Photovoltaik: 22 Anschluss 230W Platten Regler?




von enerec » 28/01/16, 02:20

Hallo, ich habe eine Installation von 22 230 Zellen Watt je 8A max pro Zelle, die Mengen an Amperezahl 22 176 A. Was Regler sind und wie man sie verbinden Batterien 8 250Ah aufzuladen? Vielen Dank im Voraus.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 1910
Anmeldung: 04/10/10, 11:37
x 88




von Gaston » 28/01/16, 08:26

Ich denke, wir über Sonnenkollektoren sprechen?

Know-how sind (oder wird) verbunden Panels.

Die Intensitäten werden addiert, so daß alle Platten parallel geschaltet sind, was unwahrscheinlich ist.

So wissen wir, die Spannung (Leistung ist 5kW) und kann einen Regler zu suchen.

Schließlich wird es die Batterie-Anschluss (12V?) Untersuchen sie mit der Spannung der Platten im Einklang zu sein.
0 x
enerec
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 6
Anmeldung: 28/01/16, 01:48




von enerec » 28/01/16, 10:43

Gaston danke für die Antwort. Tatsächlich PV-Module werden parallel und 24 V-Batterien in Serie 24V angeschlossen werden.
0 x
enerec
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 6
Anmeldung: 28/01/16, 01:48




von enerec » 28/01/16, 10:52

Ich vergesse, dass die Batterien seines 12V zu spezifizieren, 250 Ah. danke
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 1910
Anmeldung: 04/10/10, 11:37
x 88




von Gaston » 28/01/16, 13:11

Alles was übrig bleibt, ist einen Regulator 24V 5000W zu suchen, aber es darf nicht auf den Straßen laufen ... (davon z.B.Aber es ist nur ein wenig Kraft).

Für diese Tranche der Macht, ist es selten, die Spannungsplatten zu halten: ein Zweig anstelle von seriellen Karten um die Spannung zu erhöhen (und verringern die Intensität).
Haben Sie den Sohn des Abschnitts 170A berechnet :?:

Zum Beispiel 5 4 Sätze Serie Panels geben 96V, 40A.
Offensichtlich mit 22 Platten ist weniger einfach zu tun ...

Weiterhin ist die parallele Batterieanschluss nicht empfohlen und erfordert eine Überwachung Probleme zu verhindern während der Alterung.
0 x
enerec
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 6
Anmeldung: 28/01/16, 01:48




von enerec » 28/01/16, 16:02

Nochmals vielen Dank für den Link oben ist von Vorteil für mich. Im Vergleich zu den Batterie-Anschlüsse, werden sie in Reihe angeschlossen werden und auch die PV-Paneele 5 zusammen wie Ihr Rat, wenn nicht sogar der Kabelabschnitt für alle 22 Platten parallel teuer sein wird. Allerdings würde ich gerne wissen, ob es möglich ist, Regler in einem System zu 2 einen einzelnen Battery Park zu kontrollieren?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 1910
Anmeldung: 04/10/10, 11:37
x 88




von Gaston » 28/01/16, 16:38

enerec schrieb:Allerdings würde ich gerne wissen, ob es möglich ist, Regler in einem System zu 2 einen einzelnen Battery Park zu kontrollieren?
Einige Regler (im Allgemeinen High-End-Regler) unterstützen die parallele Verbindung mit einem einzelnen Akkupack (im Allgemeinen mit einem "Master" und einem oder mehreren "Slaves").
Wenn möglich, wird dies in den Anweisungen angegeben.
0 x
enerec
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 6
Anmeldung: 28/01/16, 01:48




von enerec » 28/01/16, 19:42

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, ich bin zufrieden.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2491
Anmeldung: 27/10/09, 08:19
Ort: Perche Ornais
x 364




von Forhorse » 28/01/16, 22:07

Alle Steuerungen können auf dem gleichen Batteriebank verglichen werden, ist dies nicht ein Problem ist.

Aber wie auch immer in diesem Leistungsbereich gibt es nicht viele Möglichkeiten und ist obligatorisch mehrere Controller parallel zu verwenden.
Die OutBack Flexmax 80 scheint ein guter Kandidat für diese Art der Installation.

Durch die Nachteile Aufmerksamkeit auf 5Kwc wird es daher eine Batteriebank haben! in 24V ist es nicht weit von 2000Ah

Aber hey, ist 24V weit von einer klugen Wahl für diesen Leistungsbereich. Es wäre besser dran, auf der 60V sogar sehen 96V
0 x
enerec
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 6
Anmeldung: 28/01/16, 01:48




von enerec » 31/01/16, 01:34

Danke für die Beleuchtung zu Forhorse, ich konsultierte auch die Outback-Website und sie sind in dieser Hinsicht interessant.
0 x

 