12V Energie DC - 2 Meter maximales Kabel?
12V Energie DC - 2 Meter maximales Kabel?
Guten Tag,
Ich möchte 18 LED-Strahler (15x 3w + 3x 5w) in einem Raum installieren, von denen der am weitesten entfernte 10 Meter Kabel benötigt. Alles wird von angetrieben Elektronische Stromversorgung 230V - 12V DC 100W.
Beim Lesen des NFC 15 100-Standards sehe ich, dass ein 1,5 mm²-Kabel den Trick macht, da ich weiß, dass ich die Last auf die beiden Schienen des Netzteils verteile (ungefähr 30 W pro Schiene, also insgesamt 60 W).
Ich bin jedoch auf einen sogenannten UTE C 15-559-Standard gestoßen, dessen Dokumentation nicht kostenlos ist (schade!). Ein Auszug davon sagt mir jedoch, dass "elektronische Wandler bei Frequenzen von 35 bis 40 kHz arbeiten, weshalb die Kabellängen in der Sekundarschule darf 2 Meter nicht überschreiten "
Kann mir bitte jemand helfen, dies zu entziffern?
Ich möchte 18 LED-Strahler (15x 3w + 3x 5w) in einem Raum installieren, von denen der am weitesten entfernte 10 Meter Kabel benötigt. Alles wird von angetrieben Elektronische Stromversorgung 230V - 12V DC 100W.
Beim Lesen des NFC 15 100-Standards sehe ich, dass ein 1,5 mm²-Kabel den Trick macht, da ich weiß, dass ich die Last auf die beiden Schienen des Netzteils verteile (ungefähr 30 W pro Schiene, also insgesamt 60 W).
Ich bin jedoch auf einen sogenannten UTE C 15-559-Standard gestoßen, dessen Dokumentation nicht kostenlos ist (schade!). Ein Auszug davon sagt mir jedoch, dass "elektronische Wandler bei Frequenzen von 35 bis 40 kHz arbeiten, weshalb die Kabellängen in der Sekundarschule darf 2 Meter nicht überschreiten "
Kann mir bitte jemand helfen, dies zu entziffern?
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79127
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10974
Äh, es wäre schwierig, Ihnen zu helfen, weil ich nichts verstehe (wir sind hier, um eh zu lernen) ... was ist diese Geschichte von kHz in einem Gleichstromnetzteil?
Der Standard kann CA-CA-Pseudo-Hash-Hash-Transformatoren dieses Typs betreffen. https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html aber ich sehe nicht, woher die 40 kHz kommen würden? Ich habe bereits eines mit einem Oszilloskop gemessen: Das Signal ist nicht "sauber", aber seine Frequenz beträgt 50 Hz ...
Also dieser Standard = ???? (Wenn es sich um eine LV-Beleuchtung handelt, wird keine Streckdrahtbeleuchtung von mehr als 2 m zugelassen ...)
In Ihrem Fall gibt es kein Problem: Sie benötigen 5 A, 1.5 mm² sind mehr als genug für 10 m. Im Zweifelsfall die Spannung am weitesten Punkt messen und dort mit der am Ausgang des Netzteils vergleichen.
Sie werden sicherlich andere detailliertere Meinungen haben!
Der Standard kann CA-CA-Pseudo-Hash-Hash-Transformatoren dieses Typs betreffen. https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html aber ich sehe nicht, woher die 40 kHz kommen würden? Ich habe bereits eines mit einem Oszilloskop gemessen: Das Signal ist nicht "sauber", aber seine Frequenz beträgt 50 Hz ...
Also dieser Standard = ???? (Wenn es sich um eine LV-Beleuchtung handelt, wird keine Streckdrahtbeleuchtung von mehr als 2 m zugelassen ...)
In Ihrem Fall gibt es kein Problem: Sie benötigen 5 A, 1.5 mm² sind mehr als genug für 10 m. Im Zweifelsfall die Spannung am weitesten Punkt messen und dort mit der am Ausgang des Netzteils vergleichen.
Sie werden sicherlich andere detailliertere Meinungen haben!
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Elektronische Wandler arbeiten mit Frequenzen von 35 bis 40 kHz, weshalb die Kabellängen an der Sekundärseite niemals 2 Meter überschreiten dürfen. "
Technisch gesehen kann es bei diesen Frequenzen Wandler geben, und lange Kabel können nach der Ausgangsfilterung Restspannungen hinterlassen, die bei anderen Geräten, die für diese Parasiten empfindlich sind und durch Kapazität und parasitäre Induktion zwischen Drähten verlaufen, problematisch sein können. ???
Am besten versuchen Sie es, da die Standards stark sind, um manchmal sehr seltene Probleme zu vermeiden, insbesondere bei elektromagnetischen Störungen.
Die Drosseln der langen Leitungen können den Konverter stören, wenn Pech unwahrscheinlich ist.
Ein Oszilloskop kann erkennen.
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79127
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10974
Ja wirklich seltsam in diesem Fall.
Mit 2m Kabel machen wir fast nichts.
Wie auch immer, die Länge hängt vom Abschnitt und den Zeiten der Abschirmung ab ... also sagen wir 2m so ????
Mit 2m Kabel machen wir fast nichts.
Wie auch immer, die Länge hängt vom Abschnitt und den Zeiten der Abschirmung ab ... also sagen wir 2m so ????
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Wenn Sie sich nicht den Kopf brechen möchten, planen Sie 5A / mm² Kupfer ein.
100 W in 12 V sind 8A
1,5 mm² sind also geeignet. Aber 2,5 mm² werden besser sein.
Aber es ist immer noch eine Schande, die Stromstärke umsonst zu erhöhen ... Dies führt zu "Kupfer setzen"
Haben Sie bei 220V keine Lichter nach Ihrem Geschmack gefunden?
100 W in 12 V sind 8A
1,5 mm² sind also geeignet. Aber 2,5 mm² werden besser sein.
Aber es ist immer noch eine Schande, die Stromstärke umsonst zu erhöhen ... Dies führt zu "Kupfer setzen"
Haben Sie bei 220V keine Lichter nach Ihrem Geschmack gefunden?
0 x
Ich denke auch, dass es diese "Transformatoren" sind, die ins Visier genommen werden.Christophe schrieb:Der Standard kann CA-CA-Pseudo-Hash-Hash-Transformatoren dieses Typs betreffen. https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html aber ich sehe nicht, woher die 40 kHz kommen würden? Ich habe bereits eines mit einem Oszilloskop gemessen: Das Signal ist nicht "sauber", aber seine Frequenz beträgt 50 Hz ...
Die Grundfrequenz beträgt zwar 50 Hz, aber es gibt Oberwellen bei der Zerhackungsfrequenz (effektiv 20 bis 40 kHz), die für das verantwortlich sind, was Sie auf dem Oszilloskop als "unrein" sehen.
Bei dieser Frequenz kann ein ungeschirmtes Kabel von mehreren Metern eine gute Sendeantenne sein ...
Für Gleichstrom keine Sorge, denke ich.
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79127
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10974
Mit anderen Worten, Forhorse? Was ist die 12V DC oder AC Methode?
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 2 Antworten
- 7086 Ansichten
-
letzten Beitrag von kimoo133
Letzten Beitrag anzeigen
30/07/18, 18:58Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
-
- 11 Antworten
- 30239 Ansichten
-
letzten Beitrag von izentrop
Letzten Beitrag anzeigen
09/10/17, 20:17Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
-
- 12 Antworten
- 17525 Ansichten
-
letzten Beitrag von Obamot
Letzten Beitrag anzeigen
21/10/14, 21:50Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
-
- 9 Antworten
- 81299 Ansichten
-
letzten Beitrag von Forhorse
Letzten Beitrag anzeigen
25/11/13, 09:35Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
-
- 6 Antworten
- 11736 Ansichten
-
letzten Beitrag von Elefant
Letzten Beitrag anzeigen
12/11/07, 08:45Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 180-Gäste