Unterschiede zwischen TEM und E1224 Okofen




von Olivier63 » 01/02/09, 11:38

Guten Tag,

Hier ist ein neuer Beitrag zur Erörterung der Unterschiede zwischen den von Okofen verbreiteten TEM-Vorschriften (grau) und E1224 (weiß).

Ich glaube, ich kenne einen:
Beim E1224 ist jetzt die Verwaltung des Abwesenheitsmodus möglich.
Die gewünschte Temperatur wird von diesem Datum an bis zu diesem Datum programmiert (Seite 12 der Dokumentation).


Kennen Sie noch andere?

Zum Lesen,


Olivier.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Olivier63
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 66
Anmeldung: 09/01/09, 22:00
Ort: 63
x 1




von Olivier63 » 01/02/09, 12:03

Ein weiterer Unterschied betrifft die Einstellung der Öffnungszeiten des 3-Wege-Ventils (Seite 34 der Dokumentation).
Danke an Dirk Pitt und Did67.


Kennen Sie noch andere?

Zum Lesen,


Olivier.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685




von Did67 » 03/02/09, 13:10

Olivier63 schrieb:
Kennen Sie noch andere?

Zum Lesen,


Olivier.


- Möglichkeit der Fernsteuerung des Kessels per GSM

- Das Programm „Trocknen von Betonplatten“.
0 x
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 03/02/09, 13:17

Did67 schrieb:- Das Programm „Trocknen von Betonplatten“.


Bild

Lachen!

Sie hätten besser daran getan, die Starttemperaturformel fehlerfrei zu programmieren!
0 x
Bild
Klicken Sie auf meine Unterschrift
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 03/02/09, 13:41

Ansonsten, ohne zu lachen, ist die Hysterese des Brenners eine grundlegende und sehr wichtige Sache gegen das Jojo des V3V.

Auf dem TEM gibt es zwei Parameter:
4-7: Kesselminimalbegrenzung: generell auf 65° eingestellt
5-8: sehr schlechte Übersetzung: Proportionalbereich P: auf 9° eingestellt

Der Brenner startet also bei 65° und stoppt bei 65+9=74

Das Problem ist, dass 65° auch der Schutzwert des Kessels gegen zu kalte Rückläufe ist. Folglich schließt das V3V unterhalb dieser Temperatur, was bei jedem Start der Fall ist.

beim E1224: es ist anders: Die Hysterese des Brenners wird durch den Parameter "boiler ++" angegeben, der von Anfang an auf 10 ° eingestellt zu sein scheint (daher die gleichen Probleme wie beim TEM)
oder der Parameter „T min. heiß.“ Es gibt auch einen Schutz mit V3V-Schließung. Wir können daher die beiden Aktionen entkoppeln: Neustart und Schließen von V3V (vorausgesetzt, wir sind bei der Auswahl der Werte umsichtig). : Cheesy: )

Bild
0 x
Bild

Klicken Sie auf meine Unterschrift
Avatar de l'utilisateur
Olivier63
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 66
Anmeldung: 09/01/09, 22:00
Ort: 63
x 1




von Olivier63 » 03/02/09, 15:38

Dirk Pitt schrieb:
Did67 schrieb:- Das Programm „Trocknen von Betonplatten“.


Bild

Lachen!

Sie hätten besser daran getan, die Starttemperaturformel fehlerfrei zu programmieren!



Das ist also ein Scherz... :P


Olivier.
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
I posted 500 Nachrichten!
I posted 500 Nachrichten!
Beiträge: 631
Anmeldung: 22/11/08, 17:40
Ort: Lorraine




von manet42 » 03/02/09, 16:07

Guten Tag,
Ich habe auch diesen Vergleich gemacht,
Folgendes habe ich notiert:
TEM-Parameter --->Seiten des E 1224:
3:0, Seite 12. 4:0, Seite 37 (umgekehrt)
3-1, S. 34.
3-2, S. 12.
3-3 nicht gefunden.
3-4, S. 12.
3-5, S. 13.
3-6, S. 13
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
I posted 500 Nachrichten!
I posted 500 Nachrichten!
Beiträge: 631
Anmeldung: 22/11/08, 17:40
Ort: Lorraine




von manet42 » 03/02/09, 16:21

Fortsetzung...weil Schnitt...
4-0, S. 37 (umgekehrt).
4-1, S. 17 und 35.
4-2, S. 37.
4-3, S. 38.
4-4, S. 38.
4-5, S. 38.
4-6, nicht gefunden.
4-7, S. 44.
4-8, S. 43.

7-0, S. 42?.
7-1, S. 21.
7-2, S. 22.
7-3, S. 19 und 39.
7-4, S. 21.
7-5, p??.
7-7, S. 39?

Cordiale.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Olivier63
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 66
Anmeldung: 09/01/09, 22:00
Ort: 63
x 1




von Olivier63 » 03/02/09, 17:35

Guten Tag,

Ich mag diese ganze Aufregung.

Merci pour toutes ces Infos.


Olivier.
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
I posted 500 Nachrichten!
I posted 500 Nachrichten!
Beiträge: 631
Anmeldung: 22/11/08, 17:40
Ort: Lorraine




von manet42 » 04/02/09, 13:58

Guten Tag,
Mein Ziel ist es zu verstehen, wie es funktioniert, und den Okofen-Techniker befragen zu können, wenn er mit der Arbeit beginnt.

Ich bewundere das Wissen von Dirk Pitt und Did67.
Ich habe die E 10-Regel mindestens zehnmal gelesen.

Seite 14 ist nicht ganz klar. Wozu dient diese „Sollwert-Hysterese“?
P 35/34 Wenn ich gut bin, soll es Schwankungen vermeiden, andererseits sollen die Werte angegeben werden?

Zitat von Dirk Pitt:
„Beim E1224: Es ist anders: Die Hysterese des Brenners wird durch den Parameter „Boiler++“ bestimmt, der auf 10° vom Ursprung eingestellt zu sein scheint (daher die gleichen Probleme wie beim TEM)
oder der Parameter „T min. heiß.“ Es gibt auch einen Schutz mit V3V-Schließung. Wir können daher die beiden Aktionen entkoppeln: Neustart und Schließen von V3V (vorausgesetzt, wir sind bei der Auswahl der Cheesy Grin-Werte umsichtig)“.

Ist diese Seite 44: T min Wärme und T Pumpengrenze?
Klangwerte?

Cordiale.

JC
0 x