Temperaturmanagement im reduzierten Bereich.

Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ... kurzen thermischen Komfort. Isolierung, Holzenergie, Wärmepumpen, sondern auch Strom, Gas oder Öl, VMC ... Hilfe bei der Auswahl und Implementierung, Problemlösung, Optimierung, Tipps und Tricks ...
Avatar de l'utilisateur
Olivier63
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 66
Anmeldung: 09/01/09, 22:00
Ort: 63
x 1

Temperaturmanagement im reduzierten Bereich.




von Olivier63 » 14/01/09, 21:24

Hallo oder guten Morgen allerseits,

Hier sind einige Schritte zum Verwalten der reduzierten Temperatur ...

1 ° / Änderung der erforderlichen Raumtemperatur bei 10 ° C in einem Komfortbereich, Wassergesetz bei 0.6, Kurvenfuß bei 26 ° C und durchschnittliche Außentemperatur von 3.2 ° C.
-> Mit der Zauberformel, die auf dem weißen Okofen-Controller funktioniert, erhalten wir eine eingestellte Temperatur von 23 ° C.
Um 15:35 -> 36.1
Um 15:43 -> 33.0
Um 15:50 -> 30.4
Um 16:00 -> 26.9
Um 16:38 -> 23.8
Um 16:45 -> 23.3
Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe: In ca. 1 Stunde entspricht die zu Beginn des Kessels gemessene Temperatur der berechneten Solltemperatur.

2 ° / Änderung der erforderlichen Raumtemperatur bei 10 ° C in einem reduzierten Bereich, Wassergesetz bei 0.6, Kurvenboden bei 26 ° C und durchschnittliche Außentemperatur von 2.5 ° C.
-> Mit der Zauberformel, die auf dem weißen Okofen-Controller funktioniert, erhalten wir eine eingestellte Temperatur von 23.5 ° C.
Um 16:50 -> 23.0
Um 17:33 -> 24.0
Um 20:00 -> 24.0
Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe: Die zu Beginn des Kessels gemessene Temperatur entspricht der berechneten Solltemperatur.

Und doch hatten wir gegen 15:30 Uhr 20 ° C und gegen 20:00 Uhr 19 ° C. Und die ganze Zeit dort (gegen 4:30) blieben die Heizkörper kalt ...


Bei Änderungen der Parameter als "extrem" (Änderung des Wassergesetzes 1.0, Raumtemperatur 20.0 ° C Wassergesetz 0.6, Raumtemperatur 10.0 ° C erforderlich) schließe ich, dass es eine große gibt Trägheit und dass es notwendig sein wird, unseren reduzierten Bereich zu antizipieren, um einen Temperaturabfall von etwa 1.5 ° C zu sehen (offensichtlich werden wir die gleiche Steigung von 1 beibehalten).


Vous en pensez quoi? : Idee:


Ein Plus, Olivier.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Olivier63
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 66
Anmeldung: 09/01/09, 22:00
Ort: 63
x 1




von Olivier63 » 14/01/09, 21:29

Oops,

Bitte antworten Sie nicht zu diesem Thema, sondern zu "Berechnung von T ° im Heizkreis (ökofen Kessel)" ....



Olive
0 x

 


  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Ansichten
    letzten Beitrag

Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."

Wer ist online?

Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 203-Gäste