Hallo
Ich änderte meinen alten Ölkessel, ich ersetzt den Brenner durch einen Pelletbrenner FERROLI.
J lebt im Norden von Frankreich, als Heizmittel ich einen elektrischen Boiler 9 kw von 80 Jahren haben 14 eine Wärmepumpe kw DeDietrich, einen Kessel Heizöl hat Dietrich (modifiziertes Holz) und jetzt Pellet und schließlich ein Pellet Feuer Wamsler PO 56.
Sie fragen sich, warum das alles?
Ich habe einen Zähler EDF Tempo, war ich mein Elektroboiler mit, wenn der Strom rot ging ich den Kraftstoff ausgegeben, dort 3 Jahre, die ich als den Staat gedacht bietet Hilfe für Energie und dem Kessel Macht wird 30 Jahre haben, ich werde Zitate machen einen elektrischen Boiler zu kaufen, Heizung meine meine die Wärmepumpe (ein wenig enttäuscht, dass ich einen neuen Elektroboiler kaufen sollte) mit Blick auf .Ich gut den Kessel verlassen Leistung im Netzwerk, wenn ich blau Sonntag bin und er macht seine -15 mir eine aus zweiter Hand von Anfang an.
Das Problem war immer in der Verantwortung des Öls hat 22 Tage € 1, dessen gewesen, so sein beschmutzt ich die Ferroli Kit gekauft. EDF noch nicht rot Tag hat habe ich nicht gemacht große Prüfung ist t er jemand
die dieses System montiert?
merci d'avance
Ölkessel modifizierte Holzpellets: Ferroli Kit
-
- x 17
willkommen
Ich fuhr mir einfach in das Loch des Brenners 140 100 vergrößern müssen statt einer Phase und Null angeschlossen ist.
Ich habe die Komplikationen suche ich ein Loch in der Wand aus, um den Wurm setzen, sonst nur tauchen Sie ein in ein Fass
1275€
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/59 ... es-pellets
Ich fuhr mir einfach in das Loch des Brenners 140 100 vergrößern müssen statt einer Phase und Null angeschlossen ist.
Ich habe die Komplikationen suche ich ein Loch in der Wand aus, um den Wurm setzen, sonst nur tauchen Sie ein in ein Fass
1275€
http://www.esc-grossiste.fr/boutique/59 ... es-pellets
0 x
Vive econologic
wo ich Angst habe, ist, wenn ich deutliche Macht 12.3 34.5 kw zu sehen.
bedeuten, a priori, dass die Mini-Kraft ist 12.3kw. enorme. in meinem Haus in isere 110m2 mein Pelletkessel von 15kw max ist fast immer weniger als die Hälfte der Macht.
wenn wir den Dauerbetrieb wollen, müssen Sie kleine Kräfte.
ein Holzfeuer startet oder stoppt nicht so leicht wie Öl.
bedeuten, a priori, dass die Mini-Kraft ist 12.3kw. enorme. in meinem Haus in isere 110m2 mein Pelletkessel von 15kw max ist fast immer weniger als die Hälfte der Macht.
wenn wir den Dauerbetrieb wollen, müssen Sie kleine Kräfte.
ein Holzfeuer startet oder stoppt nicht so leicht wie Öl.
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79323
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11042
Als ich von dieser Art von Kit hier sprach, immer gesagt, dass ich nicht funktionierte ... Top-Design-Problem und Kessel Verschmutzung ... vor allem, es zu sehen?
Dann würde ich Sie gerne wieder kommen im Winter zu haben und nach, weil es interessiert mich auch ein zu setzen (auf meinem Ölkessel, die ich nicht verwenden, aber mit Pellets werde ich es mehr verwenden ...)
Frage: pkoi hast du so viele "kessel" zu hause?
Dann würde ich Sie gerne wieder kommen im Winter zu haben und nach, weil es interessiert mich auch ein zu setzen (auf meinem Ölkessel, die ich nicht verwenden, aber mit Pellets werde ich es mehr verwenden ...)
Frage: pkoi hast du so viele "kessel" zu hause?
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- I posted 500 Nachrichten!
- Beiträge: 660
- Anmeldung: 01/12/09, 00:20
- Ort: R.alpes
- x 423
Interessant ist in einigen Fällen aber ein Ölkessel ist nicht für die Verwertung von Bodenasche vorgesehen.
Ich frage mich, ob das Kit auch mit Hackgut (Hackschnitzel) arbeitet, die teuer Monat kosten, und das kann auch hergestellt werden, wenn man bereits Wälder für Brennholz (Kastanie, Esche besitzt. ..)
Ich frage mich, ob das Kit auch mit Hackgut (Hackschnitzel) arbeitet, die teuer Monat kosten, und das kann auch hergestellt werden, wenn man bereits Wälder für Brennholz (Kastanie, Esche besitzt. ..)
Zuletzt bearbeitet von jean.caissepas die 07 / 11 / 12, 23: 50, 1 einmal bearbeitet.
0 x
Vergangenheit Gewohnheiten ändern müssen,
weil die Zukunft nicht sterben müssen.
weil die Zukunft nicht sterben müssen.
- chatelot16
- Econologue Experte
- Beiträge: 6960
- Anmeldung: 11/11/07, 17:33
- Ort: Angouleme
- x 264
er hat guten Grund zu haben, seinen Kessel Kraftstoff gehalten ... er hätte nie pelet im elektrischen Boiler oder Wärmepumpe setzen
Ich weiß auch, rauschen die Brennstoffkessel zu zerlegen, wenn es ein hallo-Tech-Material ersetzt ... und wenn das Ding kaputt ist, ist es schade, nicht den alten Kessel zu haben, um zu beheben
Ich weiß auch, rauschen die Brennstoffkessel zu zerlegen, wenn es ein hallo-Tech-Material ersetzt ... und wenn das Ding kaputt ist, ist es schade, nicht den alten Kessel zu haben, um zu beheben
0 x
willkommen
danke euch allen, die erweiterte Schmilblic seine gewesen.
Ich verstehe, was Sie meinen, für die gut es dem Brenner die ganze Zeit würde drehen, ich an die Kesselschaltfeld angeschlossen haben, so dass, wenn die Temperatur (55 ° C) oder das Erreichen termostat verrohrt alles Stationen schneiden.
Mit dem Kreislaufwasser 15 ° C, Heizkörper 10 200 einen Puffertank der ersten kalten Kessel Verwendung nach 25 Minute der Kessel die Brennertemperatur 55 ° C geschnitten wurde erreicht.
Nach dem Typ, der eine 99% brennt, sage ich Ihnen, was, und nach den Anweisungen, die wir nur Kerne und Chips brennen.
Das Prinzip ist der Kraftstoff, der etwa 60 mm Durchmesser durch das Oberrohr gelangt und direkt in den Rohrdurchmesser 140 Brenner fließt.
Zu jeder Zeit, die ich entfernen Sie einfach das Pelletbrenner und montiert Heizöl, denke ich innerhalb von Minuten 30 sie es zu tun. (Ich hoffe, die nicht zu erreichen)
Broschüre von der 14 Seite ist in Französisch
http://www.ferroli.fr/data/classes/prod ... 264_15.pdf
danke euch allen, die erweiterte Schmilblic seine gewesen.
wo ich Angst habe, ist, wenn ich deutliche Macht 12.3 34.5 kw zu sehen.
bedeuten, a priori, dass die Mini-Kraft ist 12.3kw. enorme. in meinem Haus in isere 110m2 mein Pelletkessel von 15kw max ist fast immer weniger als die Hälfte der Macht.
wenn wir den Dauerbetrieb wollen, müssen Sie kleine Kräfte.
ein Holzfeuer startet oder stoppt nicht so leicht wie Öl.
Ich verstehe, was Sie meinen, für die gut es dem Brenner die ganze Zeit würde drehen, ich an die Kesselschaltfeld angeschlossen haben, so dass, wenn die Temperatur (55 ° C) oder das Erreichen termostat verrohrt alles Stationen schneiden.
Mit dem Kreislaufwasser 15 ° C, Heizkörper 10 200 einen Puffertank der ersten kalten Kessel Verwendung nach 25 Minute der Kessel die Brennertemperatur 55 ° C geschnitten wurde erreicht.
Interessant ist in einigen Fällen aber ein Ölkessel ist nicht für die Verwertung von Bodenasche vorgesehen.
Ich frage mich, ob das Kit auch mit Hackgut (Hackschnitzel) arbeitet, die teuer Monat kosten, und das kann auch hergestellt werden, wenn man bereits Wälder für Brennholz (Kastanie, Esche besitzt. ..)
Nach dem Typ, der eine 99% brennt, sage ich Ihnen, was, und nach den Anweisungen, die wir nur Kerne und Chips brennen.
Das Prinzip ist der Kraftstoff, der etwa 60 mm Durchmesser durch das Oberrohr gelangt und direkt in den Rohrdurchmesser 140 Brenner fließt.
er hat guten Grund zu haben, seinen Kessel Kraftstoff gehalten ... er hätte nie pelet im elektrischen Boiler oder Wärmepumpe setzen
Ich weiß auch, rauschen die Brennstoffkessel zu zerlegen, wenn es ein hallo-Tech-Material ersetzt ... und wenn das Ding kaputt ist, ist es schade, nicht den alten Kessel zu haben, um zu beheben
Zu jeder Zeit, die ich entfernen Sie einfach das Pelletbrenner und montiert Heizöl, denke ich innerhalb von Minuten 30 sie es zu tun. (Ich hoffe, die nicht zu erreichen)
Broschüre von der 14 Seite ist in Französisch
http://www.ferroli.fr/data/classes/prod ... 264_15.pdf
0 x
Vive econologic
Verbindung
willkommen
EDF legte meine weißen Tagen habe ich die Möglichkeit, vor dem roten Tage zu experimentieren nahm.
Gestern wollte ich es auf Position 1 bei 14 kW auf das Minimum bringen (ich sagte mir, dass sich der Brenner für eine Weile entzündet und ein vorzeitiges Starten und Stoppen verhindert), es funktionierte eine Weile, nachdem ich es getan hatte Anomalien, "A01".
A01 Fehlerbeschreibung.
- Pellettank (Pellets) leer.
- Kabelverschraubungen ohne Ende geschnitten oder getrennt.
- Initiator des defekten Widerstand.
schmutzige Verbrennung -.Tête ': shock:'
- Strom Conduit Granulat (Pellets)
blockiert.
Nach mehreren Versuchen wurde mir klar, nach dem ersten Zündungsphase der Brenner gestoppt.
Anfangs dachte ich, dass es ein Mangel an Pellet wurde und daher der Brenner gestoppt, dann dachte ich, es ist meine Verbindung kommen konnte.
So stieg ich die Kraft gebe ich 3 Einstellung (25 kw) und ich überprüfe meine Verbindung.
Ich habe meinen Raumthermostat vom Kesselbedienfeld getrennt und einen Shunt gemacht. Ich habe den Thermostatknopf am Kesselbedienfeld auf 60 ° C eingestellt, damit der Brenner immer eingeschaltet ist und j Ich habe den im Brenner integrierten Sollwert auf 49 ° C eingestellt.
Sein Gang richtig seit heute Morgen, aber ich habe eine Menge unerwarteter Start (Puffer etwa 35 49 ° C).
Fazit Der Anschluss des Raumthermostats an das Kesselsteuertafel ist zu vermeiden, da dadurch die Versorgung des Brenners unterbrochen wird und der Brenner seinen Reinigungsschritt am Ende des Heizzyklus nicht ausführen kann , AMHA, die den Fehler "A01" "Schmutziger Verbrennungskopf" erzeugt.
Für Nachteile, ich neue Kessel bin, würde ich gesteckt noch mein Thermostat am Brenner diesmal, aber ich bin keine Verbindung, können Sie mir helfen, diesen Plan nach. (Ich meine eigene Idee haben aber ich würde nicht beeinflussen)
Seite 2 (51) des Dokuments unten gibt es eine Schaltfläche mit dem Namen "Override". Ich weiß nicht, wofür es ist und was es bedeutet.
Eine vollständige Anleitung in Französisch
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1354205483bNkXsl.pdf
Vielen Dank im Voraus
EDF legte meine weißen Tagen habe ich die Möglichkeit, vor dem roten Tage zu experimentieren nahm.
Gestern wollte ich es auf Position 1 bei 14 kW auf das Minimum bringen (ich sagte mir, dass sich der Brenner für eine Weile entzündet und ein vorzeitiges Starten und Stoppen verhindert), es funktionierte eine Weile, nachdem ich es getan hatte Anomalien, "A01".
A01 Fehlerbeschreibung.
- Pellettank (Pellets) leer.
- Kabelverschraubungen ohne Ende geschnitten oder getrennt.
- Initiator des defekten Widerstand.
schmutzige Verbrennung -.Tête ': shock:'
- Strom Conduit Granulat (Pellets)
blockiert.
Nach mehreren Versuchen wurde mir klar, nach dem ersten Zündungsphase der Brenner gestoppt.
Anfangs dachte ich, dass es ein Mangel an Pellet wurde und daher der Brenner gestoppt, dann dachte ich, es ist meine Verbindung kommen konnte.
So stieg ich die Kraft gebe ich 3 Einstellung (25 kw) und ich überprüfe meine Verbindung.
Ich habe meinen Raumthermostat vom Kesselbedienfeld getrennt und einen Shunt gemacht. Ich habe den Thermostatknopf am Kesselbedienfeld auf 60 ° C eingestellt, damit der Brenner immer eingeschaltet ist und j Ich habe den im Brenner integrierten Sollwert auf 49 ° C eingestellt.
Sein Gang richtig seit heute Morgen, aber ich habe eine Menge unerwarteter Start (Puffer etwa 35 49 ° C).
Fazit Der Anschluss des Raumthermostats an das Kesselsteuertafel ist zu vermeiden, da dadurch die Versorgung des Brenners unterbrochen wird und der Brenner seinen Reinigungsschritt am Ende des Heizzyklus nicht ausführen kann , AMHA, die den Fehler "A01" "Schmutziger Verbrennungskopf" erzeugt.
Für Nachteile, ich neue Kessel bin, würde ich gesteckt noch mein Thermostat am Brenner diesmal, aber ich bin keine Verbindung, können Sie mir helfen, diesen Plan nach. (Ich meine eigene Idee haben aber ich würde nicht beeinflussen)
Seite 2 (51) des Dokuments unten gibt es eine Schaltfläche mit dem Namen "Override". Ich weiß nicht, wofür es ist und was es bedeutet.
Eine vollständige Anleitung in Französisch
https://www.econologie.com/fichiers/partager3/1354205483bNkXsl.pdf
Vielen Dank im Voraus
0 x
Vive econologic
Es sollte "Kontakt anfordern" sein ...
die alten Kohlekessel 20è Jahrhundert beginnen wir noch haben , der arbeitet, auch in Holz, praktisch bei Stromausfall ...
chatelot16 schrieb:Ich weiß auch, rauschen die Brennstoffkessel zu zerlegen, wenn es ein hallo-Tech-Material ersetzt ... und wenn das Ding kaputt ist, ist es schade, nicht den alten Kessel zu haben, um zu beheben
die alten Kohlekessel 20è Jahrhundert beginnen wir noch haben , der arbeitet, auch in Holz, praktisch bei Stromausfall ...
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 15 Antworten
- 1178 Ansichten
-
letzten Beitrag von sicetaitsimple
Letzten Beitrag anzeigen
21/02/24, 19:34Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 1 Antworten
- 660 Ansichten
-
letzten Beitrag von phil59
Letzten Beitrag anzeigen
03/02/24, 22:33Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 13 Antworten
- 1613 Ansichten
-
letzten Beitrag von gfgh64
Letzten Beitrag anzeigen
18/01/24, 01:56Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 11 Antworten
- 2203 Ansichten
-
letzten Beitrag von Pilpoill
Letzten Beitrag anzeigen
15/12/23, 17:08Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 1 Antworten
- 1180 Ansichten
-
letzten Beitrag von sicetaitsimple
Letzten Beitrag anzeigen
01/12/23, 21:27Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 341-Gäste