Seite 1 von 3

Energiebedarf meines Hauses - Wärmebilanz

veröffentlicht: 08/02/10, 17:02
von tuttikullikum
Hallo,

Wie lässt sich der Energiebedarf (in W/m²) ermitteln?

Boden von 130 m² im Keller (8 cm Kork + 6 cm Estrich + Fliesen)
Davon befinden sich 25 m² unter einer Terrasse mit 14 cm dickem Schaumglas
Boden von 100 m² (erster Stock) (noch nicht fertig: 8 cm Kork + 6 cm Estrich + Fliesen) unter einem Dach mit 20 cm Holzfaserplatte (noch nicht fertig).

Verglaste Flächen: 40m² Uw mindestens 1.3.

Kannst du mich führen?

veröffentlicht: 09/02/10, 20:59
von tuttikullikum
Oh ja, die Wände sind aus Ytong der Klasse 20, C3, 3 cm Vakuum + 10 cm Ziegel

veröffentlicht: 09/02/10, 22:09
von Ptilu
Welcher Umfang und welche Höhe haben die Außenwände?
In welcher Region lebst du?

Wir dürfen den Zwischenboden nicht berücksichtigen... Tatsächlich ist die Temperatur oben und unten identisch, daher kein Wärmefluss (Verlust).

veröffentlicht: 09/02/10, 23:36
von tuttikullikum
Hallo,

50m² Umfang unten (2m50 Höhe)
42 m² im Dachgeschoss, das 1 m über dem Boden beginnt

in m² in Kontakt mit den Wohnräumen 160m² ohne die Erker, die - + 40m² betragen

Ich lebe in Belgien, in der Nähe von Frankreich (Maubeuge)

veröffentlicht: 10/02/10, 00:18
von Ptilu
Also wenn ich das richtig verstehe:

40 m² Verglasung
92m² Wände
100m² Dach (Haben Sie die Dachneigung berücksichtigt?)
130m² Wohnfläche mit Blick auf den Keller

Dann habe ich es nicht verstanden... Liegt die Terrasse über dem Keller?
Ich zähle nicht den Boden, der das Erdgeschoss vom ersten Stockwerk trennt...

Welches ist das nächstgelegene französische Departement? (ssl Ich habe nichts über Belgien)

Gibt es Wärmebrückenschalter? (es ist wichtig, etwa 10 % des Consso)

veröffentlicht: 10/02/10, 00:29
von tuttikullikum
Tut mir leid, dass ich m² statt m geschrieben habe : Schock:
Ich nehme wieder auf:

- Das gesamte Erdgeschoss ist unterkellert.
Das Erdgeschoss ist 130m² groß → Auf 30m² des Erdgeschosses habe ich eine Terrasse, auf den restlichen 100m² liegt darüber der Boden
Umfang 50m

- die Etage ist somit 100m² groß
Umfang 42m
- 160m² Außenwand
- 40 m² Fenster

- Es gibt keine Wärmebrücke.

Für das Departement ist es der Norden : Mrgreen: n ° 59 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9par ... n%C3%A7ais

veröffentlicht: 10/02/10, 02:57
von swift2540
Guten Tag,
Ich wollte schon seit einiger Zeit meinen Taschenrechner aus dem Jahr 1983 mit moderneren Materialien ausprobieren.
Also hier ist es:
- Boden auf Keller (5°) R=2.44, U=0.41
-Wände: R=1.72 U=0.58
-Dach: R=5.15 U=0.19
-Terrasse: R=3.45 U=0.29
Windows: U=1.3
Delta T30° (-10° außen, 20° innen), außer Keller
Dachverluste 100 m² (horizontale Projektion): 0.66 kW
Terrassenverlust: 0.30 kW
Verlustwände: 4.38 kW
Fensterverlust: 1.81 kW
Bodenverlust: (Verdammt, ich habe vergessen zu erhöhen weinen )
+Lufterneuerung

GESAMTverluste: 13KW/H

Wenn jemand anderes diese Zahlen bestätigen/widerlegen kann, wäre das großartig. 8)

veröffentlicht: 10/02/10, 03:26
von tuttikullikum
Hallo,

Ich kann es weder leugnen noch bestätigen, aber einmal würde ich es tun
im Haus, ich könnte Ihnen die tatsächlichen Zahlen nennen.

veröffentlicht: 10/02/10, 09:21
von Dirk Pitt
swift2540 schrieb:GESAMTverluste: 13KW/H


kW und nicht kWh oder kw/h für eine Leistung oder in diesem Fall einen Wärmeverlust.

Lass uns nicht verwirren, danke

veröffentlicht: 10/02/10, 15:42
von Ptilu
Re

Für die Außentemperatur müssen wir gemäß dieser Karte (die ich im DUT schon oft verwendet habe) mit -9°C rechnen:
Bild

Für die Verluste durch die Keller muss man mit 8°C rechnen
Wir müssen eine Innentemperatur von 18 °C annehmen.

Wer macht:

deltaT (°C) Fläche (m²) R(m².°C/W) Verluste (kW)
Terrasse 27 30 5 0.162
Wand 27 160 4.05 1.067
Keller 10 130 1.725 ​​0.754
Decke 27 100 4 0.675
Verglasung 27 40 0.769 1.404

Für Materialien beträgt die Leitfähigkeit (W/mK):

Kork 0.05
Ziegel 0.4
Ytong 0.08
Holzplatten 0.05
Schaumglas 0.04
Betonestrich 0.5
Fliesen 1.0
0.023 Luft

Quellen-Wiki und Sonstiges
Für Verluste durch Lufterneuerung nehmen wir 180 m3/h oder 0.00145 kg/s oder etwa 40 W (hätte ich mich geirrt?)

Es gibt immer Wärmebrücken, aber wenn Sie mir versichern, dass es keine gibt, dann haben Sie gute Unterbrecher. Nehmen wir also 10 % der Flächen ...

Also insgesamt: 4.512 kW maximaler Verbrauch ... Wir sind noch lange nicht bei 13, ich weiß es nicht, sonst habe ich es vermasselt :(


PS: Ich kann kein Gemälde machen...