Max 01 schrieb:
Wenn Sie Informationen für eine mechanische Leistungsbegrenzung sammeln können, wäre dies perfekt, da ich auf dieser Website gesehen habe, dass eine Brennerbetriebszeit zwischen 30 und 40 Minuten und eine Ausfallzeit von etwa 20 Minuten erforderlich sind ', um eine optimale Leistung zu erzielen und den Verschleiß des Kessels durch eine Abfolge von Schritten / Stopps zu begrenzen.
herzlich
1) Ein 25er kann tatsächlich nicht physikalisch auf weniger als 22 kW reduziert werden. Wie man aus einem Van kein Stadtauto machen kann!
Um weiter unten zu gehen, es ist ein weiterer "Kadaver", der 20-15-12-10 [abhängig von der Anzahl der offenen Wärmetauscher und der Programmierung kann derselbe "Kadaver" all diese Anforderungen abdecken.
2) Die Ausfallzeit von 20 'sehe ich nicht ??? Scheint mir nicht ernst zu sein.
Andererseits ist die durchschnittliche Brennerzeit tatsächlich ein wichtiger Indikator für den ordnungsgemäßen Betrieb.
Es gibt kein Amxi.
Ein niedriger Durchschnitt unter 1/2 ist jedoch ein Zeichen für eine "Jojo" -Operation, die unaufhörlich geht / stoppt.
Im Allgemeinen mit Overkill verbunden.
Kann aber auch mit schlechten Einstellungen verknüpft werden.
Neben dem P114 sind zwei Dinge zu beachten, um die Diagnose zu "stellen":
- Was ist das? Kesseltemperatur erreicht, wenn das Herunterfahren eingeleitet wird?
- Was ist der Modulationspegel (P162), der gerade beim Anhalten erreicht wird ...