von Dirk Pitt » 24/11/08, 15:24
Vergessen wir die existenziellen Fragen zur Legionelose oder nicht und zu den Pseudoeinsparungen in Abhängigkeit von der Temperatur des Warmwassers
Nach der vorherigen Berechnung, die ich einige Seiten zuvor durchgeführt hatte, wollte ich den Energieverlust durch die Verluste des Warmwasserbereiters verfeinern und berechnen.
Hast du Erdnüsse gesagt? man kann es nicht besser sagen.
Ich erinnere mich bereits an eine erste Schlussfolgerung, die mich selbst bei der Berechnung überrascht hat: Wenn wir nur die Energie berücksichtigen, um das Wasser von der Netzwerktemperatur (z. B. 10 ° C) auf die Temperatur des Tanks zu erwärmen, ist die Energie unabhängig von der Lagertemperatur, denn was zählt, ist die Temperatur des verwendeten Wassers
Wenn wir daher (zufällig) 90 m3 Sanitärwasser bei 35 ° C verwenden am Ende Es spielt keine Rolle, ob dieses Wasser bei 35 ° mit Wasser bei 65 ° oder Wasser bei 45 ° hergestellt wird, es wird in angemessenem Verhältnis mit kaltem Wasser und nur dem Volumen und der Temperatur von warmem Wasser gemischt Endzählungen. (Es ist daher besser zu versuchen, Ihren Verbrauch zu begrenzen)
OK, was ist mit dem Wärmeverlust des Warmwasserbereiters?
jemand sagte oben, dass die Verluste auf 10% pro 24 Stunden (in der Temperatur) begrenzt waren
Die Energie, die benötigt wird, um dies auszugleichen, entspricht daher diesen Verlusten.
Das Volumen, das abkühlt, ist das Gesamtvolumen des Warmwasserbereiters. und das Delta T beträgt 10% der eingestellten Temperatur
wir sehen also, dass es diesmal proportional zur eingestellten Temperatur, aber auch zum Volumen ist. Je größer der Warmwasserbereiter, desto mehr verlieren Sie! Dies ist sicherlich nicht ganz richtig, da es die Phänomene der Schichtung usw. gibt.
Kurz gesagt, nehmen wir ein Beispiel:
300L Warmwasserbereiter
Wasserverbrauch Tiede (35 ° C) Familienjahresbericht: 90 m3
Energie, die zum Erhitzen dieses Wassers benötigt wird (unabhängig von der Temperatur des Tanks) = 2600 kWh
Energie der Wärmeverluste des Tanks: von 635 kWh bei Lagerung des Wassers bei 50 ° C bis 826 kWh bei Erwärmung des Wassers auf 65 ° C.
der Unterschied ist also höchstens rund 190 kWh pro Jahr
Erinnern Sie mich daran, wie viel 190 kWh elektrisch sind ....
das heißt, ein Penny ist ein Penny, wie wir in der Auvergne sagen; und wir sehen, dass es zwischen 20 und 30% des Gesamtverbrauchs ausmacht.
Es ist jedoch besser zu versuchen, den Tank zu isolieren oder den Warmwasserverbrauch zu senken (wir gewinnen 190 kWh, wenn wir den Wasserverbrauch um 7% senken).
Wenn Sie dagegen zwischen einem Wasser mit 50 ° oder 60 ° zögern, ist der Unterschied nicht so groß.