Brauchen Sie Rat ... Welche Einstellungen für einen Pelletkessel?
Re: Brauchen Sie Rat ... Welche Einstellungen für einen Pelletkessel?
Ja, der Raumsensor schaltet parallel. Aber plötzlich ist dein Fuß falsch.
0 x
-
- Ich lerne econologic
- Beiträge: 39
- Anmeldung: 01/03/18, 14:49
Re: Brauchen Sie Rat ... Welche Einstellungen für einen Pelletkessel?
Dirk,
Ich bin nicht sehr gut in Mathe ...
Können Sie mir die Berechnungsformel geben, um das theoretische Wasser T ° aus diesen Werten zu ermitteln:
[A] = -10 (Mini-Wintertemperatur)
[B] = 79 (t ° Wasser bei -10)
[C] = 19 (min Sommer t)
[D] = 36 (t ° des Wassers für 19 °)
[F] = 20 (keine Heiztemperatur)
[G] = 25 (min t ° Wasser)
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Philippe.
Ich bin nicht sehr gut in Mathe ...
Können Sie mir die Berechnungsformel geben, um das theoretische Wasser T ° aus diesen Werten zu ermitteln:
[A] = -10 (Mini-Wintertemperatur)
[B] = 79 (t ° Wasser bei -10)
[C] = 19 (min Sommer t)
[D] = 36 (t ° des Wassers für 19 °)
[F] = 20 (keine Heiztemperatur)
[G] = 25 (min t ° Wasser)
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Philippe.
0 x
Re: Brauchen Sie Rat ... Welche Einstellungen für einen Pelletkessel?
zweiter Mathekurs: Gleichung einer geraden Linie.
Coef Director (Steigung) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
abgefangen = Ya-mXa
in deinem Fall: Steigung = -1.48
origin = 64.1
Damit können Sie die theoretische Startzeit für alle externen Temperaturen berechnen.
Zum Beispiel: wenn temp ext = 5 °
Startzeit = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
Coef Director (Steigung) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
abgefangen = Ya-mXa
in deinem Fall: Steigung = -1.48
origin = 64.1
Damit können Sie die theoretische Startzeit für alle externen Temperaturen berechnen.
Zum Beispiel: wenn temp ext = 5 °
Startzeit = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
0 x
-
- Ich lerne econologic
- Beiträge: 39
- Anmeldung: 01/03/18, 14:49
Re: Brauchen Sie Rat ... Welche Einstellungen für einen Pelletkessel?
Danke, es ist wahr, dass ich im zweiten Englisch vorgezogen habe
Aie aie ... Die Mathematik und ich ... auf der Ordinate am Ursprung finde ich 50.83 und nicht 64.1, gibt es etwas, das ich nicht verstanden habe?
Und die eingestellte Temperatur geht nicht in die Formel ein?
Phil.
Aie aie ... Die Mathematik und ich ... auf der Ordinate am Ursprung finde ich 50.83 und nicht 64.1, gibt es etwas, das ich nicht verstanden habe?
Und die eingestellte Temperatur geht nicht in die Formel ein?
Phil.
0 x
-
- Ich lerne econologic
- Beiträge: 39
- Anmeldung: 01/03/18, 14:49
Re: Brauchen Sie Rat ... Welche Einstellungen für einen Pelletkessel?
Und während ich dort bin, möchte ich auch die Rolle der Mindestwassertemperatur bei der Berechnung der Vorlauftemperatur verstehen. Wenn wir diese min T ° erhöhen, erhöhen wir die Start-t °? Das ist die Parallele?
Merci.
Philippe.
Merci.
Philippe.
0 x
Re: Brauchen Sie Rat ... Welche Einstellungen für einen Pelletkessel?
Meines Wissens greift sie nicht ein.
Die minimale Temperatur ist wie die "maximale" Temperatur tatsächlich eine Grenze. Wenn die Berechnung Werte ergibt, die darüber oder darunter liegen, wird der Wert nicht berücksichtigt. Wenn die Grenzen erreicht sind, ist entweder der Start auf das Maximum begrenzt (z. B. um zu verhindern, dass Fußbodenheizung "überhitzt"). Entweder stoppt die Heizung (Mini), weil wir schätzen, dass wir Energie (Zirkulatoren usw.) für etwas verschwenden, das nicht mehr nützlich ist
Die minimale Temperatur ist wie die "maximale" Temperatur tatsächlich eine Grenze. Wenn die Berechnung Werte ergibt, die darüber oder darunter liegen, wird der Wert nicht berücksichtigt. Wenn die Grenzen erreicht sind, ist entweder der Start auf das Maximum begrenzt (z. B. um zu verhindern, dass Fußbodenheizung "überhitzt"). Entweder stoppt die Heizung (Mini), weil wir schätzen, dass wir Energie (Zirkulatoren usw.) für etwas verschwenden, das nicht mehr nützlich ist
0 x
-
- Ich lerne econologic
- Beiträge: 39
- Anmeldung: 01/03/18, 14:49
Re: Brauchen Sie Rat ... Welche Einstellungen für einen Pelletkessel?
Danke Did67 für diese Antwort. Dirk Pitt Kannst du mir sagen, wie du 64.1 findest?
Und warum geht der Sollwert nicht in die Berechnung ein?
Es sei denn ich verstehe nicht alles ;-)
Vielen Dank.
Philippe.
Und warum geht der Sollwert nicht in die Berechnung ein?
Es sei denn ich verstehe nicht alles ;-)
Vielen Dank.
Philippe.
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 9805
- Anmeldung: 31/10/16, 18:51
- Ort: Basse-Normandie
- x 2658
Re: Brauchen Sie Rat ... Welche Einstellungen für einen Pelletkessel?
Sie können es anders schreiben:
Tdpart = 36 + 1,48 * (19-Text)
Die eingestellte Temperatur (oder die 19 20 ° C, die Sie auf der Innenseite haben möchten), oder besser gesagt die Differenz zwischen der tatsächlichen Temperatur und der Solltemperatur, tritt bei der Korrektur dieser Basiskurve, mehr oder weniger . Deshalb ist es am besten, es zu deaktivieren, um die oben von Dirk Pitt vorgeschlagene Übung durchzuführen.
Tdpart = 36 + 1,48 * (19-Text)
Die eingestellte Temperatur (oder die 19 20 ° C, die Sie auf der Innenseite haben möchten), oder besser gesagt die Differenz zwischen der tatsächlichen Temperatur und der Solltemperatur, tritt bei der Korrektur dieser Basiskurve, mehr oder weniger . Deshalb ist es am besten, es zu deaktivieren, um die oben von Dirk Pitt vorgeschlagene Übung durchzuführen.
0 x
-
- Ich lerne econologic
- Beiträge: 39
- Anmeldung: 01/03/18, 14:49
Re: Brauchen Sie Rat ... Welche Einstellungen für einen Pelletkessel?
Ok in diesem Fall für 2.9 ° draussen muss ich für eine Steigung von 1.43 mit 18 ° angefragt haben:
36+1.43*(18-2.9) = 58.34
Aus dem Kessel schickt mir eine Start-T ° 44 ° berechnet ... Aber das Haus ist gut zu 18 ° ... ich verstehe nicht
36+1.43*(18-2.9) = 58.34
Aus dem Kessel schickt mir eine Start-T ° 44 ° berechnet ... Aber das Haus ist gut zu 18 ° ... ich verstehe nicht
0 x
-
- Ich lerne econologic
- Beiträge: 39
- Anmeldung: 01/03/18, 14:49
Re: Brauchen Sie Rat ... Welche Einstellungen für einen Pelletkessel?
Ich danke Ihnen allen.
Tatsächlich habe ich wirklich den Eindruck, dass mein Kessel nicht stark genug ist. Immer noch nicht in der Lage, 60 ° zu liefern (Abfahrtsanweisung) heute Morgen (es erreicht zu Beginn 47 °) ... Außerdem stoppt es nach einigen Zyklen (es zeigt STOP an ... Es muss geschätzt werden, dass die Differenz zwischen dem Abflugtemperatur und Rücklauftemperatur erlauben es und dass sie von ihrer Reserve "leben" kann?) Hast du eine Idee?
Andernfalls ... Kurz gesagt, wir müssen warten, bis eine Änderung oder eine ergänzende Lösung gefunden wird, wenn die T ° kleiner als 5 ° ist
Tatsächlich habe ich wirklich den Eindruck, dass mein Kessel nicht stark genug ist. Immer noch nicht in der Lage, 60 ° zu liefern (Abfahrtsanweisung) heute Morgen (es erreicht zu Beginn 47 °) ... Außerdem stoppt es nach einigen Zyklen (es zeigt STOP an ... Es muss geschätzt werden, dass die Differenz zwischen dem Abflugtemperatur und Rücklauftemperatur erlauben es und dass sie von ihrer Reserve "leben" kann?) Hast du eine Idee?
Andernfalls ... Kurz gesagt, wir müssen warten, bis eine Änderung oder eine ergänzende Lösung gefunden wird, wenn die T ° kleiner als 5 ° ist
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 10 Antworten
- 3529 Ansichten
-
letzten Beitrag von phil59
Letzten Beitrag anzeigen
03/06/22, 14:40Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 1 Antworten
- 1509 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
05/04/22, 23:45Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 0 Antworten
- 7424 Ansichten
-
letzten Beitrag von FabricePaille
Letzten Beitrag anzeigen
28/11/21, 11:22Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 2 Antworten
- 5313 Ansichten
-
letzten Beitrag von izentrop
Letzten Beitrag anzeigen
15/10/18, 20:33Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 2 Antworten
- 4456 Ansichten
-
letzten Beitrag von LOGIC12
Letzten Beitrag anzeigen
31/08/16, 05:14Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Google Adsense [Bot] und 348 Gäste