Guten Tag,
Ich veröffentliche diesen Beitrag, um zu verhindern, dass ein altes Ehepaar dumm stirbt.
Ich entdeckte, dass sie einen Gasdurchlauferhitzer zur Warmwasserbereitung haben.
Das Problem besteht darin, dass der Opa seinen Schornstein abschaltet, wenn er kein heißes Wasser mehr verbraucht hat, und eine Kappe hineinsteckt, um zu verhindern, dass die Kälte in sein Badezimmer eindringt.
Eines Tages wird er vergessen, den Schornstein wieder anzuschließen, und das wird die Katastrophe sein.
Frage: Gibt es eine Schornsteinklappe, die das Eindringen von Kälte verhindert, wenn der Warmwasserbereiter ausgeschaltet ist?
Bereit zum Wasserkocher zu töten
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 4075
- Anmeldung: 12/01/07, 08:18
- x 4
Bereit zum Wasserkocher zu töten
0 x
Der Mensch ist von Natur aus ein politisches Tier (Aristoteles)
hallo,
Ja, es gibt es im Brico-Depot, es ist ein Rückschlagventil, es gibt es in den Durchmessern 100, 125 und vielleicht 80, man kann es mit Mastix verkeilen.
http://www.bricodepot.fr/st-germain-du- ... prod10755/
Ich verwende es für meine Dunstabzugshaube zu Hause ;=)
Ansonsten gibt es das hier:
http://www.bricodepot.fr/st-germain-du- ... prod13560/
Ich denke, es passt auf einen Schornstein, das Ventil ist aus Metall, allerdings muss beachtet werden: Es muss ein gewisser Druck auf das Ventil ausgeübt werden, sonst öffnet es sich nicht: Dann muss die horizontale Position bevorzugt werden.
Andernfalls müssen Sie sich für einen Saugnapfauslass entscheiden und einen wasserdichten Kasten um den Warmwasserbereiter bauen?
Persönlich möchte ich ein elektrisches Rückschlagventil herstellen, etwa eine Brandschutzklappe. Kennt jemand einen Trick?
Es ist für den Lufteinlass meines Ofens gedacht, sodass er sich nur öffnet, wenn er aufheizt (im Schornstein befindet sich ein 320°C-Thermostatfühler, der die Umwälzpumpe der Wärmetauscherschlange steuert).
@ +
Ja, es gibt es im Brico-Depot, es ist ein Rückschlagventil, es gibt es in den Durchmessern 100, 125 und vielleicht 80, man kann es mit Mastix verkeilen.
http://www.bricodepot.fr/st-germain-du- ... prod10755/
Ich verwende es für meine Dunstabzugshaube zu Hause ;=)
Ansonsten gibt es das hier:
http://www.bricodepot.fr/st-germain-du- ... prod13560/
Ich denke, es passt auf einen Schornstein, das Ventil ist aus Metall, allerdings muss beachtet werden: Es muss ein gewisser Druck auf das Ventil ausgeübt werden, sonst öffnet es sich nicht: Dann muss die horizontale Position bevorzugt werden.
Andernfalls müssen Sie sich für einen Saugnapfauslass entscheiden und einen wasserdichten Kasten um den Warmwasserbereiter bauen?
Persönlich möchte ich ein elektrisches Rückschlagventil herstellen, etwa eine Brandschutzklappe. Kennt jemand einen Trick?
Es ist für den Lufteinlass meines Ofens gedacht, sodass er sich nur öffnet, wenn er aufheizt (im Schornstein befindet sich ein 320°C-Thermostatfühler, der die Umwälzpumpe der Wärmetauscherschlange steuert).
@ +
0 x
Es funktioniert nur mit Zwangsbelüftung und daher nicht für einen Warmwasserbereiter-Abluftkamin mit Naturzugjonule schrieb:hallo,
Ja, es gibt es im Brico-Depot, es ist ein Rückschlagventil, es gibt es in den Durchmessern 100, 125 und vielleicht 80, man kann es mit Mastix verkeilen.
http://www.bricodepot.fr/st-germain-du- ... prod10755/
0 x
Ok, in diesem Fall installieren Sie entweder eine Zwangsbelüftung oder, wie ich es für den Lufteinlass meines Holzofens suche, eine Brandschutzklappe.
Helios, France Air usw. stellen dieses System her:
http://www.megawatthydro.com/fr/produit ... -12--77135
118€:
http://la-centrale-pro.com/volets-motor ... oteur.html
größer:
http://www.sifataeraulique.fr/pages/ima ... que/v9.jpg
damit Sie es selbst machen können:
http://www.forumconstruire.com/construi ... -38559.php
Es gibt das System mit Motor und Endschalter, also bipolarem Schalter für die Umkehrung, um ein motorisiertes Ventil oder Sanitärventil für Kessel zu machen:
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... laire5.jpg
OK, ich werde sehen, wie ich mein eigenes machen kann ...
Helios, France Air usw. stellen dieses System her:
http://www.megawatthydro.com/fr/produit ... -12--77135
118€:
http://la-centrale-pro.com/volets-motor ... oteur.html
größer:
http://www.sifataeraulique.fr/pages/ima ... que/v9.jpg
damit Sie es selbst machen können:
http://www.forumconstruire.com/construi ... -38559.php
Es gibt das System mit Motor und Endschalter, also bipolarem Schalter für die Umkehrung, um ein motorisiertes Ventil oder Sanitärventil für Kessel zu machen:
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... laire5.jpg
OK, ich werde sehen, wie ich mein eigenes machen kann ...
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 4075
- Anmeldung: 12/01/07, 08:18
- x 4
raymon schrieb:Für ältere Menschen sollten Sie vielleicht versuchen, ihnen einen elektrischen Warmwasserbereiter anzubieten, der sicherer ist und keine Gasflasche mit sich führen muss.
Er ist dem Opa zu geizig (auch nicht reich)
Hala, was für ein Problem und was für eine mögliche Katastrophe ...
0 x
Der Mensch ist von Natur aus ein politisches Tier (Aristoteles)
- Elefant
- Econologue Experte
- Beiträge: 6646
- Anmeldung: 28/07/06, 21:25
- Ort: Charleroi, Zentrum der Welt ....
- x 7
Eine CO-Vergiftung ist keine Fiktion. Ein Klempner meiner Freunde hatte nach Todesfällen doppelt so viel Kriminalpolizei in seinem Haus.
Glücklicherweise konnte er das Doppelte seiner Rechnungen herausnehmen, in dem er einen Haftungsausschluss für Personen hinterlegte, die sich geweigert hatten, ihre Installation ändern zu lassen.
2 Dinge:
Lufteinlass unten an der Badezimmertür, mindestens 15 x 50 cm, ggf. auch oben. (naja, wenn er sie nicht verstopft)
CO-Detektor.
Ich hatte zweimal die Gelegenheit, mich in einer gefährlichen Situation zu befinden, und jetzt erkenne ich das Problem schnell:
Gefühl von brennender Lunge und plötzlichen Kopfschmerzen.
sadistisches Zwischenspiel:
Nun, lassen Sie die Idioten sterben: Es ist immer das Extra im Renten- und Sozialversicherungsbudget!
Glücklicherweise konnte er das Doppelte seiner Rechnungen herausnehmen, in dem er einen Haftungsausschluss für Personen hinterlegte, die sich geweigert hatten, ihre Installation ändern zu lassen.
2 Dinge:
Lufteinlass unten an der Badezimmertür, mindestens 15 x 50 cm, ggf. auch oben. (naja, wenn er sie nicht verstopft)
CO-Detektor.
Ich hatte zweimal die Gelegenheit, mich in einer gefährlichen Situation zu befinden, und jetzt erkenne ich das Problem schnell:
Gefühl von brennender Lunge und plötzlichen Kopfschmerzen.
sadistisches Zwischenspiel:
Nun, lassen Sie die Idioten sterben: Es ist immer das Extra im Renten- und Sozialversicherungsbudget!
0 x
Elefant Supreme Ehren éconologue PCQ ..... Ich bin zu vorsichtig, nicht reich genug und zu faul, um wirklich die CO2 retten! http://www.caroloo.be
126€ lieferte das von mir angegebene Ventil für 118€,
Wenn nicht, denke ich darüber nach, meine zu bauen, mit einer Scheibe in einem Rohr, PVC für mich, aber aus Folie ist es ähnlich;
Ich denke, dass es mit einem Schrittmotor-Bausatz spielbar ist:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0635 ... archDetail
mit Schaltern/Wechselrichtern:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7052 ... archDetail
Ansonsten denke ich, dass es mit einem kleinen 9- bis 12-V-Motor, der von einem 220>12-Transformator gespeist wird, funktionieren sollte, mit zwei kleinen Schaltern wie oben erwähnt für die Endschalter und einem Umschaltrelais:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/505376/
Was benötigt wird, ist, dass die Scheibe, die sich innerhalb des Rohrs schließt/öffnet, mit einer Mittelachse verbunden ist, die außerhalb des Rohrs (der zu schließenden Luft) hervorsteht, an der eine Halterung zum Verschieben der Endschalter angebracht werden muss.
Ah, ich bin auch versucht, 126 € zu sparen ...
Wenn es im Handel nur zum halben Preis angeboten würde!
aber diese Art von Produkt ist noch nicht beliebt genug...
Wenn nicht, denke ich darüber nach, meine zu bauen, mit einer Scheibe in einem Rohr, PVC für mich, aber aus Folie ist es ähnlich;
Ich denke, dass es mit einem Schrittmotor-Bausatz spielbar ist:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0635 ... archDetail
mit Schaltern/Wechselrichtern:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7052 ... archDetail
Ansonsten denke ich, dass es mit einem kleinen 9- bis 12-V-Motor, der von einem 220>12-Transformator gespeist wird, funktionieren sollte, mit zwei kleinen Schaltern wie oben erwähnt für die Endschalter und einem Umschaltrelais:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/505376/
Was benötigt wird, ist, dass die Scheibe, die sich innerhalb des Rohrs schließt/öffnet, mit einer Mittelachse verbunden ist, die außerhalb des Rohrs (der zu schließenden Luft) hervorsteht, an der eine Halterung zum Verschieben der Endschalter angebracht werden muss.
Ah, ich bin auch versucht, 126 € zu sparen ...
Wenn es im Handel nur zum halben Preis angeboten würde!
aber diese Art von Produkt ist noch nicht beliebt genug...
0 x
- chatelot16
- Econologue Experte
- Beiträge: 6960
- Anmeldung: 11/11/07, 17:33
- Ort: Angouleme
- x 264
Es wurden Warmwasserbereiter ohne Schornstein installiert! Zu einer bestimmten Zeit war der Kamin nur für einen Warmwasserbereiter im Badezimmer Pflicht... bei einer Küche blieben die verbrannten Gase im Raum, wie bei einem Gasherd!
Das Rückschlagventil verhindert den Rückfluss kalter Luft durch den Schornstein, was recht selten vorkommt. Es ist vielmehr der übermäßige Zug, der zu viel heiße Luft aus dem Raum ansaugt und durch alle Lecks, die verschlossen werden müssen, kalte Luft einströmt
So bleibt die Kappe am Schornstein ein einfaches Mittel ... nicht schlimmer als ein Rückschlagventil, das auch stecken bleiben kann
Die beste Lösung ist natürlich ein vollständig geschlossener Warmwasserbereiter, der leider selten und teuer ist
Diese völlig offenen Gasheizungen sind gefährlich: Bei Gaskesseln dieser Art kommt es regelmäßig zu Unfällen, wenn der Schornstein defekt ist
Das Rückschlagventil verhindert den Rückfluss kalter Luft durch den Schornstein, was recht selten vorkommt. Es ist vielmehr der übermäßige Zug, der zu viel heiße Luft aus dem Raum ansaugt und durch alle Lecks, die verschlossen werden müssen, kalte Luft einströmt
So bleibt die Kappe am Schornstein ein einfaches Mittel ... nicht schlimmer als ein Rückschlagventil, das auch stecken bleiben kann
Die beste Lösung ist natürlich ein vollständig geschlossener Warmwasserbereiter, der leider selten und teuer ist
Diese völlig offenen Gasheizungen sind gefährlich: Bei Gaskesseln dieser Art kommt es regelmäßig zu Unfällen, wenn der Schornstein defekt ist
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 10 Antworten
- 2070 Ansichten
-
letzten Beitrag von phil59
Letzten Beitrag anzeigen
21/05/23, 20:49Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 23 Antworten
- 3824 Ansichten
-
letzten Beitrag von phil59
Letzten Beitrag anzeigen
22/05/22, 14:18Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 4 Antworten
- 13269 Ansichten
-
letzten Beitrag von Wirtschafts-Misons
Letzten Beitrag anzeigen
24/02/21, 11:17Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 12 Antworten
- 9503 Ansichten
-
letzten Beitrag von Captain
Letzten Beitrag anzeigen
16/11/20, 17:53Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 9 Antworten
- 15657 Ansichten
-
letzten Beitrag von Syl71
Letzten Beitrag anzeigen
15/01/20, 10:30Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 433-Gäste