Mic74 schrieb:
Bei den vorherigen Einstellungen trat das Problem nachts auf, als die Temperatur abfiel. Der Kessel wurde gestartet, als der Sollwert bereits ohne Heizung überschritten wurde. (Die Innentemperatur steigt letzte Nacht um 2 Grad von 20.5 auf 22.5)
Ich habe diesen Punkt nicht wiederholt.
Wenn Sie sich Tag und Nacht im Komfortmodus befinden, startet der Kessel normalerweise.
Ich habe Ihnen keinen Punkt erklärt: Bei der Klimatisierung ist es die Außentemperatur, die "steuert".
Das Grundprinzip ist, dass ein Haus mehr Kalorien verliert, je kälter es draußen ist.
Darüber hinaus ist es für die Aufrechterhaltung der gewünschten Temperatur ausreichend, so viele Kalorien zuzuführen, wie das Haus verliert.
Die Klimaregelung regelt also überhaupt nicht den Kessel, sondern die Temperatur des Wassers in den Heizkörpern.
Je kälter es draußen ist, desto höher wird die Wassertemperatur. Damit sind Verluste des Hauses = Beiträge zum Heizkreis und der Sollwert erreicht.
Dazu muss Ihre Regelung die "richtige Berechnungsformel" haben, die durch die Steigung und den Fuß der Kurve bestimmt wird.
Das Prinzip: Starttemperatur = Steigung * (20 oder 18 - Außentemperatur) + Fuß
Neigung und Fuß hängen von den Sendern ab: Ein Fußbodenheizung mit großer Oberfläche und niedriger Temperatur: Der Fuß ist schwach (z. B. 25 °); die niedrige Steigung (zB 0,7). "Kleine" altmodische Heizkörper, es ist das Gegenteil: Sie brauchen sehr heißes Wasser - sie sind fast sengend: daher hoher Fuß (zB 40) und ziemlich steiler Hang (zB 1,7) .
Und damit dies funktioniert, wird daher ein motorisierter V3V benötigt, der die Berechnungen der Regelung "ausführt". Und eine Wärmesonde, die danach platziert wird und über die Starttemperatur informiert.
Und das war's auch schon!
Der Kessel hingegen ist autistisch und begnügt sich bei Heizbedarf mit der Warmwasserbereitung! Es wird absolut nicht von der Regelung gesteuert, die absolut kein Innenthermostat ist (da es an anderer Stelle sein kann, wird dies etwas komplizierter; lassen Sie uns an dieser Stelle anhalten).
Überprüfen Sie also zum Zeitpunkt t:
- Außentemperatur; Hang; Fuß
- Notieren Sie sich die Starttemperatur (real, nicht die angezeigte, um einen Verdrahtungsfehler auszuschließen) und prüfen Sie, ob sie der obigen Formel entspricht (ich habe Zweifel zwischen 20 und 18 - probieren Sie beide Formeln aus).
- Wenn OK, führen Sie einen Test durch: Ändern Sie den Fuß um +10 und prüfen Sie, ob die Vorlauftemperatur in wenigen Minuten tatsächlich um 10 steigt.
- Wenn OK, setzen Sie die Einstellung fort: Fuß bei 20 / Neigung bei 0,5 (freiwillig extremer Wert, um zu sehen, ob das System "reagiert"!)