Bei den 100 Kurven liegt kein Fehler vor, wenn wir 50 m zurücklegen, aber wahrscheinlich dauerten sie weniger als 50 m.
Der Wärmeaustausch in Wasser und Luft wird durch Konvektion und Turbulenz verstärkt und begrenzt und durch die Dicke der laminaren Grenzschicht auf der durch Turbulenz hinterlassenen Oberfläche bestimmt, die im Allgemeinen einige mm beträgt, was bedeutet, dass bei einer Wärmeleitfähigkeit von Wasser von 0,6 W/( m°C) erhalten wir für 1mm=1m/1000 laminares Schichtwasser (hohe Geschwindigkeit, kleine Abmessungen, um starke Turbulenzen zu erzeugen), wir haben einen Wärmefluss von 0,6x1000=600W/(m2°C)
Bei geringer Turbulenz bei geringer Strömung und einer Grenzschicht von 5 mm wird diese Strömung jedoch auf 600/5 = 120 W/(m2°C) reduziert.
einen Austauscher verschlüsseln, indem man Folgendes versteht:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Nusselt
http://en.wikipedia.org/wiki/Nusselt_number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_limite
http://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Boundary-layer_thickness
http://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmi ... f_the_wall
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Reynolds
http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number
Bau eines Kupferwendelwärmetauschers
Vielen Dank für diese Antwort und die Links. Ich werde daher über die Kapazität meines Regenerationsballs in Bezug auf die Rohrlänge in die entgegengesetzte Richtung denken. Ich konzentriere mich daher auf eine Spule, die nach oben hin schmaler wird (ein Kegel) und eine fast zusammenhängende Windung aufweist, die sich nach unten hin verbreitert, was zu einem Kaminphänomen mit teilweiser Beschleunigung des heißeren Wassers führen sollte. Die Wärmeübertragungsflüssigkeit gelangt durch ein isoliertes Zentralrohr, um den Durchfluss nicht zu stören.
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79117
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10973
Behalten Sie den Wert 150 bis 200W/°C bei.m² ist ein korrekter Wert für eine einfache Selbstbauspule...
Um einen genauen Wert zu erhalten, ist es eine Frage der Modellierung oder des Testens ...
Um einen genauen Wert zu erhalten, ist es eine Frage der Modellierung oder des Testens ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 28 Antworten
- 7908 Ansichten
-
letzten Beitrag von Philippe Schütt
Letzten Beitrag anzeigen
08/12/22, 09:28Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 29 Antworten
- 19282 Ansichten
-
letzten Beitrag von Ahmed
Letzten Beitrag anzeigen
08/10/12, 14:06Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 18 Antworten
- 9487 Ansichten
-
letzten Beitrag von Philippe Schütt
Letzten Beitrag anzeigen
17/06/12, 10:13Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 3 Antworten
- 9829 Ansichten
-
letzten Beitrag von Ahmed
Letzten Beitrag anzeigen
06/01/12, 12:55Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 12 Antworten
- 6723 Ansichten
-
letzten Beitrag von dedeleco
Letzten Beitrag anzeigen
16/11/11, 01:28Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 350-Gäste