Photovoltaik PV-Anschluss ???
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 110
- Anmeldung: 18/08/11, 17:34
- Ort: Lodve (34)
- x 4
- Kontakt:
Photovoltaik PV-Anschluss ???
Guten Tag,
Ich habe derzeit 12-Panels von 80 Wc, die an 2-Strings angeschlossen sind. 1-String aus 4 Pv, 1-String aus 8 PV, beide an einen eigenen Regler gebunden.
Kurz gesagt, ich möchte alle mit einem einzigen String und Regler (größer) zu meinem Batteriepool in 24 V umstrukturieren.
Gibt es eine Formel, mit der der 12 PV angeschlossen werden kann (in Serie, Serie Parralléle usw.)?
80 Wc-pv-Daten: Voc = 21.6, Isc = 4.88, Vmpp = 18, Impp = 4.44
Pool von 4 12 V / 90 Ah-Batterien, in Reihe / parallel geschaltet
(24 V / 180 Ah)
Vielen Dank im Voraus !!! O)
Ich habe derzeit 12-Panels von 80 Wc, die an 2-Strings angeschlossen sind. 1-String aus 4 Pv, 1-String aus 8 PV, beide an einen eigenen Regler gebunden.
Kurz gesagt, ich möchte alle mit einem einzigen String und Regler (größer) zu meinem Batteriepool in 24 V umstrukturieren.
Gibt es eine Formel, mit der der 12 PV angeschlossen werden kann (in Serie, Serie Parralléle usw.)?
80 Wc-pv-Daten: Voc = 21.6, Isc = 4.88, Vmpp = 18, Impp = 4.44
Pool von 4 12 V / 90 Ah-Batterien, in Reihe / parallel geschaltet
(24 V / 180 Ah)
Vielen Dank im Voraus !!! O)
0 x
Chris34
- Elefant
- Econologue Experte
- Beiträge: 6646
- Anmeldung: 28/07/06, 21:25
- Ort: Charleroi, Zentrum der Welt ....
- x 7
Ja, aber das Wichtigste ist, dass Sie die Daten des Controllers / Ladegeräts kennen, um zu sehen, welche Konfiguration zu ihm passt, einschließlich seines Betriebsspannungsbereichs.
Ideal ist es auch, das vollständige Datenblatt der Paneele zu haben, um deren maximale Winter- und minimale Sommerspannung zu berechnen.
Ideal ist es auch, das vollständige Datenblatt der Paneele zu haben, um deren maximale Winter- und minimale Sommerspannung zu berechnen.
0 x
Elefant Supreme Ehren éconologue PCQ ..... Ich bin zu vorsichtig, nicht reich genug und zu faul, um wirklich die CO2 retten! http://www.caroloo.be
Nun, es ist einfach, lieber Chris,
Sie suchen Solarladeregler für diese 24V-Akkupacks, für eine Leistung in der Größenordnung von 1000 W (da 12-Panels x 80Wc = 960 W)
Schauen Sie ein bisschen breit, vielleicht 800 bis 1200 W.
Achten Sie immer auf die technischen Eigenschaften: Eingangsspannungsbereich und max.
Dann erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre Panels organisieren (Serien, Parallele oder eher: gemischt).
Sie suchen Solarladeregler für diese 24V-Akkupacks, für eine Leistung in der Größenordnung von 1000 W (da 12-Panels x 80Wc = 960 W)
Schauen Sie ein bisschen breit, vielleicht 800 bis 1200 W.
Achten Sie immer auf die technischen Eigenschaften: Eingangsspannungsbereich und max.
Dann erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre Panels organisieren (Serien, Parallele oder eher: gemischt).
0 x
- Elefant
- Econologue Experte
- Beiträge: 6646
- Anmeldung: 28/07/06, 21:25
- Ort: Charleroi, Zentrum der Welt ....
- x 7
+ 1,
Wenn Raymond "Schau" sagt, sagt er: Suche nach Datenblättern.
für mich würde ich eher den Bereich zwischen 1000 und 1200 Watt festlegen
Wenn Raymond "Schau" sagt, sagt er: Suche nach Datenblättern.
für mich würde ich eher den Bereich zwischen 1000 und 1200 Watt festlegen
0 x
Elefant Supreme Ehren éconologue PCQ ..... Ich bin zu vorsichtig, nicht reich genug und zu faul, um wirklich die CO2 retten! http://www.caroloo.be
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 110
- Anmeldung: 18/08/11, 17:34
- Ort: Lodve (34)
- x 4
- Kontakt:
hallo!
hummm ... ich fand bei Victron ein Sortiment nicht schlecht:
BlueSolar MPPT 100 / 15 - 12 / 24 V 15 Ampere
BlueSolar MPPT 100 / 30 - 12 / 24 V 30 Ampere
BlueSolar MPPT 75 / 50 - 12 / 24 V 50 Ampere
BlueSolar MPPT 100 / 50 - 12 / 24 V 50 Ampere
dort gebe ich zu, dass ich Probleme habe, meine Wahl zu treffen ...
hummm ... ich fand bei Victron ein Sortiment nicht schlecht:
BlueSolar MPPT 100 / 15 - 12 / 24 V 15 Ampere
BlueSolar MPPT 100 / 30 - 12 / 24 V 30 Ampere
BlueSolar MPPT 75 / 50 - 12 / 24 V 50 Ampere
BlueSolar MPPT 100 / 50 - 12 / 24 V 50 Ampere
dort gebe ich zu, dass ich Probleme habe, meine Wahl zu treffen ...
0 x
Chris34
Nun, Ihre Panels können jeweils höchstens 21,6V liefern, insgesamt 259,2V, wenn sie in Serie geschaltet werden.chris34 schrieb:hallo!
hummm ... ich fand bei Victron ein Sortiment nicht schlecht:
BlueSolar MPPT 100 / 15 - 12 / 24 V 15 Ampere
BlueSolar MPPT 100 / 30 - 12 / 24 V 30 Ampere
BlueSolar MPPT 75 / 50 - 12 / 24 V 50 Ampere
BlueSolar MPPT 100 / 50 - 12 / 24 V 50 Ampere
dort gebe ich zu, dass ich Probleme habe, meine Wahl zu treffen ...
Bei einem Controller, der bis zu 100V am Eingang akzeptiert (die drei BlueSolar MPPT 100 / xx), muss der String in 3-Segmente geschnitten werden, dh höchstens 86,4V.
Der maximale Strom, der von den 3-Segmenten parallel geliefert wird, ist dann 3 * 4,88 = 14,64A. Der Regler 100 / 15 wird etwas eingeschränkt sein, ich würde den Regler 100 / 30 nehmen.
Wenn man andererseits die Kette in 4-Segmente schneidet, liefert jeder 64,8V und einer hat höchstens 4 * 4,88 = 19,52A. Der 75 / 50-Controller kann auch in dieser Konfiguration verwendet werden.
Es bleibt abzuwarten, was angesichts der Position Ihrer Panels am praktischsten ist (3-Ketten von 4-Panels oder 4-Ketten von 3-Panels).
Hinweis: Je niedriger die verwendete Spannung ist, desto größer ist der Durchmesser der Kabel, mit denen die Verluste begrenzt werden.
Achtung: In beiden Fällen beträgt die Spannung der Ketten (86,4V oder 64,8V) tödlich wenn wir die Kontakte berühren
0 x
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 110
- Anmeldung: 18/08/11, 17:34
- Ort: Lodve (34)
- x 4
- Kontakt:
Danke Gaston !!
Ihre Erklärung ist LIMPIDE
Tatsächlich habe ich derzeit 2-Strings (mit 6-mm²-Kabeln), die kleine Regler speisen. Pwm, ich könnte es tun, wenn ich dir gut folgen würde:
1) ein String aus 12 PV, der aus 3-Segmenten von 4 PV in Reihe besteht und alle mit einem Regler verbunden sind. 100 / 30
2) 2-Strings von 6 PV, jeweils bestehend aus 2-Segmenten von 3 PV in Reihe, wobei jeder der 2-Strings einen regulären Strom speist. 100 / 15
Ihre Erklärung ist LIMPIDE
Tatsächlich habe ich derzeit 2-Strings (mit 6-mm²-Kabeln), die kleine Regler speisen. Pwm, ich könnte es tun, wenn ich dir gut folgen würde:
1) ein String aus 12 PV, der aus 3-Segmenten von 4 PV in Reihe besteht und alle mit einem Regler verbunden sind. 100 / 30
2) 2-Strings von 6 PV, jeweils bestehend aus 2-Segmenten von 3 PV in Reihe, wobei jeder der 2-Strings einen regulären Strom speist. 100 / 15
0 x
Chris34
Ja, Ich Bin.chris34 schrieb:1) ein String aus 12 PV, der aus 3-Segmenten von 4 PV in Reihe besteht und alle mit einem Regler verbunden sind. 100 / 30
Ja. (Ein 75 / 15-Regler wäre ausreichend, falls vorhanden).chris34 schrieb:2) 2-Strings von 6 PV, jeweils bestehend aus 2-Segmenten von 3 PV in Reihe, wobei jeder der 2-Strings einen regulären Strom speist. 100 / 15
Die Wahl zwischen einem oder zwei Reglern ist nicht einfach:
- Ein einzelner 1-MPPT-Regler für mehrere parallele Sets erzielt nicht die beste MPPT-Leistung, wenn die Sets nicht genau den gleichen Sonnenschein (Ausrichtung, Schatten, ...) haben.
- Mehrere Regler sind für den MPPT effizienter, es muss jedoch sichergestellt werden, dass zwischen ihnen an der Batterie kein Konflikt besteht.
1 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 9 Antworten
- 4727 Ansichten
-
letzten Beitrag von enerec
Letzten Beitrag anzeigen
31/01/16, 01:34Ein Thema in der forum : Solarthermie: Solarkollektoren CESI, Heizung, Warmwasser, Öfen und Solarkocher
-
- 7 Antworten
- 4579 Ansichten
-
letzten Beitrag von Elefant
Letzten Beitrag anzeigen
26/03/10, 18:11Ein Thema in der forum : Solarthermie: Solarkollektoren CESI, Heizung, Warmwasser, Öfen und Solarkocher
Zurück zu "Solarthermie: Solarkollektoren CESI, Heizung, Warmwasser, Öfen und Solarkocher"
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 127-Gäste