Der Kessel regelt also auf 60 ° C ... aber wie sind Sie dann auf dem ersten Foto auf 50 ° C gekommen?
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Ich entdeckte econologic
- Beiträge: 7
- Anmeldung: 08/03/20, 13:18
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Durch Öffnen und Schließen des 3-stimmigen Ventils (manuell) spiele ich mit der Temperatur.
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 9772
- Anmeldung: 31/10/16, 18:51
- Ort: Basse-Normandie
- x 2638
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Ooh da! Ich bin absolut kein Spezialist und habe keine Erfahrung mit Pelletkesseln (aber einige Fähigkeiten und Erfahrungen im Heizen).
Aber ich habe verstanden, dass ein OKofen-Kessel eher zur "Ferrari" -Kesselreihe gehört.
Wenn Sie es wie eine Deudeuche manuell und mit einem Pifometer steuern, sind Sie sich nicht sicher, ob die Geschichte gut endet. Es sei denn, es ist sehr gut durch Sicherheitsvorrichtungen geschützt, die verhindern, dass es sich außerhalb seiner Designparameter befindet. was der Fall sein kann.
Aber ich habe verstanden, dass ein OKofen-Kessel eher zur "Ferrari" -Kesselreihe gehört.
Wenn Sie es wie eine Deudeuche manuell und mit einem Pifometer steuern, sind Sie sich nicht sicher, ob die Geschichte gut endet. Es sei denn, es ist sehr gut durch Sicherheitsvorrichtungen geschützt, die verhindern, dass es sich außerhalb seiner Designparameter befindet. was der Fall sein kann.
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79117
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10972
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Karmeliet schrieb:Durch Öffnen und Schließen des 3-stimmigen Ventils (manuell) spiele ich mit der Temperatur.
Äh, ist es nur manuell oder ist es auch manuell?
Weil ein 3-Wege-Ventil vom Kessel gesteuert werden muss oder nicht ein Regelungssystem (in allen neueren Kesseln enthalten) ... damit das gesamte System gut funktioniert!
Wie bereits gesagt, ist die Regelung eines Pelletkessels für dessen ordnungsgemäße Funktion unerlässlich ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Ich entdeckte econologic
- Beiträge: 7
- Anmeldung: 08/03/20, 13:18
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Ich bin es also, der meint, es sei mein 3-stimmiges Ventil, und das ist es eigentlich nicht. Auf dem Foto ist das schwarze Rad unten was ist es? Auf dem Hinweis ist es als Servomotor gekennzeichnet. Ich weiß nur, dass ich auf die Temperatur reagiere (rot)
0 x
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Sollten Sie keinen Puffertank in Ihrer Installation haben?
Ein Pelletkessel oder ein Hydro-Pelletofen dürfen nicht "ruckartig" arbeiten.
Es muss mindestens 4 Stunden hintereinander betrieben werden .... Abfahrten / Stopps verbrauchen maximal ...
Ein Pelletkessel oder ein Hydro-Pelletofen dürfen nicht "ruckartig" arbeiten.
Es muss mindestens 4 Stunden hintereinander betrieben werden .... Abfahrten / Stopps verbrauchen maximal ...
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm.
-
- Ich entdeckte econologic
- Beiträge: 7
- Anmeldung: 08/03/20, 13:18
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Ich weiß nicht ... Mein Easypell befindet sich im direkten Heizmodus. Außerdem habe ich das Dokument auf der easypell-Site heruntergeladen, um festzustellen, ob es kein Problem gibt, und ich habe diese Betriebsart ...
0 x
-
- Ich entdeckte econologic
- Beiträge: 1
- Anmeldung: 16/02/22, 10:33
Betreff: Starthilfe und einfache Konfiguration
Es ist vielleicht ein bisschen spät, aber na ja.
Easypell Heizkessel haben eine integrierte Temperaturanhebung am Heizungsrücklauf. Also keine Probleme, wenn das Rücklaufwasser 25 oder 30 Grad hat. Andererseits schaltet die Pumpe/Umwälzpumpe automatisch unter 60 Grad ab, was einen zusätzlichen Schutz für den Boiler bietet. Ich bin Besitzer einer 12 kw Easypell und Heizungsbauer im Ruhestand. Dieses Easypell/Okofen-System hat mich angesprochen.
Die historische Aussage, dass ein Rücklaufwasser über dem Taupunkt gehalten werden muss, gilt nur, wenn die Umwälzpumpe im Dauerbetrieb ist und nicht vom Kessel geregelt wird. Bei Easypell/Okofen-Heizkesseln ist dies nicht der Fall.
Easypell Heizkessel haben eine integrierte Temperaturanhebung am Heizungsrücklauf. Also keine Probleme, wenn das Rücklaufwasser 25 oder 30 Grad hat. Andererseits schaltet die Pumpe/Umwälzpumpe automatisch unter 60 Grad ab, was einen zusätzlichen Schutz für den Boiler bietet. Ich bin Besitzer einer 12 kw Easypell und Heizungsbauer im Ruhestand. Dieses Easypell/Okofen-System hat mich angesprochen.
Die historische Aussage, dass ein Rücklaufwasser über dem Taupunkt gehalten werden muss, gilt nur, wenn die Umwälzpumpe im Dauerbetrieb ist und nicht vom Kessel geregelt wird. Bei Easypell/Okofen-Heizkesseln ist dies nicht der Fall.
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 1 Antworten
- 1486 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
05/04/22, 23:45Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 24 Antworten
- 18104 Ansichten
-
letzten Beitrag von EasyGui
Letzten Beitrag anzeigen
16/02/23, 16:58Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 0 Antworten
- 4339 Ansichten
-
letzten Beitrag von xxx74
Letzten Beitrag anzeigen
02/11/16, 23:16Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 4 Antworten
- 5427 Ansichten
-
letzten Beitrag von LOGIC12
Letzten Beitrag anzeigen
24/10/14, 01:06Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 1 Antworten
- 5469 Ansichten
-
letzten Beitrag von DETRY
Letzten Beitrag anzeigen
20/06/14, 11:57Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 332-Gäste