von chatelot16 » 22/08/13, 17:38

400 Ah x 24 V = 9600 Wh

bei einem Verbrauch von 1200 Wh / Tag ergibt sich eine theoretische Autonomie von
9600/1200 = 8 Tage

1200 Wh / d / 24h = 0,05 kW = 50 W Durchschnittsleistung

190 W x 6 = 1140 W

bei nacht und tag ohne sonne können wir mit 1/10 rechnen
also 114W

verdoppeln Sie einfach die verbrauchten 50W: es ist nicht herrlich

Die theoretische Autonomie von 8 Tagen ist ebenfalls nicht besonders gut, da die Batterie, wenn sie nach dem Fehlen der Sonne leer ist, am ersten Tag nicht vollständig aufgeladen wird

50W Durchschnittsleistung sind niedrig, man muss wirklich so viel wie möglich sparen, um dorthin zu gelangen
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2491
Anmeldung: 27/10/09, 08:19
Ort: Perche Ornais
x 364




von Forhorse » 22/08/13, 23:08

tonisebantes schrieb:4 offene Bleibatterien 6V 400Ah
2000W Konverter


Für mich ist es auf dieser Ebene bereits blockierend.
Um die Lebensdauer und Kapazität eines Akkus zu optimieren, sollte dieser nicht auf mehr als 10 ° C geladen / entladen werden
Hier haben Sie also 400/10 oder 40A maximal ausnutzbaren Strom.
ungefähr etwas mehr als 950W theoretisch.
Also Wandler von maximal 1000VA oder 800Ah Batterien
aber diese paar batterien / konverter passen nicht zusammen.
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 6960
Anmeldung: 11/11/07, 17:33
Ort: Angouleme
x 264




von chatelot16 » 23/08/13, 00:40

Wir können einen 2000-W-Konverter für eine Batterie verwenden, die kontinuierlich 900 W liefern kann, aber Sie müssen nur wissen, dass diese 2000 W eine Spitzenleistung sind, die niemals zu lange benötigt wird

Wir können diese 2000W für eine Schleifmaschine oder ein anderes großes Elektrowerkzeug billigen, aber missbrauchen Sie sie nicht ... ansonsten ist die Batterie schnell leer

das problem ist der leere verbrauch eines 2000w konverters?

wenn das ziel ein durchschnittlicher verbrauch von 50 watt ist, verschwendet ein 2000 watt konverter bei einem lastfreien verbrauch von 20 watt zu viel von selbst

Der Leerverbrauch der Konverter ist je nach Modell sehr unterschiedlich, glücklicherweise gibt es einige, die im leeren Zustand relativ wenig verbrauchen

Es ist immer noch vernünftiger, einen kleineren Konverter immer am Laufen zu halten und den großen nur dann einzuschalten, wenn Sie ihn benötigen
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 6960
Anmeldung: 11/11/07, 17:33
Ort: Angouleme
x 264




von chatelot16 » 23/08/13, 14:06

Schwalbenschwanz schrieb: Unsere derzeitige Flotte von opZs 24v 532Ah bei C20 hat uns die Lieferung von 2000 € gekostet.
Wir entladen die Flotte täglich um maximal 18%, d. H. SOC = 82%, was uns die Hoffnung auf eine Lebensdauer der Flotte von etwa 15/20 Jahren bei 25 ° C mit a lässt tägliche Nachsorge , gute MPPT-Laderegler, geregelt in T ° mit 4 Stufen, insbesondere ein Batteriemonitor INICHT VERZICHTBAR, monatliche Ausgleiche ....


Welchen Drummonitor verwenden Sie?
0 x
Schwalbenschwanz
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 77
Anmeldung: 25/01/09, 00:11




von Schwalbenschwanz » 23/08/13, 22:16

bonjour à tous,
Ich würde das prob vom anderen Ende nehmen!

Autonomie = DIY = Werkzeuge (Bohrmaschine, Umkehrstation, Schleifer, Kettensäge, Holzspalter, Kompressor usw.)
Also 2000W bis 2500W sofort verfügbar, um für kurze Zeiträume (einige Minuten) verfügbar zu sein => 2000W kontinuierlicher Wandler erforderlich oder 4000wc.

PARK Batterie
Verbrauch = tägliche Mindestproduktion = 1200Wh / d bei 24V oder 50Ah / d
und maximaler Ladezustand 50% + Autonomie 3 Tage
=> 50 / 0,5 x 3 = 300 Ah + Wandlerverluste 10% = 330 Ah in C20 oder als Standard (350 Ah C20)
Batterieleistung verfügbar = aktuell Momentan maximales Laden oder Laden C / 10 = 35A x 24V = 840W Momentan möglich verfügbar bei Batterien

PV PARK:

Rest 1160W Momentan, der direkt von den Panels oder 190Wp geliefert wird - 20% Verluste = 150Wp und 1160W / 150Wp = 6 bis 8 Panels:
* 8 PV: Maximaler Ladestrom 8 x 150 W / 24 V = 50 A oder C / 7
(max akzeptabel C / 5)

* 6 PV: Maximaler Ladestrom 6x150 W / 24 V = 37,5 A oder C / 9,5 (perfekt C / 10)

MMPT-Laderegler: 1160 Wp / 24 Vmp = 46 A + 20% Sicherheit

Mit einem Tagesverbrauch von 1200Wh / d, der eine Entladung von 50Ah / 24h oder etwa 25 bis 40Ah in der Nacht ergibt, was einem Ladezyklus von etwa 10 bis 15% des Batt Park entspricht und unter diesen Bedingungen eine Lebensdauer des Batt ergibt 15 jährige opzs bei 25 ° c !!!
Also:
12 Elemente 2V Opzs 350Ah C20 1900 €
6 bis 8 Panels 24V 190W 1100 €
1 Wechselrichter / Ladegerät reine Sinus 2000W Dauer (4000wc) 1500 €
(1 MPPT Ladegerät 45 bis 60A 250 bis 600 €)
1 Batt Monitor 150 €

insgesamt <5000 €

Fazit: Ich bin mit meiner Installation so vorgegangen und es funktioniert ganz oben, dh:
im Winter verteilen wir unseren Verbrauch,
im Sommer könnten wir uns eine böse "Klimaanlage" leisten: Die Schlacht wird um 13 Uhr geladen, der Rest ist ein Bonus, also Kostenlose elektrische Aktivitäten den ganzen Nachmittag !!!!!!
hier ist in etwa eine Dimensionierung. :
0 x
tonisebantes
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 17
Anmeldung: 11/08/13, 13:23
Ort: Schwarzes Périgord




von tonisebantes » 24/08/13, 11:02

Guten Tag,

und danke euch allen !!!

Ich denke, ich habe fast alles, was ich brauche, um meine Installation optimal zu dimensionieren ... danke!

Es bleibt mir nur zu vergleichen und einige Zitate anzufordern ...

Bonne journée!
0 x

 


  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Ansichten
    letzten Beitrag

Zurück zu "Erneuerbare Energien: Solarstrom"

Wer ist online?