Schaltplan Holzheizung
Schaltplan Holzheizung
Hallo
Dies ist meine erste Verbindung ....
Ich installiere anstelle eines Kaminofens Holzkessel 20 kW (Modell Morvan 2008). Also kaufte ich einen Ballon (1000l); Der Wechselbehälter für das Trinkwasser war vorhanden, muss aber als Bad angeschlossen werden, das eine Erweiterung zum Haus darstellt.
Ich biete Kritik folgendes Schema an. Ich möchte sagen, dass der "Laddomat" momentan durch einen von Aquastat gesteuerten Zirkulator ersetzt wird und dass das Badezimmer (obwohl isoliert, nass ist), also habe ich eine seltsame "Lösung" mit einem Zirkulator geplant einige Minuten vor dem Duschen vom Thermostat gesteuert, um die Temperatur zu erhöhen, indem heißes Wasser aus dem Kühlerkreislauf gezogen wird.
Die andere Besonderheit ist der Pufferballon oben ...
Wenn du mir deine Eindrücke erzählen willst ...
herzlich
Dies ist meine erste Verbindung ....
Ich installiere anstelle eines Kaminofens Holzkessel 20 kW (Modell Morvan 2008). Also kaufte ich einen Ballon (1000l); Der Wechselbehälter für das Trinkwasser war vorhanden, muss aber als Bad angeschlossen werden, das eine Erweiterung zum Haus darstellt.
Ich biete Kritik folgendes Schema an. Ich möchte sagen, dass der "Laddomat" momentan durch einen von Aquastat gesteuerten Zirkulator ersetzt wird und dass das Badezimmer (obwohl isoliert, nass ist), also habe ich eine seltsame "Lösung" mit einem Zirkulator geplant einige Minuten vor dem Duschen vom Thermostat gesteuert, um die Temperatur zu erhöhen, indem heißes Wasser aus dem Kühlerkreislauf gezogen wird.
Die andere Besonderheit ist der Pufferballon oben ...
Wenn du mir deine Eindrücke erzählen willst ...
herzlich
0 x
Ich gebe zu, dass die Belüftung des Badezimmers nicht ausreicht, aber um es zu lüften, muss es auch gekühlt werden (zumal es dem Hausblock hinzugefügt wird). Die 2 Phänomene summieren sich tatsächlich ... Es ist anscheinend direkt auf der Erde. Ist das Haus ein Jahrhundert alt? und ich nutze die Installation des Kessels, um die Temperatur zu "erhöhen" (was dazu führen kann, dass er belüftet wird ...). Es ist auch notwendig, dass mein Diagramm keine Fehler enthält ...
0 x
Bonsoir
Nach dem Nachdenken habe ich das Diagramm, das ich für Ihre Analyse vorschlage, vereinfacht:
- kein spezieller Zirkulator für den Badheizkörper (und somit kein Magnetventil oder AR mehr)
- zum Umwälzen einer einzelnen Pumpe (der Zweig, der die Temperatur meines Holzkessels verwaltet, wird von einem EV selbst gesteuert, der vom Aquastat 60 ° C am Kessel gesteuert wird)
Kann sich der Ausgleichsbehälter auf dem Dachboden befinden?
Vielen Dank für Ihre Ideen
Nach dem Nachdenken habe ich das Diagramm, das ich für Ihre Analyse vorschlage, vereinfacht:
- kein spezieller Zirkulator für den Badheizkörper (und somit kein Magnetventil oder AR mehr)
- zum Umwälzen einer einzelnen Pumpe (der Zweig, der die Temperatur meines Holzkessels verwaltet, wird von einem EV selbst gesteuert, der vom Aquastat 60 ° C am Kessel gesteuert wird)
Kann sich der Ausgleichsbehälter auf dem Dachboden befinden?
Vielen Dank für Ihre Ideen
0 x
Das erste, was mich nervt: Ich sehe 2-Zirkulatoren auf demselben Stromkreis (dem der Radiatoren): 1-Zirkulator nach dem V3V und einer auf dem Rückweg ...
etwas anderes: Ihr EV, der auf dem Rücklauf angetrieben wird, dient vermutlich zum Starten (Temperatur <60 °), erfüllt jedoch nicht die Funktion, den Rücklauf im normalen Betrieb zu erwärmen. Es sollte entweder ein thermostatisch geregelter Heizblock auf der Basis eines 3-Wege-Ventils + Thermostats bevorzugt werden.
etwas anderes: Ihr EV, der auf dem Rücklauf angetrieben wird, dient vermutlich zum Starten (Temperatur <60 °), erfüllt jedoch nicht die Funktion, den Rücklauf im normalen Betrieb zu erwärmen. Es sollte entweder ein thermostatisch geregelter Heizblock auf der Basis eines 3-Wege-Ventils + Thermostats bevorzugt werden.
0 x
Danke dirk pitt für deine fragen ... auf die ich nicht allzu viele antworten habe ...
Sie raten mir also, den unteren Zirkulator nur auf diesem Kreislauf auf den Heizkreislauf zu setzen?
Jetzt für den Betrieb dieser Schleife alles oder nichts (weil hallo der Preis für Mischventile!) Ich verstehe das Problem nicht ... ein Aquastat rockt, sobald die Vorlauftemperatur unter 60 ° C sinkt und öffnet den EV. .. (Entschuldigung für meine sehr begrenzten Kenntnisse der Heizung).
Noch eine Frage: Ich habe derzeit auf meiner alten Anlage (die eines Kesselkochers) einen am Ende des Heizkörpernetzes offenen Ausgleichsbehälter. Ich ersetze es durch ein geschlossenes Ausdehnungsgefäß. Kann ich es auf dem Dachboden abstellen (Platzproblem in der Nähe des Kessels)? Befinden sich die 2-Böden 6 Meter über dem Kessel?
Vielen Dank für Ihre Klarstellung.
Sie raten mir also, den unteren Zirkulator nur auf diesem Kreislauf auf den Heizkreislauf zu setzen?
Jetzt für den Betrieb dieser Schleife alles oder nichts (weil hallo der Preis für Mischventile!) Ich verstehe das Problem nicht ... ein Aquastat rockt, sobald die Vorlauftemperatur unter 60 ° C sinkt und öffnet den EV. .. (Entschuldigung für meine sehr begrenzten Kenntnisse der Heizung).
Noch eine Frage: Ich habe derzeit auf meiner alten Anlage (die eines Kesselkochers) einen am Ende des Heizkörpernetzes offenen Ausgleichsbehälter. Ich ersetze es durch ein geschlossenes Ausdehnungsgefäß. Kann ich es auf dem Dachboden abstellen (Platzproblem in der Nähe des Kessels)? Befinden sich die 2-Böden 6 Meter über dem Kessel?
Vielen Dank für Ihre Klarstellung.
0 x
Sie können Zirkulatoren der 2-Serie nicht in derselben Schleife haben.
Die untere Schleife ist eine Rücklaufheizschleife. Es soll verhindern, dass Wasser <60 ° zum Kessel zurückkehrt, was zu Kondensation führt.
Diese Schleife muss nicht von einer Sonde am Kesselausgang, sondern von einer Temperatur am Rücklauf angesteuert werden. Solange der Rücklauf zu kalt ist, ist diese Schleife aktiv. das beste ist, dass es proportional ist, aber ansonsten können Sie es auch mit einem Magnetventil belassen, das vorgesehen ist, um auf die Schleife ein Durchflussregelventil zu setzen, um die von dieser Schleife erzeugte Wassermenge einzustellen.
Da Sie in dieser Schleife ohnehin einen Zirkulator einsetzen müssen, können Sie das Magnetventil auch durch ein Anti-Thermosiphon-Ventil ersetzen, das nur öffnet, wenn sich der Zirkulator dreht. Sie fahren also mit laufender Pumpe.
Dann ist es nicht einfach, einen Ballon sehr weit und hoch zu haben. es sagt nicht, dass es gut funktioniert. Es kann auch erforderlich sein, genauer hinzuschauen und einen Umwälzballon zu platzieren. zu sehen.
Die untere Schleife ist eine Rücklaufheizschleife. Es soll verhindern, dass Wasser <60 ° zum Kessel zurückkehrt, was zu Kondensation führt.
Diese Schleife muss nicht von einer Sonde am Kesselausgang, sondern von einer Temperatur am Rücklauf angesteuert werden. Solange der Rücklauf zu kalt ist, ist diese Schleife aktiv. das beste ist, dass es proportional ist, aber ansonsten können Sie es auch mit einem Magnetventil belassen, das vorgesehen ist, um auf die Schleife ein Durchflussregelventil zu setzen, um die von dieser Schleife erzeugte Wassermenge einzustellen.
Da Sie in dieser Schleife ohnehin einen Zirkulator einsetzen müssen, können Sie das Magnetventil auch durch ein Anti-Thermosiphon-Ventil ersetzen, das nur öffnet, wenn sich der Zirkulator dreht. Sie fahren also mit laufender Pumpe.
Dann ist es nicht einfach, einen Ballon sehr weit und hoch zu haben. es sagt nicht, dass es gut funktioniert. Es kann auch erforderlich sein, genauer hinzuschauen und einen Umwälzballon zu platzieren. zu sehen.
0 x
Danke, Dick Pitt
Ich antworte sofort, nachdem ich Ihre Informationen hatte ...
Gut für den Ballon, den ich in der Nähe platzieren werde ... Ich habe ausgepackt und es ist eine große horizontale Achse ... 100 Liter, es ist immer noch Platz!
Für 2-Umwälzpumpen in der gleichen Schleife bin ich ok, das Wasser ist nicht sehr komprimierbar ...
Die Nützlichkeit der Aufwärmschleife: (Kondensation, ok;)
Wie komme ich dorthin?
Ja, natürlich stimmt es auch, dass die Wassereintrittstemperatur im Kessel überwacht werden muss! Es muss mindestens 60 ° C betragen (einige sprechen von 72 ° C ..). Ich ändere das Schema. Es ist sicher, dass das Begrenzen von Temperaturschocks mit einem motorisierten V3V einfacher ist ... aber teurer (und gelegentlich ...) Also habe ich ein Anti-Thermosiphon-Rückschlagventil eingesetzt (ich frage nach, lächle). ok
Ich ändere das Schema und sende sofort.
Ich antworte sofort, nachdem ich Ihre Informationen hatte ...
Gut für den Ballon, den ich in der Nähe platzieren werde ... Ich habe ausgepackt und es ist eine große horizontale Achse ... 100 Liter, es ist immer noch Platz!
Für 2-Umwälzpumpen in der gleichen Schleife bin ich ok, das Wasser ist nicht sehr komprimierbar ...
Die Nützlichkeit der Aufwärmschleife: (Kondensation, ok;)
Wie komme ich dorthin?
Ja, natürlich stimmt es auch, dass die Wassereintrittstemperatur im Kessel überwacht werden muss! Es muss mindestens 60 ° C betragen (einige sprechen von 72 ° C ..). Ich ändere das Schema. Es ist sicher, dass das Begrenzen von Temperaturschocks mit einem motorisierten V3V einfacher ist ... aber teurer (und gelegentlich ...) Also habe ich ein Anti-Thermosiphon-Rückschlagventil eingesetzt (ich frage nach, lächle). ok
Ich ändere das Schema und sende sofort.
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 1 Antworten
- 2161 Ansichten
-
letzten Beitrag von phil59
Letzten Beitrag anzeigen
31/10/22, 01:31Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 4 Antworten
- 5467 Ansichten
-
letzten Beitrag von dede2002
Letzten Beitrag anzeigen
21/09/21, 12:28Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 6 Antworten
- 19631 Ansichten
-
letzten Beitrag von fabio.gel
Letzten Beitrag anzeigen
19/10/13, 12:02Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 44 Antworten
- 165953 Ansichten
-
letzten Beitrag von F Moreau
Letzten Beitrag anzeigen
07/11/17, 09:34Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 12 Antworten
- 18377 Ansichten
-
letzten Beitrag von lejustemilieu
Letzten Beitrag anzeigen
29/11/09, 15:45Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] und 312 Gäste