Nun Booster Problem mit Druckverlust
Nun Booster Problem mit Druckverlust
Hallo an alle
hier habe ich einen Brunnen mit einem Durchmesser von 11 Metern und einem Durchmesser von 50 mm nur zum Gießen gemacht
Ich habe eine 20-l-Pumpe mit Booster angeschlossen
Die Pumpe ist 1100 w
Der Druck im Beutel im Booster beträgt 2 bar
Ich habe den Druck auf 3.5 bar eingestellt und er wird auf 2 bar ausgelöst, aber das einzige Problem, das ich habe, ist, dass beim Öffnen des Ventils der Druck trotz des Starts der Pumpe abfällt und auf 0 bar abfällt
Sobald ich das Ventil schließe, steigt der Druck und die Pumpe stoppt
der Wasserfluss, wenn er konstant ist
Der Filter ist sauber
hier bin ich etwas verloren
Hier ist meine Installation
Vielen Dank im Voraus
hier habe ich einen Brunnen mit einem Durchmesser von 11 Metern und einem Durchmesser von 50 mm nur zum Gießen gemacht
Ich habe eine 20-l-Pumpe mit Booster angeschlossen
Die Pumpe ist 1100 w
Der Druck im Beutel im Booster beträgt 2 bar
Ich habe den Druck auf 3.5 bar eingestellt und er wird auf 2 bar ausgelöst, aber das einzige Problem, das ich habe, ist, dass beim Öffnen des Ventils der Druck trotz des Starts der Pumpe abfällt und auf 0 bar abfällt
Sobald ich das Ventil schließe, steigt der Druck und die Pumpe stoppt
der Wasserfluss, wenn er konstant ist
Der Filter ist sauber
hier bin ich etwas verloren
Hier ist meine Installation
Vielen Dank im Voraus
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Hallo,
Zunächst eine grundlegende Frage.
Bei einem 11 m langen Bohrloch ist es unbedingt erforderlich, dass die Saugleitung grundiert und perfekt abgedichtet ist (damit sie grundiert bleibt), da keine selbstansaugenden Pumpenprimer über 11 m, im besten Fall 7 bis 8 m .
Sie brauchen also ein Ventil am Boden des Brunnens, haben Sie eines?
Zunächst eine grundlegende Frage.
Bei einem 11 m langen Bohrloch ist es unbedingt erforderlich, dass die Saugleitung grundiert und perfekt abgedichtet ist (damit sie grundiert bleibt), da keine selbstansaugenden Pumpenprimer über 11 m, im besten Fall 7 bis 8 m .
Sie brauchen also ein Ventil am Boden des Brunnens, haben Sie eines?
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Ok für Ventil und Wasserstand.
Also, wenn ich das Problem richtig verstanden habe: Druck ok beim Stopp, aber starker Abfall, auch wenn die Pumpe läuft? Dass der Druck abfällt, ist normal, aber dass er zu stark abfällt, ist es nicht.
Wie ist der Durchfluss zu diesem Zeitpunkt im "stabilisierten" Regime (wenn der Druck am niedrigsten ist)? Zum Vergleich mit dem Handbuch ... müssen Sie die Durchfluss- / Druckkurven normal haben.
Wie lange dauert es, bis 3.5 bar erreicht sind? (Normalerweise ist es weniger als 1 Minute, denke ich).
Wenn es abfällt, kommt nicht genug Wasser in die Pumpe. d.h. unzureichender stromaufwärtiger Durchfluss = zu hohe Druckverluste ...
Der Suppressor ist neu, nehme ich an (siehe Foto)?
Schauen Sie sich auch dieses Thema an, es gibt sicherlich Ähnlichkeiten mit Ihrem Problem: https://www.econologie.com/forums/probleme-f ... t3853.html
Also, wenn ich das Problem richtig verstanden habe: Druck ok beim Stopp, aber starker Abfall, auch wenn die Pumpe läuft? Dass der Druck abfällt, ist normal, aber dass er zu stark abfällt, ist es nicht.
Wie ist der Durchfluss zu diesem Zeitpunkt im "stabilisierten" Regime (wenn der Druck am niedrigsten ist)? Zum Vergleich mit dem Handbuch ... müssen Sie die Durchfluss- / Druckkurven normal haben.
Wie lange dauert es, bis 3.5 bar erreicht sind? (Normalerweise ist es weniger als 1 Minute, denke ich).
Wenn es abfällt, kommt nicht genug Wasser in die Pumpe. d.h. unzureichender stromaufwärtiger Durchfluss = zu hohe Druckverluste ...
Der Suppressor ist neu, nehme ich an (siehe Foto)?
Schauen Sie sich auch dieses Thema an, es gibt sicherlich Ähnlichkeiten mit Ihrem Problem: https://www.econologie.com/forums/probleme-f ... t3853.html
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Es kommt darauf an, was sich am Auslass befindet: Eine Pumpe, die direkt nach außen fließt, liefert keinen Druck (und ihren maximalen Durchfluss).Christophe schrieb:Also, wenn ich das Problem richtig verstanden habe: Druck ok beim Stopp, aber starker Abfall, auch wenn die Pumpe läuft? Dass der Druck abfällt, ist normal, aber dass er zu stark abfällt, ist es nicht.
0 x
Wie nennt man "Ende des Brunnens"?
Oben am Brunnen oder unten?
Weil es auf dem Foto so aussieht, als wäre es oben (und daher wird es nicht viel verwendet ...)
Sind Sie sicher, dass das Ventil am Fuß der Armpumpe wasserdicht ist? (Es sieht aus wie Erholung ...)
EDIT: +1 mit Gaston
Und dann von 25 in Saugkraft scheint es mir angesichts der Länge zu begrenzen. Wir hätten 32 oder 40 in Betracht ziehen sollen ...
Oben am Brunnen oder unten?
Weil es auf dem Foto so aussieht, als wäre es oben (und daher wird es nicht viel verwendet ...)
Sind Sie sicher, dass das Ventil am Fuß der Armpumpe wasserdicht ist? (Es sieht aus wie Erholung ...)
EDIT: +1 mit Gaston
Und dann von 25 in Saugkraft scheint es mir angesichts der Länge zu begrenzen. Wir hätten 32 oder 40 in Betracht ziehen sollen ...
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Gaston schrieb:Es kommt darauf an, was sich am Auslass befindet: Eine Pumpe, die direkt nach außen fließt, liefert keinen Druck (und ihren maximalen Durchfluss).
Ja natürlich, aber wenn die Pumpe bei maximalem Durchfluss arbeiten würde, gäbe es kein Problem, also kein Thema ... Ich denke ...
Deshalb habe ich ihn gebeten, uns etwas über den Fluss zu erzählen ...
+1 für die Position des Ventils, wenn es sich nicht am Boden des Brunnens befindet und ein leichter Lufteinlass vorhanden ist. Es ist sinnlos, es oben anzubringen, aber gut, wenn das Wasser wirklich 1.5 m tief ist Pumpe sollte sich problemlos selbst ansaugen ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Christophe schrieb:Ja natürlich, aber wenn die Pumpe bei maximalem Durchfluss arbeiten würde, gäbe es kein Problem, also kein Thema ... Ich denke ...
Deshalb habe ich ihn gebeten, uns etwas über den Fluss zu erzählen ...
Wenn ja, gibt es kein Problem, nur dass er sich Sorgen macht, dass der Druck beim Öffnen des Ventils auf 0 fällt ...bib2210 schrieb:der Wasserfluss, wenn er konstant ist
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Schmollend ... vielleicht!
Konstante ja ich hatte gelesen, aber ist es genug?
Konstante ja ich hatte gelesen, aber ist es genug?
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 29 Antworten
- 17066 Ansichten
-
letzten Beitrag von oli 80
Letzten Beitrag anzeigen
13/06/21, 11:11Ein Thema in der forum : Wassermanagement, Sanitär und Sanitär. Pumpen, Bohren, Filtrieren, Brunnen, Bergung ...
-
- 11 Antworten
- 22918 Ansichten
-
letzten Beitrag von izentrop
Letzten Beitrag anzeigen
09/02/21, 09:50Ein Thema in der forum : Wassermanagement, Sanitär und Sanitär. Pumpen, Bohren, Filtrieren, Brunnen, Bergung ...
-
- 1 Antworten
- 8852 Ansichten
-
letzten Beitrag von thibr
Letzten Beitrag anzeigen
28/07/18, 07:16Ein Thema in der forum : Wassermanagement, Sanitär und Sanitär. Pumpen, Bohren, Filtrieren, Brunnen, Bergung ...
-
- 3 Antworten
- 6682 Ansichten
-
letzten Beitrag von Ahmed
Letzten Beitrag anzeigen
18/05/18, 22:18Ein Thema in der forum : Wassermanagement, Sanitär und Sanitär. Pumpen, Bohren, Filtrieren, Brunnen, Bergung ...
-
- 7 Antworten
- 11807 Ansichten
-
letzten Beitrag von Bardal
Letzten Beitrag anzeigen
08/04/18, 18:07Ein Thema in der forum : Wassermanagement, Sanitär und Sanitär. Pumpen, Bohren, Filtrieren, Brunnen, Bergung ...
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 159-Gäste