Wahl eines dreiphasigen elektrischen Differentials




von chitop » 19/03/09, 10:13

Hallo, ich werde einen alten dreipoligen Sicherungskasten mit Schutzschalter renovieren und herausfinden, ob ich einen vierpoligen Schutzschalter mit 32 A (den ich bereits habe) mit einer 30-mA-Ergänzung zum Schutz einer dreipoligen 20-A-Steckdose einsetzen kann sowie ein 75 Meter entferntes Nebengebäude mit 3 Tri-Steckdosen, wobei ich weiß, dass die starren Drähte für eine Steckdose 4 mm2 groß sind, ebenso wie das Kabel, das zum Nebengebäude führt. ODER dann ein Interdifferential-Tetra 20 bis 30, mein Wechselstromtyp, einbauen. Vielen Dank und ich habe eins Guter Tag
0 x
Avatar de l'utilisateur
crispus
Éconologue gut!
Éconologue gut!
Beiträge: 401
Anmeldung: 08/09/06, 20:51
Ort: Rennes
x 1




von crispus » 19/03/09, 21:47

Der Differentialschalter macht den Leistungsschalter nicht überflüssig, beide ergänzen sich.

Seien Sie vorsichtig, wenn die Kabellänge zum Nebengebäude lang ist. Der Leckstrom zwischen Kabel und Erde (insbesondere wenn das Kabel vergraben ist) kann zum Auslösen des Differenzials führen (ab 15 mA möglich).
0 x
chitop
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 6
Anmeldung: 19/03/09, 09:02




von chitop » 20/03/09, 10:29

hallo und danke für die antwort, bin in gutem zustand wenn aus edf counter
Ich habe:
Ein Leistungsschalter mit 32 A Tetra-Kurve D, ein 30-mA-Tetra-Block, 20-A-Buchsen, alle mit 4 mm2 verdrahtet (ich kann die Kabel nicht wechseln). Vielen Dank
0 x
boubka
Groß Econologue
Groß Econologue
Beiträge: 950
Anmeldung: 10/08/07, 17:22
x 2




von boubka » 20/03/09, 20:17

Seien Sie vorsichtig, wenn die Kabellänge zum Nebengebäude lang ist. Der Leckstrom zwischen Kabel und Erde (insbesondere wenn das Kabel vergraben ist) kann zum Auslösen des Differenzials führen (ab 15 mA möglich).


Oh gut ??? Es ist besorgniserregend ... es sei denn, das Kabel ist aus der Vorkriegszeit ...
20 Jahre im Geschäft, das habe ich noch nie erlebt! :|
0 x
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79295
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11028




von Christophe » 20/03/09, 20:24

Crispus, ich denke, dass es sich um einen „Leckstrom“ handelt, sondern eher um Verluste durch den Joule-Effekt ... meinst du nicht auch?

Hier ist eine Tabelle, die die akzeptablen Grenzwerte je nach Leistung und Kabelquerschnitt angibt: http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605

Beispiel: Mit einem 2,5-mm²-Kabel können Sie 43 m mit einer Leistung von 2 kW bei 220 V und einem Spannungsabfallverlust von weniger als 3 % verlegen.
0 x
Avatar de l'utilisateur
gegyx
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 6980
Anmeldung: 21/01/05, 11:59
x 2905




von gegyx » 20/03/09, 22:39

Also beim Sortieren, Chitop kann 31 A passieren

http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=603
0 x
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79295
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11028




von Christophe » 20/03/09, 23:11

Ja oder 16 kW und sogar etwas mehr, da der Cos-Phi-Wert dieser Tabelle 0.8 beträgt ... aber trotzdem ein Spannungsverlust von 5 %. Um zu sehen, ob der 30-mA-Schutzschalter dadurch nicht ausgelöst wird? Aber für 20A gibt es einen angenehmen Sicherheitsspielraum!

Tatsächlich verstehe ich aber nicht wirklich, warum er die 30 mA so weit von den Steckdosen entfernt platzieren will ... Warum nicht die 300 mA in die Hauptbox und die 30 mA in die 75 m entfernte lokale Box stecken?
0 x
chitop
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 6
Anmeldung: 19/03/09, 09:02




von chitop » 21/03/09, 08:35

Hallo, also angesichts der Abac-Länge, Stromstärke, also mit Leistungsschalter 32 A + 30 mA oder 300 MA (das Kabel ist neu), aber die Kugel ist für das 220 Mono, weil ich derzeit 75 Meter Länge für einen Abschnitt von 2.5 mm2 mit habe Schutz von 20 A für Steckdosen und 16 A für Beleuchtung mit 30 mA Differenz
Wenn ich die Tabelle sehe, bin ich nicht gut, aber welches Risiko besteht, wenn wir 20 am unteren Kabel ziehen!!!
0 x

 