Ich versuche herauszufinden, wie groß der Durchmesser der Zuleitung für einen Stauofen sein sollte.
Können wir PER verwenden?
PER BAO?
Wenn nicht, welcher Rohrtyp?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Welcher Durchmesser Heizungskessel: in PER?
-
- Moderator
- Beiträge: 79323
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11042
Befolgen Sie für den Durchmesser die Empfehlungen ... der Anleitung und schätzen Sie idealerweise die Druckabfälle ...
PER 16mm ist in den meisten Fällen geeignet (die Hydraulikleistung ist noch begrenzt).
Ja, Sie können es mit PER füttern, das 120 ° C hält (es scheint mir). Geben Sie im Falle eines Problems (Stromausfall) möglicherweise einige zehn Zentimeter Kupfer "zur Sicherheit", um keine "Überschwemmung" zu verursachen (halten Sie T ° durch Leitung der 1. PER-Verbindung stand, die überhitzen würde?).
Ich habe es in meinem Fall auf einem Deom-Kesselofen verwendet. Hier ist der Plan und die Fotos: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
PER 16mm ist in den meisten Fällen geeignet (die Hydraulikleistung ist noch begrenzt).
Ja, Sie können es mit PER füttern, das 120 ° C hält (es scheint mir). Geben Sie im Falle eines Problems (Stromausfall) möglicherweise einige zehn Zentimeter Kupfer "zur Sicherheit", um keine "Überschwemmung" zu verursachen (halten Sie T ° durch Leitung der 1. PER-Verbindung stand, die überhitzen würde?).
Ich habe es in meinem Fall auf einem Deom-Kesselofen verwendet. Hier ist der Plan und die Fotos: https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Moderator
- Beiträge: 79323
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11042
Nun, du lässt mich zweifeln ...
Bei meinem BAO habe ich gerade nachgesehen, es hat max 95 ° C markiert, also mea culpa! 120 ° C hat mir mein Klempner gesagt, der mir den PER gegeben hat, da er keinen Bullshit sagt, ich nehme an, dass 120 ° C in kurzer Zeit gültig sind ... und 95 ° C. über lange Zeiträume ...
Folgendes wurde Wort für Wort notiert (unter anderen unverständlichen Zahlen):
max 95 ° C 5/10 bar,
Sauerstoffdicht 70 ° C / 1 MPa
PF-XC DIN 16892/93
16 x 2.2 mm
Ich gehe davon aus, dass diesem Schlauch daher eine Sauerstoffbarriere bis 70 ° C / 1 MPa = 10 bar garantiert ist ... aber nicht darüber hinaus ... zu bestätigen?
Beachten Sie daher unbedingt die angeführte DIN-Norm.
Ansonsten habe ich den Ofen mehrmals überhitzt, weil ich vergessen habe, den Regler zu starten (sobald er deutlich im Ofen gekocht hat) und der PER beim Starten des Zirkulators problemlos gehalten wurde ...
Das einzige Mal, dass es einen Stromausfall gab, als der Ofen eingeschaltet war, musste ich die Verbrennung stoppen, indem ich einen Wassersprung darauf machte ... keine Wahl ...
Normalerweise müssen Sie einen thermohydraulischen Sicherheitssensor einsetzen. Ich habe eine zu Hause, siehe oben zitiertes Thema. Aber es aktiviert die allgemeine Sicherheitsgruppe, wenn es das Problem aktiviert, weil ich keine Entwässerung habe ... also benutze ich es nicht mehr ...
Bei meinem BAO habe ich gerade nachgesehen, es hat max 95 ° C markiert, also mea culpa! 120 ° C hat mir mein Klempner gesagt, der mir den PER gegeben hat, da er keinen Bullshit sagt, ich nehme an, dass 120 ° C in kurzer Zeit gültig sind ... und 95 ° C. über lange Zeiträume ...
Folgendes wurde Wort für Wort notiert (unter anderen unverständlichen Zahlen):
max 95 ° C 5/10 bar,
Sauerstoffdicht 70 ° C / 1 MPa
PF-XC DIN 16892/93
16 x 2.2 mm
Ich gehe davon aus, dass diesem Schlauch daher eine Sauerstoffbarriere bis 70 ° C / 1 MPa = 10 bar garantiert ist ... aber nicht darüber hinaus ... zu bestätigen?
Beachten Sie daher unbedingt die angeführte DIN-Norm.
Ansonsten habe ich den Ofen mehrmals überhitzt, weil ich vergessen habe, den Regler zu starten (sobald er deutlich im Ofen gekocht hat) und der PER beim Starten des Zirkulators problemlos gehalten wurde ...
Das einzige Mal, dass es einen Stromausfall gab, als der Ofen eingeschaltet war, musste ich die Verbrennung stoppen, indem ich einen Wassersprung darauf machte ... keine Wahl ...
Normalerweise müssen Sie einen thermohydraulischen Sicherheitssensor einsetzen. Ich habe eine zu Hause, siehe oben zitiertes Thema. Aber es aktiviert die allgemeine Sicherheitsgruppe, wenn es das Problem aktiviert, weil ich keine Entwässerung habe ... also benutze ich es nicht mehr ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 20 Antworten
- 2382 Ansichten
-
letzten Beitrag von phil59
Letzten Beitrag anzeigen
21/11/23, 20:22Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 10 Antworten
- 6038 Ansichten
-
letzten Beitrag von Mob
Letzten Beitrag anzeigen
05/02/23, 19:00Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 0 Antworten
- 5801 Ansichten
-
letzten Beitrag von Fanfantrelly
Letzten Beitrag anzeigen
11/01/21, 23:51Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 5 Antworten
- 2984 Ansichten
-
letzten Beitrag von GuyGadebois
Letzten Beitrag anzeigen
11/08/19, 17:57Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 3 Antworten
- 4178 Ansichten
-
letzten Beitrag von Did67
Letzten Beitrag anzeigen
10/01/19, 18:08Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Majestic-12 [Bot] und 423 Gäste