommen, die problematisch sein wird?

Skizzeninstallation: Es ist die Zeichnung von Allem Per Thermosiphon wird auch der Ballon B erwärmt und man kann das heiße Wasser durch die Rohre 2 und 3 zu den Heizkörpern schicken. (In diesem Moment ist das Ventil des Zirkulators geschlossen.) Auch hier bin ich erstaunt. Ich verstehe nicht, wie der Verkehr gemacht wird. Was denkst du Kein Strömungsproblem?

Wir werden jetzt die Solar hinzufügen. Ziel ist es, die Luftballons mit den Sensoren zu erwärmen. Kein Problem auf dieser Seite außer vielleicht der Spule: Wird es nicht zu viel Ladungsverlust geben?

Meine Skizzen sind komisch, entschuldigen Sie mich! Aber die etwas übertriebenen pantes geben immer noch eine Vorstellung von der Realität.

Danke, dass Sie mich gelesen haben.

veröffentlicht: 04/06/13, 18:41
von Christophe
Es fehlen die Skizzen, Sie haben offensichtlich keine Links-Bilder kopiert / eingefügt.

Setzen Sie sie wieder unten und ich werde sie einfügen.

Betreff: Thermosiphon für solare Holzheizung (Warmwasser und Puffer)

veröffentlicht: 27/07/13, 09:18
von fredericponcet
Lapino schrieb:Hallo
Ich hätte gerne Meinungen zur aktuellen Installation:
Holzheizung mit Heizkörpern und Warmwasser mit Pufferspeichern.

Skizze 3: Es wurde eine Umwälzpumpe installiert, die im Thermosiphon betrieben werden kann (der Kessel kann das ECS über den Ballon A erwärmen), was mich überrascht. Ich dachte, der Zirkulator würde den Verkehr behindern, also ist alles in Ordnung? Wird es nicht zu einer Abnahme des Durchflusses kommen, die problematisch sein wird?

Skizzeninstallation: Es ist die Zeichnung von Allem Per Thermosiphon wird auch der Ballon B erwärmt und man kann das heiße Wasser durch die Rohre 2 und 3 zu den Heizkörpern schicken. (In diesem Moment ist das Ventil des Zirkulators geschlossen.) Auch hier bin ich erstaunt. Ich verstehe nicht, wie der Verkehr gemacht wird. Was denkst du Kein Strömungsproblem?

Wir werden jetzt die Solar hinzufügen. Ziel ist es, die Luftballons mit den Sensoren zu erwärmen. Kein Problem auf dieser Seite außer vielleicht der Spule: Wird es nicht zu viel Ladungsverlust geben?

Meine Skizzen sind komisch, entschuldigen Sie mich! Aber die etwas übertriebenen pantes geben immer noch eine Vorstellung von der Realität.

Danke, dass Sie mich gelesen haben.


Aber wo sind die Schemata?

veröffentlicht: 27/07/13, 13:18
von Lapin
Legen Sie das normalerweise verwendete Anti-Return-System nicht ein
neben dem Zirkulator. Dies ist zu viel Widerstand gegen den Thermosiphon, stoppt ihn aber trotzdem nicht.

veröffentlicht: 27/07/13, 15:00
von Cuicui
Kaninchen schrieb:Platzieren Sie das Rückschlagventil, das sich normalerweise an der Seite des Zirkulators befindet, nicht. Dies ist zu viel Widerstand gegen den Thermosiphon, stoppt ihn aber trotzdem nicht.
Ich habe dieses Problem durch ein schwerkraftbetätigtes Rückschlagventil (ohne Feder) gelöst, das an einem Rohr mit geringer Neigung angebracht ist. Im Ruhezustand bleibt es offen und stört den Thermosiphon nicht.

veröffentlicht: 30/07/13, 21:54
von Coney
Bild
Bild

Vielen Dank Cuicui für Ihren Rat. Ich werde es berücksichtigen.

Die Solaranlage ist gerade fertig und ich brauche noch Rat.
Ich habe 3 Calpak 275 ES-Sensoren im Thermosiphon installiert.
Sie erhitzen jeweils zwei Kugeln 800l (in der Realität etwas weniger).
Ich bin überrascht über den geringen Ertrag: Ohne Warmwasserverbrauch, lange Tage und viel Sonnenschein beträgt die Maximaltemperatur in der Regel 60 °, manchmal 62 oder 64 °.
Beim Abklemmen eines Ballons tritt keine höhere Temperatur auf.
Was denken Sie?

veröffentlicht: 31/07/13, 15:51
von denis
Ich glaube, Sie haben ein Problem mit dem m3 reserve / m2 sensor report. Zu viel Kapazität schadet dem System. Ich hatte das für mein Strohhaus geplant, aber es wird auf später verschoben; Wenn Sie einen 25 / 30 m2-Sensor haben, haben Sie heißes Wasser! , oder 6 m2 für 400 l, endlich ist es auge gesehen, ich habe nicht die komplette suche gemacht (pifometre) forum wer wird das gerne kalkulieren!

veröffentlicht: 31/07/13, 22:02
von Cuicui
Lapino schrieb:: Ohne Warmwasserverbrauch, lange Tage und viel Sonnenschein beträgt die maximale Temperatur normalerweise 60 °, manchmal 62 oder 64 °.
Beim Abklemmen eines Ballons tritt keine höhere Temperatur auf.
Was denken Sie?
Wie groß ist die Gesamtfläche Ihrer Sensoren? Ich finde 1600 l Wasser bei 60 ° großartig; Auch wenn die Kapazität geringer ist, da der Boden der Ballons kalt bleibt. Sie müssen nur die Luftballons isolieren, damit sie das ECS lange in der Temperatur halten.

veröffentlicht: 01/08/13, 10:57
von Cuicui
Cuicui schrieb:
Kaninchen schrieb:Platzieren Sie das Rückschlagventil, das sich normalerweise an der Seite des Zirkulators befindet, nicht. Dies ist zu viel Widerstand gegen den Thermosiphon, stoppt ihn aber trotzdem nicht.
Ich habe dieses Problem durch ein schwerkraftbetätigtes Rückschlagventil (ohne Feder) gelöst, das an einem Rohr mit geringer Neigung angebracht ist. Im Ruhezustand bleibt es offen und stört den Thermosiphon nicht.
Ich habe vergessen anzugeben, aber Sie haben es wahrscheinlich getan, dass dieses Ventil einen Abwärtsfluss verwaltet. Sie schließt, um den Rückfluss beispielsweise nach dem Start eines Zirkulators zu verhindern.

veröffentlicht: 01/08/13, 16:32
von Coney
Schön gelesen zu haben!
Ich habe vergessen, Ihnen die Oberfläche der Sensoren mitzuteilen: 7,56 m2 für weniger als 800l. Ich kann eine zweite Kugel von 800 l einstecken, aber in diesem Fall habe ich die gleiche Temperatur: ungefähr 60 ° von oben nach unten auf beiden.
Ich finde es seltsam, die gleiche Temperatur mit zwei unterschiedlichen Wasservolumina zu haben, wenn alles andere ähnlich ist: Sonne, Sensoren, kein Verbrauch von heißem Wasser.

Danke. Bis bald