Hallo.
Ich habe gerade Hics Wahnvorstellungen über die interne Komprimierung gelesen. Thread gesperrt, da doof, was mich aber auch eine etwas blöde Frage stellt. Ich nehme meine Unwissenheit an, ich!
Der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe sinkt mit zunehmendem Temperaturdelta.
Wenn das Delta groß ist, wäre es rentabler, keine Redundanz zu schaffen. Eine Wärmepumpe heizt eine externe und isolierte Austauschzone auf, während sie sich in einem Delta mit sehr gutem COP befindet. Beispielsweise geht es von -10 bis +5 ° C. Dort erhöht sich eine zweite Wärmepumpe im Haus von +5 auf +20 ° C. Wäre der Gesamtverbrauch der beiden Wärmepumpen höher oder niedriger als der einer einzelnen Maschine, die das gleiche Delta mit einem sehr schlechten COP füllt?
Was ist die Pufferzone? Ein neutraler Raum, sehr gut isoliert und in der Lage, spezifische Wärme zu speichern. Oder ein direkter Austausch zwischen den beiden PACs. Oder ein Flüssigkeitstank ???
Ich warte auf deine aufnahmen !!!
Redundante Wärmepumpe
PACs, selbst mit 50 Stufen kleinen DeltaT, wie mit 2 anstelle von 1 vorgeschlagen, werden bestenfalls durch das Carnot-Prinzip entweder COPmax = Ts / DeltaTglobal mit T in absolutem Kelvin oder T = 273 + T ° C begrenzt
DeltaT = 10 ° C ergibt COPmax = 30 für 10 ° C bis 20 ° C !!!
Die realen kommerziellen PACs sind sehr weit davon entfernt (Flüssigkeit, die an eine ziemlich genaue Temperatur angepasst ist) und daher könnte man ein wenig gewinnen, aber illusorisch, weil die realen nicht unendlich für deltaT = 0 ° C geben, wie der Satz von Carnot !!!
DeltaT = 10 ° C ergibt COPmax = 30 für 10 ° C bis 20 ° C !!!
Die realen kommerziellen PACs sind sehr weit davon entfernt (Flüssigkeit, die an eine ziemlich genaue Temperatur angepasst ist) und daher könnte man ein wenig gewinnen, aber illusorisch, weil die realen nicht unendlich für deltaT = 0 ° C geben, wie der Satz von Carnot !!!
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Gute Frage, danke, dass Sie gefragt haben! (nichts mit dem von Hic zu tun, das aus der Idee bestand, aber umgekehrt, um einen Raum mit offenem Kühlschrank kühlen zu wollen ...)
Es ist nicht einfach zu beantworten ... Ich würde sagen, dass es "kif kif" oder schlimmer ist, weil Sie nur das Problem der Delta-N-Zeiten verschieben ... und die Verluste jedes Kompressors sich daher ansammeln. ..
Um sicherzugehen, müssen Sie ein PAC-Datenblatt erstellen und die COP / Delta-Kurven vergleichen ... und eine Gesamtbewertung vornehmen ...
Dieses Dokument enthält ein Paket: https://www.econologie.com/la-technologi ... -3389.html
Es ist nicht einfach zu beantworten ... Ich würde sagen, dass es "kif kif" oder schlimmer ist, weil Sie nur das Problem der Delta-N-Zeiten verschieben ... und die Verluste jedes Kompressors sich daher ansammeln. ..
Um sicherzugehen, müssen Sie ein PAC-Datenblatt erstellen und die COP / Delta-Kurven vergleichen ... und eine Gesamtbewertung vornehmen ...
Dieses Dokument enthält ein Paket: https://www.econologie.com/la-technologi ... -3389.html
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Vielen Dank für die Christophe-Tracks.
Muss je nach Zeug sehen, in der Tat.
Aber hey, ich bin ein thermodynamischer Summer !!!
Es ist auch kompliziert, weil es Variablen wie den Typ des PAC geben kann. Zum Beispiel, wenn Sie Luft / Wasser beim ersten und Wasser / Luft beim zweiten mit besserem Austausch als Luft / Luft überall tun.
Und wieder, wenn Sie bei günstigen Bedingungen eine Art Wärmespeicherung in der Pufferkammer durchführen ...
Schließlich erinnert es mich ein wenig an das Prinzip der Bühnenkompressoren: Aus energetischer Sicht ist es merkwürdig, mechanische Teile zu akkumulieren, die ihre Verluste addieren, aber andererseits liefert es gute Ergebnisse.
Muss je nach Zeug sehen, in der Tat.
Aber hey, ich bin ein thermodynamischer Summer !!!
Es ist auch kompliziert, weil es Variablen wie den Typ des PAC geben kann. Zum Beispiel, wenn Sie Luft / Wasser beim ersten und Wasser / Luft beim zweiten mit besserem Austausch als Luft / Luft überall tun.
Und wieder, wenn Sie bei günstigen Bedingungen eine Art Wärmespeicherung in der Pufferkammer durchführen ...
Schließlich erinnert es mich ein wenig an das Prinzip der Bühnenkompressoren: Aus energetischer Sicht ist es merkwürdig, mechanische Teile zu akkumulieren, die ihre Verluste addieren, aber andererseits liefert es gute Ergebnisse.
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Marcel hat geschrieben:Es ist auch kompliziert, weil es Variablen wie den Typ des PAC geben kann. Zum Beispiel, wenn Sie Luft / Wasser beim ersten und Wasser / Luft beim zweiten mit besserem Austausch als Luft / Luft überall tun.
Und wieder, wenn Sie bei günstigen Bedingungen eine Art Wärmespeicherung in der Pufferkammer durchführen ...
Deshalb gibt es nur eine gute Methode, um darauf zu antworten: Analysieren Sie die Eigenschaften von echten Wärmepumpen! Und dafür ist der Dimplex doc ideal!
Marcel hat geschrieben:Schließlich erinnert es mich ein wenig an das Prinzip der Stufenkompressoren: Aus energetischer Sicht ist es merkwürdig, mechanische Teile zu akkumulieren, um ihre Verluste zu addieren, aber andererseits liefert es gute Ergebnisse.
Äh, das liefert unter Leistungsgesichtspunkten keine guten Ergebnisse, aber die abgestufte Komprimierung ist die einzige Methode, die es gibt, um Druck aufzubauen ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
- chatelot16
- Econologue Experte
- Beiträge: 6960
- Anmeldung: 11/11/07, 17:33
- Ort: Angouleme
- x 264
Es ist dieselbe Carnot-Formel, die den Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine begrenzt oder den theoretischen maximalen COP einer Wärmepumpe bestimmt
Physik ist sehr logisch ... 2 perfekte Wärmepumpen in Kaskade oder nur eine hat den gleichen theoretischen maximalen Coop
Das Problem ist, dass eine echte kommerzielle Wärmepumpe einen deutlich schlechteren Cop als das maximal mögliche hat, da normalerweise nichts perfekt ist
Das einzige, was Sie tun müssen, um sich dem theoretischen maximalen COP zu nähern, ist, einen großen Kompressor von guter Qualität mit geringem Verlust zu installieren ... große Gasleitungen, um Druckabfälle zu vermeiden, große Wärmetauscher, um keinen Temperaturabfall zu haben
daher das Gegenteil von normalen Wärmepumpen, die auf Kosten der Effizienz miniaturisiert werden
Gute schwere und effiziente Wärmepumpen herzustellen, hätte einen weiteren Vorteil, eine längere Lebensdauer
Die Wärmepumpe ist im Prinzip nicht schlecht, sondern sagt, dass es schlechte gibt
Physik ist sehr logisch ... 2 perfekte Wärmepumpen in Kaskade oder nur eine hat den gleichen theoretischen maximalen Coop
Das Problem ist, dass eine echte kommerzielle Wärmepumpe einen deutlich schlechteren Cop als das maximal mögliche hat, da normalerweise nichts perfekt ist
Das einzige, was Sie tun müssen, um sich dem theoretischen maximalen COP zu nähern, ist, einen großen Kompressor von guter Qualität mit geringem Verlust zu installieren ... große Gasleitungen, um Druckabfälle zu vermeiden, große Wärmetauscher, um keinen Temperaturabfall zu haben
daher das Gegenteil von normalen Wärmepumpen, die auf Kosten der Effizienz miniaturisiert werden
Gute schwere und effiziente Wärmepumpen herzustellen, hätte einen weiteren Vorteil, eine längere Lebensdauer
Die Wärmepumpe ist im Prinzip nicht schlecht, sondern sagt, dass es schlechte gibt
0 x
Entschuldigung Christophe, mir war nicht klar, als ich von "guten Ergebnissen" für die inszenierten Kompressionen sprach, bezog ich mich auf das erreichte Ziel, dh auf hohen Druck zu steigen, und nicht auf die Leistung, die sich ansammelt Verluste jeder Etage ... offensichtlich.
Ich bleibe in zwei oder drei Tagen bei der Grafik.
@Chatelot
Das Problem besteht nicht darin, sich mit einem maximalen COP zu befassen, sondern sich im Gegenteil auf den minimalen COP in einem großen Delta T ° zu beziehen, unter den schlechtesten Bedingungen für eine gewöhnliche Maschine mit einem begrenzten realen COP und nicht " theoretisch". Wir können immer sagen, dass wir nur mit Holz heizen müssen, wenn es sehr kalt ist !!! und vergessen Sie in diesen Fällen PAC.
Meine Frage bezieht sich daher eher auf die Zweckmäßigkeit oder nicht, Wärmepumpen weiterhin zu verwenden, um signifikante Temperaturlücken zu überwinden. Weil es mit Sicherheit absurd wäre, zwei Wärmepumpen in eine Kaskade zu legen, um weniger als 20 ° zu füllen.
Ich bleibe in zwei oder drei Tagen bei der Grafik.
@Chatelot
Das Problem besteht nicht darin, sich mit einem maximalen COP zu befassen, sondern sich im Gegenteil auf den minimalen COP in einem großen Delta T ° zu beziehen, unter den schlechtesten Bedingungen für eine gewöhnliche Maschine mit einem begrenzten realen COP und nicht " theoretisch". Wir können immer sagen, dass wir nur mit Holz heizen müssen, wenn es sehr kalt ist !!! und vergessen Sie in diesen Fällen PAC.
Meine Frage bezieht sich daher eher auf die Zweckmäßigkeit oder nicht, Wärmepumpen weiterhin zu verwenden, um signifikante Temperaturlücken zu überwinden. Weil es mit Sicherheit absurd wäre, zwei Wärmepumpen in eine Kaskade zu legen, um weniger als 20 ° zu füllen.
0 x
- chatelot16
- Econologue Experte
- Beiträge: 6960
- Anmeldung: 11/11/07, 17:33
- Ort: Angouleme
- x 264
Bühnenkompressor und Kältemaschine, es ist völlig anders
Wenn Sie eine Gasheizung komprimieren möchten und schädlich: Wenn Sie in einer einzigen Stufe zu hohen Druck komprimieren, erwärmt sich dieser stark und verbraucht eine große mechanische Kraft, um unnötige Wärme zu erzeugen. Daher teilen wir die Kompression in mehreren Stufen, um weniger d zu verlieren mechanische Energie in Wärme
Für eine Kältemaschine ist es umgekehrt: Die Änderung der Temperatur während der Kompression ist genau das angestrebte Ziel. Daher ist die Komprimierung in einer einzigen Stufe die beste Lösung, um den theoretischen COP so weit wie möglich zu erreichen. Um die Wärmepumpen zu verbessern, gibt es keine Es besteht keine Notwendigkeit, den Zyklus zu ändern, sondern nur die Qualität und Größe jedes Elements zu verbessern ... und es gibt viel zu gewinnen
Es gibt nur einen Fall, in dem wir Kältemaschinen in Kaskade herstellen: um sehr niedrige Temperaturen zu erzeugen: Es ist unmöglich, ein Kältemittel zu finden, das von Raumtemperatur bis -200 ° C arbeitet: Wir sind daher verpflichtet mehrere Kältemaschinen in Kaskaden mit unterschiedlichen Flüssigkeiten zu stellen
Wenn Sie eine Gasheizung komprimieren möchten und schädlich: Wenn Sie in einer einzigen Stufe zu hohen Druck komprimieren, erwärmt sich dieser stark und verbraucht eine große mechanische Kraft, um unnötige Wärme zu erzeugen. Daher teilen wir die Kompression in mehreren Stufen, um weniger d zu verlieren mechanische Energie in Wärme
Für eine Kältemaschine ist es umgekehrt: Die Änderung der Temperatur während der Kompression ist genau das angestrebte Ziel. Daher ist die Komprimierung in einer einzigen Stufe die beste Lösung, um den theoretischen COP so weit wie möglich zu erreichen. Um die Wärmepumpen zu verbessern, gibt es keine Es besteht keine Notwendigkeit, den Zyklus zu ändern, sondern nur die Qualität und Größe jedes Elements zu verbessern ... und es gibt viel zu gewinnen
Es gibt nur einen Fall, in dem wir Kältemaschinen in Kaskade herstellen: um sehr niedrige Temperaturen zu erzeugen: Es ist unmöglich, ein Kältemittel zu finden, das von Raumtemperatur bis -200 ° C arbeitet: Wir sind daher verpflichtet mehrere Kältemaschinen in Kaskaden mit unterschiedlichen Flüssigkeiten zu stellen
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
chatelot16 schrieb:wenn man ein gas komprimieren will heizt und schadet: wenn man in einer stufe zu hohen druck komprimiert heizt es sehr und verbraucht erhebliche mechanische Energie, um unnötige Wärme zu erzeugen : so teilen wir die Kompression auf mehreren Etagen, um weniger mechanische Energie in der Wärme zu verlieren
Am Ende ist es Kif Kif, nicht wahr?
Ob auf einmal auf 200 bar oder über 5 Etagen komprimiert, thermodynamisch ist der Temperaturanstieg der gleiche, oder? Nur wird es in T ° durch die Inszenierung viel weniger steigen ...
Der Thermo-Unterricht ist weit weg ...
Einfach mit pv = mRT zu überprüfen ...
mR = konstant = pv / T
Die abgestufte Komprimierung ist daher meiner Meinung nach stärker mit Fragen der Materialbeständigkeit (Struktur und T °) verbunden: Je höher wir komprimieren, desto kleiner ist der Kolben ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 24 Antworten
- 2681 Ansichten
-
letzten Beitrag von Obamot
Letzten Beitrag anzeigen
31/01/24, 09:52Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 10 Antworten
- 3550 Ansichten
-
letzten Beitrag von phil59
Letzten Beitrag anzeigen
03/06/22, 14:40Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 34 Antworten
- 14718 Ansichten
-
letzten Beitrag von phil59
Letzten Beitrag anzeigen
01/11/20, 19:36Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 2 Antworten
- 5346 Ansichten
-
letzten Beitrag von izentrop
Letzten Beitrag anzeigen
15/10/18, 20:33Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 18 Antworten
- 14892 Ansichten
-
letzten Beitrag von ced75
Letzten Beitrag anzeigen
11/11/17, 21:52Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Google Adsense [Bot] und 406 Gäste