Guten Tag,
Sie müssen verschiedene Angebote vergleichen
Folgendes müssen Sie in Ihrer OBLIGATORISCHEN thermischen Studie ab dem 1 finden, damit sie vollständig und normgerecht ist.
STANDARDISIERTE ZUSAMMENFASSUNG DER THERMISCHEN STUDIE
1. Für jedes Gebäude, für das gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 I dieser Verordnung eine Begründung erforderlich ist, handelt es sich bei der standardisierten Zusammenfassung der thermischen Studie um eine Computerdatei im XML-Format, die die folgenden Elemente umfasst:
Kapitel 1er:
Gebäudeverwaltungsdaten.
Kapitel 2:
Energieleistungsanforderungen von Titel II und die thermischen Eigenschaften und Ressourcenanforderungen von Titel III dieser Verordnung, bestehend aus:
– Die Bbio-, Bbiomax-, Cep- und Cepmax-Werte des Gebäudes in kWh Primärenergie pro Quadratmeter SHONRT;
– Der in den Berechnungen verwendete SHONRT-Wert des Gebäudes; – für Zonen oder Zonenteile der Kategorie CE1 und für jede der definierten Zonen des Gebäudes
durch ihre Verwendung die Werte von Tic und Ticref;
– Der Status des Bauprojekts im Hinblick auf alle in Titel III dieser Verordnung definierten Ressourcenanforderungen, denen das Projekt unterliegt.
Kapitel 3:
Pädagogische Indikatoren, die unter anderem in grafischer Form die Aufschlüsselung des bioklimatischen Bedarfs Bbio, des konventionellen Energieverbrauchs Cep und der konventionellen Innentemperatur Tic des Gebäudes darstellen.
Kapitel 4:
Einzelheiten zu Ein- und Ausgängen regulatorischer Berechnungen, insbesondere:
– Die Aufschlüsselung der Eigenschaften der Gebäudehülle nach Wandkategorie (Oberflächen, Ausrichtungen, Energieeigenschaften usw.);
– Die Aufschlüsselung der Eigenschaften der Energiesysteme des Gebäudes;
– Die Aufschlüsselung des Energiebedarfs, -verbrauchs und der Energieproduktion des Gebäudes, unter anderem nach Nutzungsart und Energie;
– Für jedes Projekt, jedes Gebäude, jede Zone, jede Gruppe und jedes Gelände alle in der Th-BCE 2012-Methode definierten Merkmale.
Kapitel 5, optional berechnet:
Einfluss verschiedener Parameter auf konventionelle Ergebnisse (Bbio, Cep und Tic):
– Zu Bildungszwecken für Planer: Empfindlichkeit der Berechnungsergebnisse gegenüber Änderungen der technischen Eigenschaften des Gebäudes;
– Pädagogisches Ziel für zukünftige Bewohner, für Wohngebäude, Empfindlichkeiten der Berechnungsergebnisse gegenüber Verhaltensweisen, die von den herkömmlichen Verhaltensweisen abweichen, die als Grundlage für die Regulierungsberechnung verwendet werden.
(Quelle: Anordnung vom 26. Oktober 2010)
Nb:
Im Internet stoßen Sie auf Angebote mit sehr, sehr attraktiven Grundpreisen und teilweise sogar auf Dienstleistungen, die mit Verlust angeboten werden. Aber seien Sie vorsichtig mit dem kommerziellen Prozess, den Sie mit der Angabe Ihrer Kontaktdaten in Gang setzen und der Ihnen eine intensive telefonische Recherche nach stilsicheren Optionen sichert:
- Bescheinigung zum Anbringen am PC .... so viel (in Wirklichkeit wird die Bescheinigung vom Ministerium kostenlos per Internet ausgestellt)
- Wärmestudie am Ende der Arbeiten + Zertifikat (Zertifikat ebenfalls kostenlos)
- Hinweis, auch hier werden Sie mit Verkäufern konfrontiert, die eine Menge zu erreichen haben und Sie gerne kennenlernen würden .........
- anhaltendes Telefonieren mit gewerblichen „Partnern“, Tischlerei, Isolierung, Wärmepumpe, Solaranlagen usw.
Darüber hinaus stehen hinter diesen Dienstleistungen Leistungstechniker, Studenten oder Auszubildende. Ihr Projekt wird in 2 oder 3 Stunden bearbeitet, während echte Beratungsarbeiten 2 Tage erfordern.
Dern
Thermische Studie RT obligatorischen 2012.
Thermische Studie RT obligatorischen 2012.
0 x
Nachhaltige Energieberatung für den Bau
http://www.philippeservices.net/
http://www.philippeservices.net/
Hallo
Können wir wirklich an die Energiebilanz der Immobiliendiagnostik glauben?
Ich habe zwei Diagnosen von zwei verschiedenen Fachleuten stellen lassen, um auf dieser Website mein Haus in Montfavet im Département Vaucluse zu verkaufen http://www.lesclesdumidi.com/immobilier/vendre_maison-vaucluse-montfavet.html und es stellte sich heraus, dass das Ergebnis von Profi zu Profi unterschiedlich war.
Was ist also heute eine Diagnose wirklich wert...?
Können wir wirklich an die Energiebilanz der Immobiliendiagnostik glauben?
Ich habe zwei Diagnosen von zwei verschiedenen Fachleuten stellen lassen, um auf dieser Website mein Haus in Montfavet im Département Vaucluse zu verkaufen http://www.lesclesdumidi.com/immobilier/vendre_maison-vaucluse-montfavet.html und es stellte sich heraus, dass das Ergebnis von Profi zu Profi unterschiedlich war.
Was ist also heute eine Diagnose wirklich wert...?
0 x
Bonjour,
Leider wird die ECD-3-cl-Methode effektiv und logischerweise von allen abgelehnt, aber es musste ein Anfang gemacht werden, damit der Verbraucher eine Idee hat.
Das ursprüngliche Ziel ist vielmehr die Schaffung eines Bildungsinstruments für den Verbraucher.
Wenn Sie andererseits den Preis bestimmter DPEs sehen, haben Sie keinen Anspruch auf ein echtes Energieaudit.
Leider wird die ECD-3-cl-Methode effektiv und logischerweise von allen abgelehnt, aber es musste ein Anfang gemacht werden, damit der Verbraucher eine Idee hat.
Das ursprüngliche Ziel ist vielmehr die Schaffung eines Bildungsinstruments für den Verbraucher.
Wenn Sie andererseits den Preis bestimmter DPEs sehen, haben Sie keinen Anspruch auf ein echtes Energieaudit.
0 x
Nachhaltige Energieberatung für den Bau
http://www.philippeservices.net/
http://www.philippeservices.net/
-
- Moderator
- Beiträge: 79114
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10972
sertop schrieb:am 1. April 2013.
Sie hätten ein besseres Date finden können, oder? Es war schon vor der dpe ein Witz...
Hier in Belgien ist das Gegenteil der Fall: Der Zugang zum Beruf ist stark reguliert...aber das verhindert nicht, dass man albern wird (denn wer zertifiziert ist, kann auslagern...)...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 2 Antworten
- 6890 Ansichten
-
letzten Beitrag von Juju64
Letzten Beitrag anzeigen
19/06/20, 12:19Ein Thema in der forum : Immobilien und Ökobau: Diagnostik, HQE, HPE, Bioklimatismus, natürlicher Lebensraum und Klimaarchitektur
-
- 0 Antworten
- 12304 Ansichten
-
letzten Beitrag von micka971
Letzten Beitrag anzeigen
08/10/14, 13:02Ein Thema in der forum : Immobilien und Ökobau: Diagnostik, HQE, HPE, Bioklimatismus, natürlicher Lebensraum und Klimaarchitektur
-
- 36 Antworten
- 43317 Ansichten
-
letzten Beitrag von Obamot
Letzten Beitrag anzeigen
27/11/12, 11:17Ein Thema in der forum : Immobilien und Ökobau: Diagnostik, HQE, HPE, Bioklimatismus, natürlicher Lebensraum und Klimaarchitektur
-
- 0 Antworten
- 4011 Ansichten
-
letzten Beitrag von zizou77
Letzten Beitrag anzeigen
17/04/09, 16:15Ein Thema in der forum : Immobilien und Ökobau: Diagnostik, HQE, HPE, Bioklimatismus, natürlicher Lebensraum und Klimaarchitektur
-
- 5 Antworten
- 4790 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
09/02/07, 21:26Ein Thema in der forum : Immobilien und Ökobau: Diagnostik, HQE, HPE, Bioklimatismus, natürlicher Lebensraum und Klimaarchitektur
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 78-Gäste