Niedrigen Stromverbrauch messen
Niedrigen Stromverbrauch messen
Guten Tag,
Ich habe den alten PM230, der schlecht verbrauchsarm misst. Haben Sie für letztere ein Gerät, das Sie mir empfehlen können?
Es scheint, dass es dem PM231 kaum besser geht ...
Bonne journée
M
Ich habe den alten PM230, der schlecht verbrauchsarm misst. Haben Sie für letztere ein Gerät, das Sie mir empfehlen können?
Es scheint, dass es dem PM231 kaum besser geht ...
Bonne journée
M
0 x
- plasmanu
- Econologue Experte
- Beiträge: 2847
- Anmeldung: 21/11/04, 06:05
- Ort: Das Viadukt von 07170 Lavilledieu
- x 180
Betreff: Messen Sie den geringen Stromverbrauch
Sicher ein solches Gerät
Ein "PM230 / E Energiezähler"
Dies dient zum Messen des Verbrauchs an einer Steckdose und zum Anzeigen des Standby-Verbrauchs.
Ich hatte einen, um die Einspritzung eines Windturbinenwechselrichters zu messen.
Das Problem ist, dass es unidirektional ist.
Es misst, was aus der Steckdose kommt.
Um zu messen, was in die Muffe gelangt, müssen Sie die Schweißnähte anpassen
Ein "PM230 / E Energiezähler"
Dies dient zum Messen des Verbrauchs an einer Steckdose und zum Anzeigen des Standby-Verbrauchs.
Ich hatte einen, um die Einspritzung eines Windturbinenwechselrichters zu messen.
Das Problem ist, dass es unidirektional ist.
Es misst, was aus der Steckdose kommt.
Um zu messen, was in die Muffe gelangt, müssen Sie die Schweißnähte anpassen
0 x
"Das Böse nicht sehen, das Böse nicht hören, das Böse nicht sprechen" 3 kleine Affen Mizaru
Betreff: Messen Sie den geringen Stromverbrauch
Forhorse schrieb:Was ist für Sie ein geringer Verbrauch?
Es ist nicht für mich, es ist für das Gerät. Er sagte sich hier, dass es für den PM230 eine Leistung von weniger als 5 W war
0 x
Betreff: Messen Sie den geringen Stromverbrauch
plasmanu schrieb:Sicher ein solches Gerät
ar-energiemeter-pm230-e-13156.jpg
Ein "PM230 / E Energiezähler"
Dies dient zum Messen des Verbrauchs an einer Steckdose und zum Anzeigen des Standby-Verbrauchs.
Ich hatte einen, um die Einspritzung eines Windturbinenwechselrichters zu messen.
Das Problem ist, dass es unidirektional ist.
Es misst, was aus der Steckdose kommt.
Um zu messen, was in die Muffe gelangt, müssen Sie die Schweißnähte anpassen
Ja, ich habe die PM230 wie oben gesagt
0 x
- plasmanu
- Econologue Experte
- Beiträge: 2847
- Anmeldung: 21/11/04, 06:05
- Ort: Das Viadukt von 07170 Lavilledieu
- x 180
Betreff: Messen Sie den geringen Stromverbrauch
"Mit diesem Energiezähler können Sie den Verbrauch Ihrer elektrischen Geräte messen. Es besteht die Möglichkeit, zwei Tarife für den Tag- und Nachtverbrauch oder den zweistündigen Tarif einzuführen. Die angezeigten Werte sind: Strom, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Netzleistung , Netzspannung, Frequenz, Gesamtkosten, Lebensdauer. Mit Kinderschutz. Nur für den Innenbereich geeignet. "
Features:
Stromversorgung: 230 Vac
Verbrauch: <0,5 W.
Spannungsmessbereich: 230 VAC (190 bis 276 VAC)
Aktueller Messbereich: 0,01 bis 16 A.
Maximale Leistung: 3600 W / 16A
Genauigkeit: ± 1% oder ± 0,2 W.
Anzeige: 0 bis 9999,9 kWh
Maximale Aufnahmezeit: 9999 h 59 m
Datensicherung: 3 LR44-Batterien enthalten
Serviertemperatur: 10 ° C bis 40 ° C.
Abmessungen: 138 x 62 x 43 mm
Features:
Stromversorgung: 230 Vac
Verbrauch: <0,5 W.
Spannungsmessbereich: 230 VAC (190 bis 276 VAC)
Aktueller Messbereich: 0,01 bis 16 A.
Maximale Leistung: 3600 W / 16A
Genauigkeit: ± 1% oder ± 0,2 W.
Anzeige: 0 bis 9999,9 kWh
Maximale Aufnahmezeit: 9999 h 59 m
Datensicherung: 3 LR44-Batterien enthalten
Serviertemperatur: 10 ° C bis 40 ° C.
Abmessungen: 138 x 62 x 43 mm
0 x
"Das Böse nicht sehen, das Böse nicht hören, das Böse nicht sprechen" 3 kleine Affen Mizaru
Betreff: Messen Sie den geringen Stromverbrauch
0.01 A bei 230 V sind 2.3 VA
Meine Frage bleibt also dieselbe: Was ist für Sie ein geringer Verbrauch?
Meine Frage bleibt also dieselbe: Was ist für Sie ein geringer Verbrauch?
0 x
- plasmanu
- Econologue Experte
- Beiträge: 2847
- Anmeldung: 21/11/04, 06:05
- Ort: Das Viadukt von 07170 Lavilledieu
- x 180
Betreff: Messen Sie den geringen Stromverbrauch
Es misst gut von 0, gibt aber kein Komma für W.
Für meinen EMT707CTL 16A / 230V sowieso.
Drei Laptop-Ladegeräte (5V 2A) ergeben null W oder VA.
Eines der an ein Lithium-Ionen-Ladegerät angeschlossenen Wartungsanzeigen zeigt 1W an.
Es ist jedoch nicht präziser, auf 0,1 genau einzustellen
Für meinen EMT707CTL 16A / 230V sowieso.
Drei Laptop-Ladegeräte (5V 2A) ergeben null W oder VA.
Eines der an ein Lithium-Ionen-Ladegerät angeschlossenen Wartungsanzeigen zeigt 1W an.
Es ist jedoch nicht präziser, auf 0,1 genau einzustellen
1 x
"Das Böse nicht sehen, das Böse nicht hören, das Böse nicht sprechen" 3 kleine Affen Mizaru
Betreff: Niedrigen Stromverbrauch messen
Ich habe eine Steckdose der Marke "Tevion", die ab 0,5 W mit einer Zahl nach dem Komma misst:
Es war ursprünglich mit einem deutschen Stecker ausgestattet, ich habe es mit einem französischen Stecker modifiziert und ein Kabel hinzugefügt.
Es war ursprünglich mit einem deutschen Stecker ausgestattet, ich habe es mit einem französischen Stecker modifiziert und ein Kabel hinzugefügt.
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13698
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1516
- Kontakt:
Betreff: Niedrigen Stromverbrauch messen
Ein Modell mit 10 A und 2300 W misst ab 0,23 W. https://www.elektro-material.ch/fr/shop ... va-1262886
MUSS dies sein, um aktuelle Laptop-Netzteile zu messen.
MUSS dies sein, um aktuelle Laptop-Netzteile zu messen.
0 x
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 126-Gäste