Gebäude K Berechnung: durchschnittliche Höhe der Isolierung (Belgien)

Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ... kurzen thermischen Komfort. Isolierung, Holzenergie, Wärmepumpen, sondern auch Strom, Gas oder Öl, VMC ... Hilfe bei der Auswahl und Implementierung, Problemlösung, Optimierung, Tipps und Tricks ...
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79360
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11060

Gebäude K Berechnung: durchschnittliche Höhe der Isolierung (Belgien)




von Christophe » 10/12/12, 11:07

Hier ist ein kurzer Kurs und ein Verfahren zur K Gebäude zu berechnen, die den Grad der Wärmedämmung und thermische Leistung durch ein Gebäude gibt. Es ist weit verbreitet in Belgien verwendet wird, ist es sogar in einigen echten Promotor der Werbung (wie die überwiegende Mehrheit der Menschen wissen nicht genau, was es ist ... daher ist es!) Gefunden

Nicht mit dem Ubat verwechselt, die tatsächlich eine Zwischen Berechnung von K. ist

Allgemein:

Das Niveau der Gesamt Wärmedämmung, auch genannt
Niveau K ist abhängig von den Abmessungen und der Form des Gebäudes,
und der thermische Widerstand der Materialien
Bau verwendet.

Das Berechnungsergebnis ist eine einzige Zahl, die darstellt,
das Niveau der Gesamtwärmeisolierung zu messen. über diese
Zahl, desto geringer ist die Isolierung des Gebäudes. von
Konvention, dieses Niveau durch den Großbuchstaben ausgedrückt wird K,
gefolgt von einer Zahl (zB K45).

Bild

Bild


Das Volumen Kompaktheit eines Gebäudes

Das Volumen Kompaktheit eines Satzes hängt von der Form und
Sun diese Packung. Das Volumen Kompaktheit ist als die definierte
berichten das geschützte Volumen V auf der Oberfläche des Umschlages
Packung, also bei Wärmeverlustbereich.
Die kompakte Packung eine erhöhte Kapazität, Wärme zu speichern.
Ein Reihenhaus wird eine größere Kompaktheit sein
So eine Villa Fronten ein kleiner Bereich 4 Verlust.

exemples:

Berechnen Sie die Kompaktheit von 2 Häuser A und B vertreten
schematisch als ein rechteckiges Parallelepiped,
mit einer Fassade Breite 5 m, einer Höhe und einem 10m
10m Tiefe.
A ist ein Wohn Fassaden 4
B ist ein Reihenhaus (beide Seiten)

Bild

Die durchschnittliche Wärmeübergangskoeffizient

Die durchschnittliche Wärmeübergangskoeffizient ist ein weiterer Umoyen
dass der gewichtete Durchschnitt der Transmissionskoeffizienten
Thermo verschiedenen Wänden und / oder Wandelemente
Teil der Flächenverlust, einschließlich Brücken
Wärme.

Bild

wo
kj = k Werte der linearen Wärmebrücke (W / mK)
lj = die Länge der Wärmebrücke (m)
aj = ein Gewichtungsfaktor, der die Tatsache widerspiegelt, dass
einige der Wände bilden keine Trennung zwischen
die erhitzte Atmosphäre innerhalb des geschützten Volumen und
die äußere Umgebung. Diese Wände zwischen dem Volumen
geschützten Raum und Frost oder nicht, Wände
Kontakt mit dem Boden, Stockwerke über nicht Räume
Frost, Stockwerke über Räume Frost,
oder Böden auf dem Boden.
Ui jeweiligen U-Werte der Wände des Raums der
Wärmeverlust (W / m2.K)
Ai = die jeweiligen Bereiche der Wände (m2)

Wärmebrücken

Wärmebrücken wurden in Bereichen oder Isolation geschaffen
Wärme wird unterbrochen. Eine solche Unterbrechung auftritt
häufig in der traditionellen Bauweisen
beispielsweise die Lage der:
-linteaux über Fenstern und Türen
-Wood
-Rives Dach
- ....
NBN B-62 002 gibt unterschiedliche thermische Brücke
die klj. Multipliziert mit der Länge der Wärmebrücke lj sie
zeigen den zusätzlichen Wärmeverlust durch
Vorhandensein von Wärmebrücken.

Der aj Gewichtungsfaktor (Korrekturfaktor)

Ein Gewichtungsfaktor, der die Tatsache, dass einige berücksichtigt
Wände bilden keine Trennung zwischen der Atmosphäre
innerhalb des geschützten Volumens und der Außenatmosphäre erhitzt.
(Bsp: -10 ° c ext 10 ° C und im Keller)
1.Pour Wände und begraben Böden oder Wänden zwischen
Bereiche im Frost und beheizten Innen Atmosphäre: aj = 2 / 3
2.Pour Böden auf dem Boden: aj = 1 / 3
3.Für Wände, die das geschützte Volumen von der Umgebung trennen
außerhalb: aj = 1

Die Höhe der Gesamt Wärmedämmung K

Das Volumen compact V / AT und die durchschnittliche Koeffizient
Umoyen Verlust (oder ks) [W / m2K] die beiden Parameter die sind
Grundsätzliche Bewertung des Niveaus K:
• geringe Kompaktheit: V / AT ≤ 1
K = 100.Umoyen
• Durchschnittliche Kompaktheit:
1 <V / AT <4
K = 300.Umoyen / (V / AT + 2)
• starke Kompaktheit: V / AT ≥ 4
K = 50.Umoyen



Da! Und für diejenigen, die nicht verstanden, hier ist eine Excel-Tabelle die K leichter (zu wissen, Flächen, Volumen, Öffnungen und Materialart) zu berechnen! Er gibt sogar eine Schätzung Ihrer Verbrauch (belgischen Klimazone), wie Sie sehen können, wenn die Berechnung ist gut!

Gesamt Isolierung Ebene: Gebäude K Berechnung Tabellenkalkulations
0 x
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79360
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11060




von Christophe » 05/06/13, 18:39

Zuletzt bearbeitet von Christophe die 25 / 01 / 16, 10: 40, 1 einmal bearbeitet.
0 x
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79360
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11060




von Christophe » 25/01/16, 10:40

Und dies ist der gleiche Raum nach Isolierarbeiten (Hinzufügen R = 3.55 in Außenwänden und Innendecke): https://www.econologie.com/forums/chantier-d ... tml#297948

Die Tabelle ist interessant, weil sie auch eine Verbrauchsbilanz "Fläche für Fläche" basierend auf der UDI liefert (daher die zuverlässigste Berechnungsmethode):

VOR:

Bild

NACH:

Bild
0 x

 


  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Ansichten
    letzten Beitrag

Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."

Wer ist online?

Benutzer, die das durchsuchen forum : Google Adsense [Bot] und 325 Gäste