Starthilfe und einfache Konfiguration
Hallo an alle,
Ich habe einen easypell 16 kW Kessel gekauft
12 Heizkörper aus Gusseisen heizen Letzte Woche, Basisversion, ein Thermostat in meinem Flur, der einen Sollwert angibt und für die Einstellung muss ich den Kessel von Hand einstellen.
Problem Ich beherrsche das Thema nicht Ich dachte, ich hätte Hilfe vom Installateur, aber ich sah, dass er das Thema nicht beherrscht und ich muss im Grunde ...
Hier ist ein Bild der vorhandenen Einstellung, die viel verbraucht. Mein 3-stimmiges Ventil, rotes 50-Grad-Mano, das in die Heizkörper geht. Nach dem Rest ... Sollte sich die Rückkehr zum blauen Mano 40 45 nähern? Weil es 20 ist ... muss ich den Wilo-Zirkulator berühren (Durchflusseinstellung, wenn ich das richtig verstehe?)
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
Ich habe einen easypell 16 kW Kessel gekauft
12 Heizkörper aus Gusseisen heizen Letzte Woche, Basisversion, ein Thermostat in meinem Flur, der einen Sollwert angibt und für die Einstellung muss ich den Kessel von Hand einstellen.
Problem Ich beherrsche das Thema nicht Ich dachte, ich hätte Hilfe vom Installateur, aber ich sah, dass er das Thema nicht beherrscht und ich muss im Grunde ...
Hier ist ein Bild der vorhandenen Einstellung, die viel verbraucht. Mein 3-stimmiges Ventil, rotes 50-Grad-Mano, das in die Heizkörper geht. Nach dem Rest ... Sollte sich die Rückkehr zum blauen Mano 40 45 nähern? Weil es 20 ist ... muss ich den Wilo-Zirkulator berühren (Durchflusseinstellung, wenn ich das richtig verstehe?)
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 9772
- Anmeldung: 31/10/16, 18:51
- Ort: Basse-Normandie
- x 2638
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Sie sagen nicht, ob Sie entweder zu heiß oder zu kalt wären, was wäre immer noch die erste Information?
Mit 16 kW für 12 Gusseisenheizkörper ist es jedoch nicht unbedingt ungewöhnlich, dass Ihr Kessel auf einem ziemlich dauerhaften Niveau arbeitet.
Mit 16 kW für 12 Gusseisenheizkörper ist es jedoch nicht unbedingt ungewöhnlich, dass Ihr Kessel auf einem ziemlich dauerhaften Niveau arbeitet.
0 x
-
- Ich entdeckte econologic
- Beiträge: 7
- Anmeldung: 08/03/20, 13:18
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Die Temperatur ist korrekt, aber es dauert lange, bis der Sollwert erreicht ist, und deshalb verbrauche ich mehr als richtig, weil ich nicht weiß, wie ich die Maschine einstellen soll. Dies ist insbesondere das Problem.
Ich versuche herauszufinden, wie ich meine Maschine so einstellen kann, dass sie schnell genug den Sollwert erreicht und so wenig wie möglich verbraucht, wie jeder, den ich denke.
Ich suchte die verschiedenen forum und ich habe gelesen, dass die blaue Temperatur so nahe wie möglich an der roten Temperatur liegen sollte, um Kondensation im Heizkern zu vermeiden. Und um den Sollwert schneller zu erreichen, oder?
Gestern habe ich eine neue Einstellung vorgenommen, mein 3-stimmiges Ventil etwas weiter geöffnet und den Zirkulator vergrößert. Die eingestellte Temperatur wird schneller erreicht
Ich versuche herauszufinden, wie ich meine Maschine so einstellen kann, dass sie schnell genug den Sollwert erreicht und so wenig wie möglich verbraucht, wie jeder, den ich denke.
Ich suchte die verschiedenen forum und ich habe gelesen, dass die blaue Temperatur so nahe wie möglich an der roten Temperatur liegen sollte, um Kondensation im Heizkern zu vermeiden. Und um den Sollwert schneller zu erreichen, oder?
Gestern habe ich eine neue Einstellung vorgenommen, mein 3-stimmiges Ventil etwas weiter geöffnet und den Zirkulator vergrößert. Die eingestellte Temperatur wird schneller erreicht
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79117
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10972
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Äh Wasser bei nur 20 ° C in einen Kessel geben ist völlig gegen angegeben! Und in einem Holzkessel kann es noch mehr sein ... Es wird es stark verschmutzen (Kondensationsgefahr und Partikel = Schlamm) ... Was sagt das Handbuch über die minimale Rücklauftemperatur aus?
Das 3-Wege-Ventil ist präzise so konstruiert, dass der Kesselkreislauf höher ist (auch wenn dies zwangsläufig den Wirkungsgrad verringert ... aber Verschmutzung verringert den Wirkungsgrad stärker ...).
Darüber hinaus müssen Gusseisenheizkörper bei mehr als 50 ° C arbeiten, um wirksam zu sein.
Ihre Nennleistung aus dem Speicher wird für einen Bereich von 90 ° C Eingang, 70 ° C Rücklauf angegeben ... Was ist die Nennleistung jedes Ihrer Heizkörper, weil sie, wie einfach gesagt, ein wenig hoch erscheint (ein Gusseisenheizkörper ist beträgt 2.5 bis 3 kW Mini ... aber bei 90 ° C Eingang ...). Einige Bilder der Heizkörper hinzugefügt (der größte, der kleinste)
Ja, Sie können auf dem Zirkulator spielen, aber die Gesamtheizleistung wird dadurch nicht verbessert (sie wird sogar verringert, selbst wenn die angezeigten Temperaturen erhöht werden) ...
Sie müssen die richtige Einstellung für das 3-Wege-Ventil finden und logischerweise muss der Kessel das regeln ... was steht im Handbuch?
Beginnen Sie mit nur wenigen Heizkörpern, um zu sehen, wie es funktioniert. Haben Sie Thermostatventile, wie ich mir vorstellen kann?
Das 3-Wege-Ventil ist präzise so konstruiert, dass der Kesselkreislauf höher ist (auch wenn dies zwangsläufig den Wirkungsgrad verringert ... aber Verschmutzung verringert den Wirkungsgrad stärker ...).
Darüber hinaus müssen Gusseisenheizkörper bei mehr als 50 ° C arbeiten, um wirksam zu sein.
Ihre Nennleistung aus dem Speicher wird für einen Bereich von 90 ° C Eingang, 70 ° C Rücklauf angegeben ... Was ist die Nennleistung jedes Ihrer Heizkörper, weil sie, wie einfach gesagt, ein wenig hoch erscheint (ein Gusseisenheizkörper ist beträgt 2.5 bis 3 kW Mini ... aber bei 90 ° C Eingang ...). Einige Bilder der Heizkörper hinzugefügt (der größte, der kleinste)
Ja, Sie können auf dem Zirkulator spielen, aber die Gesamtheizleistung wird dadurch nicht verbessert (sie wird sogar verringert, selbst wenn die angezeigten Temperaturen erhöht werden) ...
Sie müssen die richtige Einstellung für das 3-Wege-Ventil finden und logischerweise muss der Kessel das regeln ... was steht im Handbuch?
Beginnen Sie mit nur wenigen Heizkörpern, um zu sehen, wie es funktioniert. Haben Sie Thermostatventile, wie ich mir vorstellen kann?
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Moderator
- Beiträge: 79117
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10972
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
ps: du kannst diese themen auch lesen, es wird dir sicherlich helfen.
Heizungsisolierung / abgleichkessel ÖkoFEN-easypell-t16176.html
Heizungsisolierung / Einstellkessel-easypell-t15872.html
Heizungsisolierung / Einstellung-Okofen-Pellemat-Sonde-Ambiente-Holz-Einsatz-t15850.html
Heizungsisolierung / abgleichkessel ÖkoFEN-easypell-t16176.html
Heizungsisolierung / Einstellkessel-easypell-t15872.html
Heizungsisolierung / Einstellung-Okofen-Pellemat-Sonde-Ambiente-Holz-Einsatz-t15850.html
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Ich entdeckte econologic
- Beiträge: 7
- Anmeldung: 08/03/20, 13:18
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Keine Informationen über die Leistung der Heizkörper. Es handelt sich um einen alten Bauernhof, den ich gerade renoviere. Hier ist ein Foto des größten Heizkörpers L 1 m10, l 95 cm, P 15 cm. Der kleinste ist die Hälfte.
Für den Kessel:
- Der Kessel steigt auf maximal 76 Grad.
- Bei 60 Grad angekommen startet der Zirkulator, unter 60 schneidet er zum Aufwärmen.
Klingt die letzte Konfiguration für Sie gut?
60 Grad, was 50 übrig lässt?
Für den Kessel:
- Der Kessel steigt auf maximal 76 Grad.
- Bei 60 Grad angekommen startet der Zirkulator, unter 60 schneidet er zum Aufwärmen.
Klingt die letzte Konfiguration für Sie gut?
60 Grad, was 50 übrig lässt?
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79117
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10972
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Karmeliet schrieb:Keine Informationen über die Leistung der Heizkörper. Es handelt sich um einen alten Bauernhof, den ich gerade renoviere. Hier ist ein Foto des größten Heizkörpers L 1 m10, l 95 cm, P 15 cm. Der kleinste ist die Hälfte.
Es ist mindestens 3 kW bei 90/70 ° C ...
Bei 50-60 ° C wird weniger als die Hälfte produziert (ungefähr mit der großen Kelle)
Karmeliet schrieb:- Bei 60 Grad angekommen startet der Zirkulator, unter 60 schneidet er zum Aufwärmen.
Äh das ist nicht möglich ... du musst falsch getippt haben?
60/50 meinst du?
Karmeliet schrieb:Klingt die letzte Konfiguration für Sie gut?
60 Grad, was 50 übrig lässt?
Ja, versuchen Sie es ... indem Sie einige Heizkörper schließen ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Moderator
- Beiträge: 79117
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10972
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
ps: Ich hatte deine 2. Nachricht nicht gesehen Heizungsisolierung / Starthilfe-und-Konfiguration-easypell-t16337.html # p383324 Ich habe gleichzeitig meine Antwort geschrieben!
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 9772
- Anmeldung: 31/10/16, 18:51
- Ort: Basse-Normandie
- x 2638
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Karmeliet schrieb:Die Temperatur ist korrekt, aber es dauert lange, bis der Sollwert erreicht ist, und deshalb verbrauche ich mehr als nur Grund
Wenn es die Zeit war, die es dauerte, bis sich die Temperatur im Haus erwärmt hatte, die das Problem verursachte (zeitweise Belegung?). Wenn Sie die Durchflussrate des Zirkulators erhöht haben, ist es eine gute Idee, dass Ihre Heizkörper in diesem Zeitraum eine höhere Durchschnittstemperatur haben. Aber es wird Sie nicht dazu bringen, weniger zu konsumieren .....
0 x
-
- Ich entdeckte econologic
- Beiträge: 7
- Anmeldung: 08/03/20, 13:18
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich werde in dieser Konfiguration bleiben und meinen Verbrauch sehen, wenn ich das nächste Mal den Pelletbehälter füllen muss.
Ansonsten bestätige ich, dass der Zirkulator startet, wenn das Wasser im Kessel 60 Grad erreicht. Sobald die Temperatur aufgrund der kälteren Rückkehr von den Heizkörpern unter 60 Grad fällt, stoppt der Zirkulator ..... dann erwärmt er sich auf 60 Grad, startet den Zirkulator neu und so weiter stabil sein.
Ansonsten bestätige ich, dass der Zirkulator startet, wenn das Wasser im Kessel 60 Grad erreicht. Sobald die Temperatur aufgrund der kälteren Rückkehr von den Heizkörpern unter 60 Grad fällt, stoppt der Zirkulator ..... dann erwärmt er sich auf 60 Grad, startet den Zirkulator neu und so weiter stabil sein.
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 1 Antworten
- 1486 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
05/04/22, 23:45Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 24 Antworten
- 18102 Ansichten
-
letzten Beitrag von EasyGui
Letzten Beitrag anzeigen
16/02/23, 16:58Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 0 Antworten
- 4338 Ansichten
-
letzten Beitrag von xxx74
Letzten Beitrag anzeigen
02/11/16, 23:16Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 4 Antworten
- 5424 Ansichten
-
letzten Beitrag von LOGIC12
Letzten Beitrag anzeigen
24/10/14, 01:06Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 1 Antworten
- 5468 Ansichten
-
letzten Beitrag von DETRY
Letzten Beitrag anzeigen
20/06/14, 11:57Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 399-Gäste