ÖKofen Berechnung Vorlauftemp Siehe Sollwert




von jmproneau » 04/01/23, 15:11

Guten Tag,

Auf Pellematic compact 18KW mit Pellematic Touch (Isoliertes 1900er Haus, Eure, 11 Heizkörper, 200m2)
In der wasserrechtlichen Anpassungsphase (kein Umwelteinfluss)
Ich schaffe es nie, durch Berechnung die Zahl der Abweichung des T°-Sollwerts zu finden, vgl. Also: in einem gut stabilisierten Regime:
Wasserrecht: 31,5 und 1,1
Außentemperatur 13,9
Komforttemperatur 20,6 (Automodus), gemessen am 20,3
Vorlaufsolltemperatur Cf: 33,9 (gemessen 33,7)
Wenn ich die intuitive (dumme?) Berechnung durchführe: Startsollwert T° = 31,5 + 1,1 * (20,6-13,9) = 38,9.
Ich finde immer ca. 5° über der Kesselvorlaufsolltemperatur.
Hat jemand Licht zu diesem Thema?
Ich hänge eine Grafikdatei an.
Grafik_20230104.png
Graph_20230104.png (130.22 KiB) 2055 mal aufgerufen

Vielen Dank im Voraus
Jean-Marie
1 x
LioDuBDL
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 1
Anmeldung: 15/01/23, 16:44

Betreff: ÖKofen-Berechnung Vorlauftemp Siehe Sollwert




von LioDuBDL » 15/01/23, 17:06

Guten Tag,

Ich habe eine Pellematic compact 14KW mit Pellematic Touch.
Nach ein paar Stunden Recherche und Berechnungen habe ich eine Formel gefunden, die in meinem Fall bisher ziemlich gut funktioniert:

Durchflusssollwert Temp = - Steilheit *(T Ext-13,5)+Fuß-1,5 + ((Int Temp Setpoint-18,5)*(1+Slope)) + (Int Probe Factor*(Int Temp- Setpoint Int Temp))

Lionel
0 x
jmproneau
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 2
Anmeldung: 05/11/22, 11:01
x 1

Betreff: ÖKofen-Berechnung Vorlauftemp Siehe Sollwert




von jmproneau » 15/01/23, 19:47

Puh! Es kann nicht erfunden werden!..... Herzlichen Glückwunsch zu dieser Arbeit.!
Es sieht aus wie ein empirisch modifiziertes klassisches Prinzip ...
Ich werde eine kleine Excel-Tabelle erstellen, die meinem Wassergesetz entspricht (32°, 1,1)
Danke noch einmal!!
Jean-Marie
0 x

 