Seite 1 von 1
Berechnung von Heizkörpern
veröffentlicht: 08/02/09, 20:58
von RENVOISE
Bonjour a tous
Können wir informiert werden, wie das Volumen eines Raumes zur Montage von Zentralheizungsheizkörpern berechnet wird?
Danke
veröffentlicht: 08/02/09, 21:06
von Christophe
Sie stellen die Heizkörper vor die Lautstärke des Raumes?
Mit anderen Worten:
ist das nicht die gegenteilige frage?
a) Eine sehr ungefähre Methode (zu viel für meinen Geschmack) besteht darin, 40 W pro m3 Volumen zu nehmen.
b) Andernfalls müssen Sie eine Bestandsaufnahme der Wärmeverluste des Raums durchführen, damit Sie wissen:
a) die Oberfläche der Wände und Öffnungen
b) dito mit Decke und Boden (wenn Erdgeschoss ohne Kriechraum)
c) Widerstand R von Wänden, Decke und Boden
d) das U (oder K) der Öffnungen
e) die Basistemperatur entsprechend Ihrer Region
Hier ist ein leicht verständliches praktisches Beispiel:
Capt_Maloche schrieb:Hallo,
Ihr Boden besteht nur aus einer Betonplatte oder einer Platte + einem Estrich
Wenn Sie einen Estrich auf einer Platte haben, müssen Sie den Estrich nur brechen, um Ihren beheizten Fußboden zu verlegen
In jedem Fall müssen Sie Ihren Boden isolieren, Sie können schon Teppiche oder Teppichböden ausprobieren
Für deine Verlierer:
Außenwände U = 2.40 W / m².K oder eine Oberfläche T ° bis -7 ° C ext. 10 ° C BRRRR!
Einfachverglasung: U = 5
Decke: ca. 0.40 W / m²k
soit Verglasung: ca. 16m²x5x27 = 2160W
parois verticales: (40m²-13m²)x2.40x(20--7°C)=1750W
Etage: 30 m² x 1 x 27 = 800 W
Decke: 30m²x0.40x27 = 330W
Lufterneuerung: 1 Vol./Stunde, d. h. 30 × 2.5 × 0.34 × 27 = 690 W
Lineare Verluste: ca. 800W
soit
6500 W Verluste !! für 30m² ist es monströs!
Sie müssen Ihre Wände isolieren, und nicht mit einer Dünnschichtdämmung, die sich nur lohnt, wenn sie mit einem Luftmesser installiert wird (das ist der Betrug).
Mindestens 6 bis 10 cm Isolierung (Steinwolle ...)
und wie schon gesagt, messen Sie Ihre Oberflächentemperaturen mit einem Infrarot-Thermometer:
https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
Quelle:
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... t6851.html
veröffentlicht: 08/02/09, 21:16
von RENVOISE
Ich habe 240m3 aber ich habe nur die Stelle für 2 Heizkörper ist dies möglich
Danke
veröffentlicht: 08/02/09, 21:18
von Christophe
240m3 in einem Raum? Mach uns einen Plan oder eine Skizze oder gib uns zumindest die Oberflächen ... wie oben gesagt ...
veröffentlicht: 08/02/09, 21:28
von RENVOISE
Die Oberfläche ist 6 m breit, 11 m lang, 3 m hoch, 198 bis 200 und nicht 240
Entschuldigen Sie die Internetbenutzer, aber ich habe mich auf die Oberfläche gesetzt. Ich habe einen Platz für einen Heizkörper, der 3 m lang und 1 m hoch ist, und einen anderen Platz, der 1.80 m mal 1 m breit ist
veröffentlicht: 08/02/09, 22:58
von Christophe
Was ist mit Isolierung und Öffnungen?
Bei guter Isolierung und nicht zu großen Verlusten durch die Öffnungen können Sie Verluste von ca. 1 W / m3. ° C hinnehmen, wenn Ihre Basistemperatur -15 ° C beträgt und Sie auf 19 ° C heizen möchten Sie benötigen daher eine Potenz von: 1 * 200 * (19 + 15) = 6800 W
Es ist mit 2 Heizkörpern spielbar, deren Abmessungen Sie angegeben haben.
Was denkt Maloche?
veröffentlicht: 09/02/09, 21:25
von Capt_Maloche
nichts
Ich habe keine Elemente
Die Beschaffenheit der Wände, die Dicke der Isolatoren, der Boden auf festem Untergrund oder die Kriechstrecke, ob isoliert oder nicht, die Art der Belüftung, die Art der Verglasung, die Ausstellung usw. sind erforderlich.