hallo alle Liebhaber ÖkoFEN!
es stimmt, dass es die Maschine eine große Liebesgeschichte ist! Ich bin mit einem PELLEMATIC cmp1.4 seit 2007 ausgestattet - gekoppelt mit einer Solaranlage und einer Schraube reliee einem Silo textile.vielle gut gedämmten Haus.
tjrs sie gute treue Dienste, mit Ausnahme einer großen Produktion Kreosot bei der Ankunft der Pellets machte ich mit dem Rest des Kessels alle 3 Monate methodisch reinigt (Ich bin ein Perfektionist) .personne die Lösung gefunden.
aber nach einer Abwesenheit von 3 Monaten im Herbst war das Haus im Dezember bei 10 °, und das Wiedererhitzen der Heizung war lang und langwierig. Nach 17 Tagen Erhitzen hatten wir etwas 4, ohne diese Langsamkeit zu verstehen. Die Heizungsingenieure, die nichts über Okofen wissen, haben mir nicht geholfen, nur ein Okofen- "Experte" hat alle meine Parameter überprüft und eine schwache Pumpe entdeckt, die wir geändert haben. aber mit der Wärme sank die Umgebungstemperatur um 2 ° und ich begann mich ernsthaft für alle zu interessieren forums okofen, um meinen Atemregler zu optimieren .. und ich danke Ihnen allen für Ihre Erfahrungen, denn im Moment ist es gut im Haus. Wenn ich dagegen tagsüber heißes Wasser mache, sinkt die Temperatur schnell genug, so dass ich es von 3h bis 5h morgens um 55 ° mache.
Wir Guss- und Aluminiumheizkörper.
Ich habe einen Raumfühler in einem nicht direkt erhitzt Flur. 19 ° gibt mir 20-21 in der Lounge gefragt.
Hier sind die neuesten Parameter
TP fragt 19 °
P202 / 80 ° 76 °
P4-7 / 65 ° 63 °
P5-8 / 9 ° 12 °
P263 68 °
Kurve / 1,2 1,6
Fuß / 30 ° 40 °
comp - / 0 / 3
der Kessel war in 15kw (4 caps) I Spent 13kw mit 4 Kappen meiner Boot-Zeiten 18mm sind place.car (je), damit ich versuche, die 13kw und die Regulierung der DID.
Mein Experte sagte mir, es wäre am besten, dies zu tun.
--P202 80
- P-4 7 60
- P263 links 70
Ich weiß nicht ... was zu tun ist.
Danke für das Lesen und ich bin in Ihre Beleuchtung interessiert ...
Einstellung des Okofen Pellematic Reglers CMP1.4 2007
-
- Ich lerne econologic
- Beiträge: 18
- Anmeldung: 26/02/15, 19:00
Betreff: Okofen Pellematic Regulator Einstellung CMP1.4 2007
Jean-Jacques schrieb:.... weil meine Startzeiten 18mm sind ..
was meinst du mit startzeit ???
Liegt das eher an der Laufzeit zwischen 2-Stopps?
Wenn ja, versuchen Sie zu sehen, was zwischen der Regelungsstufe und der Kesseltemperatur passiert.
in der Regel ist ein klassisches eine Phasenverschiebung zwischen der Leistungsregelung und der Öffnung des V3V, die für einen Großteil der frühen Wärmen macht, ist die regul gründlich mit einem geschlossenen V3V durch Temperaturkessel zu niedrig und wenn die Temperatur zu steigen beginnt, steigt es sehr schnell und V3V öffnet schließlich aber zu spät hohe Temperatur zu stoppen oder Kessels.
Bestehen Sie 2-Zyklen, während Sie vor Ihrem Boiler bleiben, und überprüfen Sie diese Hypothese.
0 x
-
- Ich lerne econologic
- Beiträge: 18
- Anmeldung: 26/02/15, 19:00
-
- Ich lerne econologic
- Beiträge: 18
- Anmeldung: 26/02/15, 19:00
Durchschnittliche Zeit des 19MM-Brenners
wenn es von Pellet-Kontrolle ist ...
starte bei 63 °
das Ventil schließt bei 60.3 ° (aus Pelletkontrolle)
Das Ventil öffnet 5 Minuten nachdem der Brenner 67 ° hat und mit einer tp ° von 25 ° Leistung im v3
Der Brenner stoppt nach 19mm von 76 °
die Temperatur steigt dann nach unten, bis 77.7 63 für einen neuen Zyklus °. das Ventil bleibt permanent offen schwankend zwischen 6 und 10 Juqu der Brenner hat 60.3 ° oder schließt sich für eine 0 4-5 Minuten neu starten.
hiermit pdf mit schema
ps / es gibt einen RS232-Anschluss auf dem Motherboard - ich habe ein Programm in vb5 gesehen, das für den Spaß gehackt wurde - würde es auf diesen Computer passen? cmp 1.4?
wenden
wenn es von Pellet-Kontrolle ist ...
starte bei 63 °
das Ventil schließt bei 60.3 ° (aus Pelletkontrolle)
Das Ventil öffnet 5 Minuten nachdem der Brenner 67 ° hat und mit einer tp ° von 25 ° Leistung im v3
Der Brenner stoppt nach 19mm von 76 °
die Temperatur steigt dann nach unten, bis 77.7 63 für einen neuen Zyklus °. das Ventil bleibt permanent offen schwankend zwischen 6 und 10 Juqu der Brenner hat 60.3 ° oder schließt sich für eine 0 4-5 Minuten neu starten.
hiermit pdf mit schema
ps / es gibt einen RS232-Anschluss auf dem Motherboard - ich habe ein Programm in vb5 gesehen, das für den Spaß gehackt wurde - würde es auf diesen Computer passen? cmp 1.4?
wenden
0 x
-
- Ich lerne econologic
- Beiträge: 18
- Anmeldung: 26/02/15, 19:00
Ich habe vergessen, Sie zu bitten, während der Brennerbetriebsphase nachzuschauen, um die Anzahl der Haarspangen der Verordnung anzugeben.
Es scheint, dass dies der klassische Fall der Regelung ist, die am unteren Rand der Box beginnt und keine Zeit hat, sich zu verlangsamen, bevor der Wert der Maximaltemperatur aufgefüllt wird.
Es scheint, dass dies der klassische Fall der Regelung ist, die am unteren Rand der Box beginnt und keine Zeit hat, sich zu verlangsamen, bevor der Wert der Maximaltemperatur aufgefüllt wird.
0 x
-
- Ich lerne econologic
- Beiträge: 18
- Anmeldung: 26/02/15, 19:00
Befindet sich Ihr P170 bei 1 zum Einstellen Ihrer Parameter?
Es ist wichtig, die Priorität der Brennerstoppbefehle zu ändern.
kleine Erinnerung an regul TEM (Ich denke, es ist dein Fall):
Den Brenner starten:
In allen Fällen ist die "Forderung" der TEM-Regelung erforderlich, die durch ein "Quadrat" rechts von den Ziffern der Tage symbolisiert wird.
Diese Anforderung wird aktiviert, wenn die Kesseltemperatur unter dem Parameter (4-7) liegt UND keine Untergrenze erreicht wurde: Werte (3-3) und (3-4).
Außerdem, wenn die frühere Entscheidung des Brenners durch die Grenze erreicht (P202) (PLC) und die „Nachfrage“ nach regul TEM verursacht wurde, ist immer vorhanden, der Brenner startet neu Temperatur (P202) - 5 ° C
Brenner stop:
der Anschlag des Brenners hängt von zwei der Zustand des Parameters P170 folgende Ereignisse:
Wenn P170 = 0, (Werkseinstellung) der Anschlag erfolgt durch die Anforderung des Regul SOFERN P202 fehlt die Grenze vor erreicht ist.
Wenn P170 = 1 wird das Verschwinden der Antrag der regul ignoriert und der Brenner nur stoppt, wenn die Grenze P202 erreichen.
Das Verschwinden der „Nachfrage“ des Regul TEM, geschieht dies, wenn die Kesseltemperatur Transducern größer als [4-7] + [5-8] oder, wenn eine andere Grenze erreicht ist: limit in Senken, vorbei im Sommerbetrieb usw.
nicht einfach.
Ich rate Ihnen, einen Test durchzuführen, indem Sie die folgenden Parameter einstellen (notieren Sie sich vorher Ihre aktuellen Parameter).
nächster Kesselautomat:
P170 = 1
P202 = 76
P263 = 69
P281 = 65
regulierte Seite:
4-7 = 63
5-8 = 18
auf diese Weise Ihren Kessel 76 stoppen sollte ° etwas höher mit der Trägheit klettern, aber erreicht nicht 63 + = 18 81 (wenn die erzielten erhöht 5-8) und frühe Art und Weise zu 71 (76 neu starten -5)
Bei einem Neustart zu hoch und zu Beginn sinkt die Temperatur nur auf 67 oder 68, um das Schließen des V3V zu vermeiden. Da der Sollwert (P263) beim Einschalten fast erreicht wird, sollte die Modulation außerdem sehr schnell sein und die Temperatur nahezu stabilisiert werden.
Es ist wichtig, die Priorität der Brennerstoppbefehle zu ändern.
kleine Erinnerung an regul TEM (Ich denke, es ist dein Fall):
Den Brenner starten:
In allen Fällen ist die "Forderung" der TEM-Regelung erforderlich, die durch ein "Quadrat" rechts von den Ziffern der Tage symbolisiert wird.
Diese Anforderung wird aktiviert, wenn die Kesseltemperatur unter dem Parameter (4-7) liegt UND keine Untergrenze erreicht wurde: Werte (3-3) und (3-4).
Außerdem, wenn die frühere Entscheidung des Brenners durch die Grenze erreicht (P202) (PLC) und die „Nachfrage“ nach regul TEM verursacht wurde, ist immer vorhanden, der Brenner startet neu Temperatur (P202) - 5 ° C
Brenner stop:
der Anschlag des Brenners hängt von zwei der Zustand des Parameters P170 folgende Ereignisse:
Wenn P170 = 0, (Werkseinstellung) der Anschlag erfolgt durch die Anforderung des Regul SOFERN P202 fehlt die Grenze vor erreicht ist.
Wenn P170 = 1 wird das Verschwinden der Antrag der regul ignoriert und der Brenner nur stoppt, wenn die Grenze P202 erreichen.
Das Verschwinden der „Nachfrage“ des Regul TEM, geschieht dies, wenn die Kesseltemperatur Transducern größer als [4-7] + [5-8] oder, wenn eine andere Grenze erreicht ist: limit in Senken, vorbei im Sommerbetrieb usw.
nicht einfach.
Ich rate Ihnen, einen Test durchzuführen, indem Sie die folgenden Parameter einstellen (notieren Sie sich vorher Ihre aktuellen Parameter).
nächster Kesselautomat:
P170 = 1
P202 = 76
P263 = 69
P281 = 65
regulierte Seite:
4-7 = 63
5-8 = 18
auf diese Weise Ihren Kessel 76 stoppen sollte ° etwas höher mit der Trägheit klettern, aber erreicht nicht 63 + = 18 81 (wenn die erzielten erhöht 5-8) und frühe Art und Weise zu 71 (76 neu starten -5)
Bei einem Neustart zu hoch und zu Beginn sinkt die Temperatur nur auf 67 oder 68, um das Schließen des V3V zu vermeiden. Da der Sollwert (P263) beim Einschalten fast erreicht wird, sollte die Modulation außerdem sehr schnell sein und die Temperatur nahezu stabilisiert werden.
0 x
-
- Ich lerne econologic
- Beiträge: 18
- Anmeldung: 26/02/15, 19:00
Hallo Dirk
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu antworten.
In der Zwischenzeit habe ich Ihren Pumpenanschluss auf UW mit 1-Histeresis um 64 angewendet. ja ich habe die P170 = 1
Ich habe meinen Kessel in 12KW abgesenkt
Letzte Parameter Ich war nicht weit von dir ...
202 = 76
263 = 68
4-7 = 63
5-8 = 12
281 = 64
Ich werde versuchen, die 5-8 = 18 und 263 = 69. und ich sag dir was .. stunden neben ihr verbracht ....
eine frage: wie läuft es bei der Warmwasserbereitung, wenn die heizungspumpe nicht mehr geregelt wird? 2-Pumpen drehen sich gleichzeitig? oder schließt der V3 für die ECS Priorität?
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu antworten.
In der Zwischenzeit habe ich Ihren Pumpenanschluss auf UW mit 1-Histeresis um 64 angewendet. ja ich habe die P170 = 1
Ich habe meinen Kessel in 12KW abgesenkt
Letzte Parameter Ich war nicht weit von dir ...
202 = 76
263 = 68
4-7 = 63
5-8 = 12
281 = 64
Ich werde versuchen, die 5-8 = 18 und 263 = 69. und ich sag dir was .. stunden neben ihr verbracht ....
eine frage: wie läuft es bei der Warmwasserbereitung, wenn die heizungspumpe nicht mehr geregelt wird? 2-Pumpen drehen sich gleichzeitig? oder schließt der V3 für die ECS Priorität?
Zuletzt bearbeitet von Jean-Jacques die 28 / 02 / 15, 14: 20, 4 einmal bearbeitet.
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 10 Antworten
- 2824 Ansichten
-
letzten Beitrag von Clemclem
Letzten Beitrag anzeigen
26/12/23, 11:05Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 1 Antworten
- 1827 Ansichten
-
letzten Beitrag von ArthurD
Letzten Beitrag anzeigen
17/11/23, 16:59Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 33 Antworten
- 6332 Ansichten
-
letzten Beitrag von Obamot
Letzten Beitrag anzeigen
25/02/23, 19:49Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 2 Antworten
- 3027 Ansichten
-
letzten Beitrag von Cocktail07
Letzten Beitrag anzeigen
03/01/23, 19:54Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 24 Antworten
- 18102 Ansichten
-
letzten Beitrag von EasyGui
Letzten Beitrag anzeigen
16/02/23, 16:58Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Bing [Bot] und 387 Gäste