Kessellaufzeit oekofen pellematic

Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ... kurzen thermischen Komfort. Isolierung, Holzenergie, Wärmepumpen, sondern auch Strom, Gas oder Öl, VMC ... Hilfe bei der Auswahl und Implementierung, Problemlösung, Optimierung, Tipps und Tricks ...
Kassette1968
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 4
Anmeldung: 07/11/22, 08:54
x 1

Kessellaufzeit oekofen pellematic




von Kassette1968 » 07/11/22, 09:02

Guten Tag,
Mein Boiler zeigt durchschnittliche Zyklen von 20 Minuten an, was mir wenig erscheint; Was kann getan werden, um diese Zyklen zu verlängern?
Zweistöckiges Haus von 230 m2 in Deux Sèvres. Gussheizkörper mit Thermostat; Steigung: 0,9 und Fuß bei 30; bequem von 6 bis 21 Uhr (20°) und ermäßigt (18°);
Dachbodendämmung vor 2 Jahren erneuert, Wände von innen gedämmt; die geforderten 20° sind da. 3-Wege-Ventil ;
Merci pour vos retours.
1 x
phil59
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2212
Anmeldung: 09/02/20, 10:42
x 504

Betreff: Zyklusdauer des Oekofen Pellematic-Kessels




von phil59 » 07/11/22, 16:15

Pelletkessel kenne ich nicht, aber bei meinem alten 50 kW Kessel dauerte der erste Start oft nicht länger als 10 Minuten, danach waren es 5 Minuten Zyklen, selbst um an einem 500L Pufferspeicher zu starten, von praktisch 20° auf Schluss mit 40....

Die, die ich heute Morgen wieder auf die Straße gebracht habe, geht nicht viel länger als 5 Minuten, obwohl es nur eine 23 kW ist ....

Für einen Hydro-Pelletofen wäre es besser, wenn er mehrere Stunden hintereinander läuft.
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm.

:Hoppla: weinen :( : Schock:
Kassette1968
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 4
Anmeldung: 07/11/22, 08:54
x 1

Betreff: Zyklusdauer des Oekofen Pellematic-Kessels




von Kassette1968 » 07/11/22, 17:00

Danke für Ihre Antwort !! aber nachdem ich viele Diskussionen über die durchlaufen habe forum Ich denke, meine Zyklen sind zu kurz!!
0 x
sicetaitsimple
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9773
Anmeldung: 31/10/16, 18:51
Ort: Basse-Normandie
x 2638

Betreff: Zyklusdauer des Oekofen Pellematic-Kessels




von sicetaitsimple » 07/11/22, 18:07

Casuette1968 schrieb:Danke für Ihre Antwort !! aber nachdem ich viele Diskussionen über die durchlaufen habe forum Ich denke, meine Zyklen sind zu kurz!!

Ganz ehrlich, ich habe keine persönliche Erfahrung mit Pelletkesseln, aber warum sollte ein 20-Minuten-Zyklus zu kurz sein?
Was sind 20 Minuten Heizen und wie viele Stopps oder 20 Minuten zwischen zwei Starts?
Zumal es noch nicht kalt ist, sollte sich das glaube ich mit dem Wintereinbruch ändern.
0 x
jean.caissepas
I posted 500 Nachrichten!
I posted 500 Nachrichten!
Beiträge: 660
Anmeldung: 01/12/09, 00:20
Ort: R.alpes
x 423

Betreff: Zyklusdauer des Oekofen Pellematic-Kessels




von jean.caissepas » 07/11/22, 19:59

Casuette1968 schrieb:Danke für Ihre Antwort !! aber nachdem ich viele Diskussionen über die durchlaufen habe forum Ich denke, meine Zyklen sind zu kurz!!


Ich habe einen Pelletofen, der das gleiche Problem wie Sie hatte.
Ich habe 2 Parameter geändert, um Zyklen zwischen 30 und 90 Minuten zu haben:
- minimale Heizleistung (1/5)
- Delta zwischen minimaler und maximaler Temperatur von 2 auf 4 Grad erhöht (kompliziert, da man das Wartungshandbuch abrufen und den Wartungscode berechnen kann)

Ich hatte die Anlauf- und Reinigungsgeräusche zu Beginn und am Ende des Zyklus satt (Lüfter automatisch auf voller Drehzahl, keine Anpassung möglich)
Außerdem werden die Spannungen und der mechanische Verschleiß durch die Abkühlungsausdehnung des Metalls stark reduziert, da weniger Zyklen anfallen.
A+
0 x
Vergangenheit Gewohnheiten ändern müssen,
weil die Zukunft nicht sterben müssen.
Kassette1968
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 4
Anmeldung: 07/11/22, 08:54
x 1

Betreff: Oekofen Pellematic Boiler Zykluszeit




von Kassette1968 » 08/11/22, 08:52

Guten Tag,
Ich weiß nicht, ob ich die Heizleistung an meinem Boiler ändern kann oder wie?
jemand, der mich anleitet?
Merci.
0 x
sicetaitsimple
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9773
Anmeldung: 31/10/16, 18:51
Ort: Basse-Normandie
x 2638

Betreff: Oekofen Pellematic Boiler Zykluszeit




von sicetaitsimple » 08/11/22, 16:13

Sie müssen sich vielleicht nicht beeilen, um die Leistung zu senken, zumal Sie ein großes Haus (230 m2) haben und sagen, dass es gut funktioniert "die geforderten 20° sind da".

Übrigens, welche Leistung hat dein Kessel?

Andernfalls ist es zum Senken der Leistung erforderlich, am Heizkörper einzugreifen, indem einige Kanäle blockiert werden, und dann die Einstellungen wieder aufzunehmen, siehe S. 64 und mehr
https://www.maineenergysystems.com/wp-c ... ktuell.pdf
wenn das dein Modell ist.
Kurz gesagt, als kleiner Heimwerker sicher machbar, aber es geht trotzdem nicht nur darum, mit der Fernbedienung eine Einstellung zu ändern.

Ich persönlich würde die ersten Kältewellen abwarten und beobachten, wie sie sich entwickeln, bevor ich etwas anfasse.
0 x
Kassette1968
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 4
Anmeldung: 07/11/22, 08:54
x 1

Betreff: Oekofen Pellematic Boiler Zykluszeit




von Kassette1968 » 08/11/22, 17:25

Vielen Dank für diese Rückkehr Ich werde auf die Kälte warten!! es ist ein 25 KW mein Kessel !!
0 x
sicetaitsimple
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9773
Anmeldung: 31/10/16, 18:51
Ort: Basse-Normandie
x 2638

Betreff: Oekofen Pellematic Boiler Zykluszeit




von sicetaitsimple » 08/11/22, 17:39

Casuette1968 schrieb:Vielen Dank für diese Rückkehr Ich werde auf die Kälte warten!! es ist ein 25 KW mein Kessel !!


25 kW für 230 m2 in einer nicht sehr kalten Abteilung (Deux-Sèvres), das sollte reichen, ohne übermäßig überdimensioniert zu sein.
Ja, ich denke, es sollte über eine vollständige Heizperiode beobachtet werden, bevor Änderungen in Betracht gezogen werden.
insbesondere wenn das Ergebnis (Halten der gewünschten Temperatur) als gut beurteilt wird.
Wir haben dazu gesehen forum so viele erfahrungen wo es schief gelaufen ist....
0 x
Pierre61
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 2
Anmeldung: 28/11/22, 10:45
x 1

Betreff: Oekofen Pellematic Boiler Zykluszeit




von Pierre61 » 28/11/22, 10:55

Casuette1968 schrieb:Guten Tag,
Mein Boiler zeigt durchschnittliche Zyklen von 20 Minuten an, was mir wenig erscheint; Was kann getan werden, um diese Zyklen zu verlängern?
Zweistöckiges Haus von 230 m2 in Deux Sèvres. Gussheizkörper mit Thermostat; Steigung: 0,9 und Fuß bei 30; bequem von 6 bis 21 Uhr (20°) und ermäßigt (18°);
Dachbodendämmung vor 2 Jahren erneuert, Wände von innen gedämmt; die geforderten 20° sind da. 3-Wege-Ventil ;
Merci pour vos retours.



Zu Ihrer Information, ich habe eine Pellematic compact 32 kW, meine Zyklen liegen zwischen 35 und 45 min, was laut dem Techniker Oekofen einer guten Größe des Kessels im Verhältnis zum Haus entspricht (300 m2, 3,5 m unter der Decke).
Sie sollten 30 bis 35 Fuß und eine Steigung von 1,4 mit Ihrem Setup in der Nähe von meinem haben
1 x

 


  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Ansichten
    letzten Beitrag

Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."

Wer ist online?

Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 397-Gäste