Hallo an alle,
Ich habe Sie eine Weile gelesen, weil mein Ziel darin bestand, einen Pelletkessel zu Hause zu installieren. Diesen Kessel habe ich von einem Fachmann gekauft, der sein Geschäft aus gesundheitlichen Gründen geschlossen und sein Modell der Expo 9 verkauft hat.
Die Sache ist, ich werde es nicht installieren können.
Dieser Kessel stammt aus dem Jahr 2007 und ich weiß nicht, welches Steuergerät darauf installiert werden soll. Rechts von der SPS befindet sich nur eine Blackbox. Ich habe gesehen, dass es Regulierungsbehörden "Paradigma" gibt, die anscheinend nicht gekauft (nicht gefunden) werden können, und andere Regulierungsbehörden "Tem", aber ich weiß nicht, welches das gute Modell ist und noch weniger, wo es zu finden ist. .... Außerdem wird mir der Code für den Einstieg mitgeteilt, ohne den ich nichts tun könnte. Ich habe wirklich den Eindruck, eine Co gemacht zu haben ... lachend, indem ich so etwas gekauft habe ... Hilf mir bitte ... Danke ...
Ich habe Sie eine Weile gelesen, weil mein Ziel darin bestand, einen Pelletkessel zu Hause zu installieren. Diesen Kessel habe ich von einem Fachmann gekauft, der sein Geschäft aus gesundheitlichen Gründen geschlossen und sein Modell der Expo 9 verkauft hat.
Die Sache ist, ich werde es nicht installieren können.
Dieser Kessel stammt aus dem Jahr 2007 und ich weiß nicht, welches Steuergerät darauf installiert werden soll. Rechts von der SPS befindet sich nur eine Blackbox. Ich habe gesehen, dass es Regulierungsbehörden "Paradigma" gibt, die anscheinend nicht gekauft (nicht gefunden) werden können, und andere Regulierungsbehörden "Tem", aber ich weiß nicht, welches das gute Modell ist und noch weniger, wo es zu finden ist. .... Außerdem wird mir der Code für den Einstieg mitgeteilt, ohne den ich nichts tun könnte. Ich habe wirklich den Eindruck, eine Co gemacht zu haben ... lachend, indem ich so etwas gekauft habe ... Hilf mir bitte ... Danke ...
0 x
- Philippe Schütt
- Econologue Experte
- Beiträge: 1611
- Anmeldung: 25/12/05, 18:03
- Ort: Elsass
- x 33
Hast du das Installationshandbuch?
http://paradoco.paradigmaitalia.it/files/getbyid/502
du musst nur ein bisschen italienisch verstehen ...
anscheinend der X21-Kontakt und eventuell der X19
http://paradoco.paradigmaitalia.it/files/getbyid/502
du musst nur ein bisschen italienisch verstehen ...
anscheinend der X21-Kontakt und eventuell der X19
0 x
Guten Abend Philippe und danke für den Link. Es kann tatsächlich entschlüsselt werden (wenn jemand einen Link zur FR-Version hätte, wäre ich immer noch ein Abnehmer), und ich stelle fest, dass mein Dokument unvollständig ist. Ich habe auch kein Hydraulikschema und sehe es auch nicht in der italienischen Sprache. Aber das ist nicht mein Hauptanliegen.
Tatsächlich ist mein Kessel (der noch nicht installiert ist) nur mit dem PPUI-Steuermodul ausgestattet. Ich habe nicht den "Systa-Komfort", der laut Dokument eine Option ist, und ich weiß nicht wirklich, wofür er ist, Regulierung? Wenn dies der Fall ist, habe ich verstanden, dass ich etwas anderes anbringen könnte (zum Beispiel TEM PM 2940), aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Lichter brauche ... Außerdem, wenn ich muss das setzen
PM PM 2940, ich werde nicht wissen, was ich nehmen soll, weil ich weiß, dass mein Kessel nur der Heizung dient und später an der ECS sein kann. Es scheint, dass es mehrere in dieser Serie gibt: BUL? BUML? Usw. ... Hier gibt es eine ganze Menge: http://www.heiz24.de/index.php/fr/PM-29 ... a/l-KAT177
Und vor allem, ich erinnere Sie, ich weiß nicht, ob es den "Systa-Komfort" ersetzt.
Da bin ich ...
Tatsächlich ist mein Kessel (der noch nicht installiert ist) nur mit dem PPUI-Steuermodul ausgestattet. Ich habe nicht den "Systa-Komfort", der laut Dokument eine Option ist, und ich weiß nicht wirklich, wofür er ist, Regulierung? Wenn dies der Fall ist, habe ich verstanden, dass ich etwas anderes anbringen könnte (zum Beispiel TEM PM 2940), aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Lichter brauche ... Außerdem, wenn ich muss das setzen
PM PM 2940, ich werde nicht wissen, was ich nehmen soll, weil ich weiß, dass mein Kessel nur der Heizung dient und später an der ECS sein kann. Es scheint, dass es mehrere in dieser Serie gibt: BUL? BUML? Usw. ... Hier gibt es eine ganze Menge: http://www.heiz24.de/index.php/fr/PM-29 ... a/l-KAT177
Und vor allem, ich erinnere Sie, ich weiß nicht, ob es den "Systa-Komfort" ersetzt.
Da bin ich ...
0 x
Ich schaute auf das italienische Diagramm x19 ist an den roten Knopf auf der Konsole angeschlossen, es muss als Leistungsschalter dienen. x21 ist anscheinend der externe Wärmebedarf und der Klemmenblock hat nur zwei Adern. normal für eine so komplexe Regelung?
Ich sagte, dass ich nicht viel darüber weiß und dass ich zu dir komme, um zu lernen.
Meine große Sorge: Werden wir auf der Ebene des Steuermoduls und der Regelung in der Lage sein, es zu starten, ohne auf einen Installer-Code zu stoßen, den wir nicht haben? Es wäre katastrophal, weil ich nicht glaube, dass es noch zertifizierte Techniker gibt, an die ich mich in Frankreich wenden könnte.
Wir freuen uns auf Sie!
Nico
Ich sagte, dass ich nicht viel darüber weiß und dass ich zu dir komme, um zu lernen.
Meine große Sorge: Werden wir auf der Ebene des Steuermoduls und der Regelung in der Lage sein, es zu starten, ohne auf einen Installer-Code zu stoßen, den wir nicht haben? Es wäre katastrophal, weil ich nicht glaube, dass es noch zertifizierte Techniker gibt, an die ich mich in Frankreich wenden könnte.
Wir freuen uns auf Sie!
Nico
0 x
- Philippe Schütt
- Econologue Experte
- Beiträge: 1611
- Anmeldung: 25/12/05, 18:03
- Ort: Elsass
- x 33
ja, der X21 ist eine Deaktivierung des Kessels, mit der die Abschaltung erzwungen werden kann.
Der normale Anschluss ist X19. Es ersetzt keine Vorschrift. Es ist nur ein trockener Kontaktraumthermostat zu setzen.
Eine Regelung variiert die T ° des Kreislaufwassers, indem ein Mischventil so gesteuert wird, dass die Wärmeabgabe immer den Verlusten entspricht. Meiner Meinung nach sollte es nicht in den Kessel aufgenommen werden, aber diese Meinung wird nicht geteilt;)
Der normale Anschluss ist X19. Es ersetzt keine Vorschrift. Es ist nur ein trockener Kontaktraumthermostat zu setzen.
Eine Regelung variiert die T ° des Kreislaufwassers, indem ein Mischventil so gesteuert wird, dass die Wärmeabgabe immer den Verlusten entspricht. Meiner Meinung nach sollte es nicht in den Kessel aufgenommen werden, aber diese Meinung wird nicht geteilt;)
0 x
- Philippe Schütt
- Econologue Experte
- Beiträge: 1611
- Anmeldung: 25/12/05, 18:03
- Ort: Elsass
- x 33
Ich fand das, manchmal gibt es Leute, die so viel wissen wie ich ... sehr informativ:
http://forums.futura-sciences.com/habit ... cipes.html
Also, wenn ich richtig verstehe, mit einem Kessel, einem ziemlich ausgeklügelten Regler und der Anzahl der Ventile und des Zirkulators genug, können wir fast alles tun, was wir wollen? (zwei Heizungsnetze verwalten + ein Ballon ecs etc ... ???) Haben Sie am Start die nötige Energie?
http://forums.futura-sciences.com/habit ... cipes.html
Also, wenn ich richtig verstehe, mit einem Kessel, einem ziemlich ausgeklügelten Regler und der Anzahl der Ventile und des Zirkulators genug, können wir fast alles tun, was wir wollen? (zwei Heizungsnetze verwalten + ein Ballon ecs etc ... ???) Haben Sie am Start die nötige Energie?
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 1 Antworten
- 1513 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
05/04/22, 23:45Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 24 Antworten
- 18724 Ansichten
-
letzten Beitrag von EasyGui
Letzten Beitrag anzeigen
16/02/23, 16:58Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 17 Antworten
- 19984 Ansichten
-
letzten Beitrag von Lamenfouti
Letzten Beitrag anzeigen
16/02/22, 10:56Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 0 Antworten
- 4360 Ansichten
-
letzten Beitrag von xxx74
Letzten Beitrag anzeigen
02/11/16, 23:16Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 4 Antworten
- 5469 Ansichten
-
letzten Beitrag von LOGIC12
Letzten Beitrag anzeigen
24/10/14, 01:06Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 435-Gäste