Ich habe ein Thermometer in den Insufflationsmund eingebaut, der am weitesten vom Wärmetauscher entfernt ist. Es blieb dort für eine gute halbe Stunde.
Wenn Sie nur einen Unterschied von 1 Grad zwischen der Außenluft und der aus dem Wärmetauscher austretenden Luft in Höhe der Lüftungsöffnungen haben, liegt ein Problem bei Ihrer Installation vor.
Der Wärmetauscher für diesen VMC-Typ hat einen Wirkungsgrad von 95%, und das ist, was ich erhalte, eine Differenz von 20 ° zwischen den beiden Luftströmen (ausgehend und eintretend) für eine t ° von 2 ° bis l im Haus.
Sie sollten uns weitere Informationen zu Ihrer Installation geben.
VMC Df Akor HR UNELVENT
Hallo
Ich habe eine Installation eines doppelten AKOR HR-Durchflusses in einer Garage mit Frischlufteinlass in der Garage.
Isolierte Ärmel
Ich habe ein Bauernhaus von 25 Metern.
Ich habe heute wieder eine Temperaturmessung gemacht
Das gibt
Frischluftzufuhr in der 5,3-Grad-Garage
Saugtemperatur in der Küche 19,4 Grad
Die Insufflation liegt am nächsten bei 9,2 Grad Doppelfluss
Was halten Sie von diesen Maßnahmen (Gewinn von 4 Grad, das ist wenig) und was tun, um die Leistung zu verbessern?
Vielen Dank für Ihren Rat
Ich habe eine Installation eines doppelten AKOR HR-Durchflusses in einer Garage mit Frischlufteinlass in der Garage.
Isolierte Ärmel
Ich habe ein Bauernhaus von 25 Metern.
Ich habe heute wieder eine Temperaturmessung gemacht
Das gibt
Frischluftzufuhr in der 5,3-Grad-Garage
Saugtemperatur in der Küche 19,4 Grad
Die Insufflation liegt am nächsten bei 9,2 Grad Doppelfluss
Was halten Sie von diesen Maßnahmen (Gewinn von 4 Grad, das ist wenig) und was tun, um die Leistung zu verbessern?
Vielen Dank für Ihren Rat
0 x
Bei solch einer geringen Ausbeute muss es ein Problem geben. Sie sollten mindestens allen zugänglichen Rohren folgen, um festzustellen, ob nichts getrennt oder zerrissen ist. Prüfen Sie, ob sich das Sommer- / Winterventil nicht in der falschen Position befindet (diejenige, mit der der Durchgang im Wärmetauscher für den Sommer gesichert werden kann).
0 x
Der Grund hierfür ist der Wahnsinn des Stärkeren. Der Grund für die weniger stark ist es Wahnsinn.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
Wo ist der austausch
Wie oben erwähnt, wird der Wirkungsgrad des Wärmetauschers von 95% nur dann erreicht, wenn er sich in einem technischen Raum im Haus befindet, d. H. Im T ° e-Haus, d. H. 19 ° 4 soweit Sie betroffen sind.
Befindet sich Ihr Wärmetauscher bei 5 ° C in Ihrer Garage, kann die Verstärkung nur 4 ° C betragen.
Wenn sich Ihr Wärmetauscher in einem beheizten Raum mit 20 ° C befindet, beträgt die Insufflationstemperatur mehr als 18 ° C.
Bei meiner Installation habe ich den Wärmetauscher in einem Schrank im Haus, und die isolierten Kanäle verlaufen mit mindestens 15 cm Zellstoffwatte durch den Dachboden, dann verlaufen auf dem Dachboden nur die zwei Kanäle mit 2 mm Durchmesser zum Ansaugen und Abweisen abgestandener Luft.
Befindet sich Ihr Wärmetauscher ohne Isolierung in Ihrer Garage, beträgt die Verstärkung normalerweise 4 ° C.
Wie oben erwähnt, wird der Wirkungsgrad des Wärmetauschers von 95% nur dann erreicht, wenn er sich in einem technischen Raum im Haus befindet, d. H. Im T ° e-Haus, d. H. 19 ° 4 soweit Sie betroffen sind.
Befindet sich Ihr Wärmetauscher bei 5 ° C in Ihrer Garage, kann die Verstärkung nur 4 ° C betragen.
Wenn sich Ihr Wärmetauscher in einem beheizten Raum mit 20 ° C befindet, beträgt die Insufflationstemperatur mehr als 18 ° C.
Bei meiner Installation habe ich den Wärmetauscher in einem Schrank im Haus, und die isolierten Kanäle verlaufen mit mindestens 15 cm Zellstoffwatte durch den Dachboden, dann verlaufen auf dem Dachboden nur die zwei Kanäle mit 2 mm Durchmesser zum Ansaugen und Abweisen abgestandener Luft.
Befindet sich Ihr Wärmetauscher ohne Isolierung in Ihrer Garage, beträgt die Verstärkung normalerweise 4 ° C.
0 x
Hallo
Geringes Feedback zu den Einsparungen, die nach der Installation eines Doppelstrom-VMC erzielt wurden.
Mein VMC läuft seit einem Jahr.
Das VMC ist auf dem Dachboden und es ist schlecht isoliert.
Hier sind einige Fakten:
Durchfluss 120 mcube / h
0 ° außerhalb
9 ° am Ende des Mundes nach 29 m Fahrt
18 ° Saugtemperatur
Isolierrohr sogar 100mm Glaswolle sein
Es ist keine großartige Rückkehr, aber!
Stromverbrauch für Heizung vor vmc 13000kw / h durchschnittlich über 3 Jahre
stromverbrauch für die heizung 10500kw / h seit der installation der doppelstrom-vmc.
Geringes Feedback zu den Einsparungen, die nach der Installation eines Doppelstrom-VMC erzielt wurden.
Mein VMC läuft seit einem Jahr.
Das VMC ist auf dem Dachboden und es ist schlecht isoliert.
Hier sind einige Fakten:
Durchfluss 120 mcube / h
0 ° außerhalb
9 ° am Ende des Mundes nach 29 m Fahrt
18 ° Saugtemperatur
Isolierrohr sogar 100mm Glaswolle sein
Es ist keine großartige Rückkehr, aber!
Stromverbrauch für Heizung vor vmc 13000kw / h durchschnittlich über 3 Jahre
stromverbrauch für die heizung 10500kw / h seit der installation der doppelstrom-vmc.
0 x
Nicht schlecht diese Rendite, Sie sind bei 50% der Rendite zu 95% möglich.
Es würde sich lohnen, die Dämmung zu verstärken und die 50% zu verbessern.
In jedem Fall ist dies ermutigend.
Kleine Frage: Woher kennst du die Strömung (die 120m3 Luft)?
@gontiertophe: Position "2" ist auf der Fernbedienung?
Es würde sich lohnen, die Dämmung zu verstärken und die 50% zu verbessern.
In jedem Fall ist dies ermutigend.
Kleine Frage: Woher kennst du die Strömung (die 120m3 Luft)?
@gontiertophe: Position "2" ist auf der Fernbedienung?
0 x
Hier ist das Zitat, das mir ein Fachmann für einen VMC HELIOS (eine Referenz im Double Flow) anbietet.
Diese Schätzung betrifft das Gesamtangebot off posedaher mit 19,6% MwSt.:|
Es gibt eines für ein so teures Vertriebsnetz wie ein Lüftungsgerät ...
Ich möchte die Rechnung senken, weil es ein bisschen finanziell wird ...
Es ist jedoch absolut ausgeschlossen, dass ich die Qualität der Bauteile mindere.
Die Stärke dieser Schätzung betrifft die "FRL" -Rohre, die halbstarr, antistatisch und ohne Demontage reinigbar sind ...
Die Techniker von Helios sind der Ansicht, dass die Installation eines VMC DF mit flexiblen Rohren eine Häresie darstellt, die das Reinigen verhindert und vor allem zu einer erheblichen Verringerung der Leistung und der Notwendigkeit führt, die Rohre nach 5 Jahren auszutauschen.
Diese Schätzung betrifft das Gesamtangebot off posedaher mit 19,6% MwSt.:|
Es gibt eines für ein so teures Vertriebsnetz wie ein Lüftungsgerät ...
Ich möchte die Rechnung senken, weil es ein bisschen finanziell wird ...
Es ist jedoch absolut ausgeschlossen, dass ich die Qualität der Bauteile mindere.
Die Stärke dieser Schätzung betrifft die "FRL" -Rohre, die halbstarr, antistatisch und ohne Demontage reinigbar sind ...
Die Techniker von Helios sind der Ansicht, dass die Installation eines VMC DF mit flexiblen Rohren eine Häresie darstellt, die das Reinigen verhindert und vor allem zu einer erheblichen Verringerung der Leistung und der Notwendigkeit führt, die Rohre nach 5 Jahren auszutauschen.
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 3 Antworten
- 3202 Ansichten
-
letzten Beitrag von jean.caissepas
Letzten Beitrag anzeigen
17/10/22, 01:13Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 0 Antworten
- 5029 Ansichten
-
letzten Beitrag von Rayane641
Letzten Beitrag anzeigen
23/01/20, 13:49Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 8 Antworten
- 6233 Ansichten
-
letzten Beitrag von Ahmed
Letzten Beitrag anzeigen
10/01/20, 14:36Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 2 Antworten
- 3794 Ansichten
-
letzten Beitrag von hountsi
Letzten Beitrag anzeigen
20/10/19, 00:42Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 1 Antworten
- 7865 Ansichten
-
letzten Beitrag von LOGIC12
Letzten Beitrag anzeigen
15/06/20, 18:48Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 366-Gäste