Neon, das den Leistungsschalter knackt und durchbrennt, ersetzt durch 230V LED-Neons replaced
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Re: Neon, das bricht (explodiert?) Und den Leistungsschalter auslöst?
Oh ja, es ist möglich!
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Re: Neon, das bricht (explodiert?) Und den Leistungsschalter auslöst?
Es kann auch die Funktion haben, eine Phasenverschiebung zu erzeugen (bei Reihenschaltung), um den Stroboskopeffekt zu vermeiden, der bei rotierenden Maschinen gefährlich sein kann. Im Allgemeinen handelt es sich um Duette und nur um eins von zwei, aber nichts hindert Sie daran, es pünktlich bei Singles zu machen.
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Re: Neon, das bricht (explodiert?) Und den Leistungsschalter auslöst?
Ah ja, als Technik nicht dumm, aber nein, diese war parallel ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Re: Neon, das bricht (explodiert?) Und den Leistungsschalter auslöst?
wenn parallel, dann besteht das Ziel einfach darin, den Kosinus Phi zu begradigen
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Re: Neon, das bricht (explodiert?) Und den Leistungsschalter auslöst?
Ja, Macros Erklärung passt auch gut zu mir ... die beiden Phänomene hängen sicherlich zusammen.
Ich habe in meinem Leben immer noch ein paar Dutzend Neonlichter demontiert und es war das erste Mal, dass ich das sah.
Ich habe in meinem Leben immer noch ein paar Dutzend Neonlichter demontiert und es war das erste Mal, dass ich das sah.
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Re: Neon, das bricht (explodiert?) Und den Leistungsschalter auslöst?
In der Industrie scheint es mir auch darum zu gehen, die Abrechnung von Blindenergie zu reduzieren... Und es gibt auch die Geschichte vom Stroboskopeffekt bei rotierenden Maschinen... Was ich vergessen hatte...
0 x
Das einzige, was sicher in die Zukunft. Es ist, dass es möglicherweise die Chance, dass es unseren Erwartungen entspricht ...
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Re: Neon, das bricht (explodiert?) Und den Leistungsschalter auslöst?
Ja, Makro, also das Cos-Phi...
OK, ich denke, wir haben die Frage beantwortet! Danke, Zamis! Also werde ich es beim Zusammenbau mit und ohne Eigentumswohnung testen ... „um zu sehen“.
OK, ich denke, wir haben die Frage beantwortet! Danke, Zamis! Also werde ich es beim Zusammenbau mit und ohne Eigentumswohnung testen ... „um zu sehen“.
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13715
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1524
- Kontakt:
Re: Neon, das bricht (explodiert?) Und den Leistungsschalter auslöst?
Elektromagnetische Vorschaltgeräte werden überschritten, cos phi 0.5, Erwärmung (Joule-Verluste), stroboskopische Effekte und Augenermüdung. Der Kondensator dient dazu, den Cos Phi auf 0.9 zu erhöhen, sonst nichts.
Elektronische Vorschaltgeräte haben sie längst abgelöst. Sie benötigen keine Drossel oder Kondensator mehr, arbeiten mit 25 bis 60 kHz und flackern daher nicht mehr.
Und wenn dann ein Rohr zerbricht, liegt Quecksilber in der Luft https://www.m-habitat.fr/eclairage/choi ... mmunitaire.
Elektronische Vorschaltgeräte haben sie längst abgelöst. Sie benötigen keine Drossel oder Kondensator mehr, arbeiten mit 25 bis 60 kHz und flackern daher nicht mehr.
Und wenn dann ein Rohr zerbricht, liegt Quecksilber in der Luft https://www.m-habitat.fr/eclairage/choi ... mmunitaire.
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Re: Neon, das bricht (explodiert?) Und den Leistungsschalter auslöst?
Ich habe gerade 36-W-LED-Neonlichter installiert ...
Bitte beachten Sie, dass dies nicht „so“ installiert wird, um die alten zu ersetzen: Sie müssen die elektrische Verkabelung ändern, sondern nur den Transformator überbrücken und an jedem Ende 1 Phase 1 Neutralleiter anschließen
Ich hatte etwa eine Stunde Zeit für die Neuverkabelung (Arbeiten an der Decke sind immer etwas mühsam), ich habe die Transformatoren im Rahmen gelassen...es hat keinen Sinn, sie abzubauen...vor allem, weil sie für die beiden Überlebenden müde sind.
Nun, mit 2 36-W-LED-4000K-Neonlichtern habe ich mehr Helligkeit als mit 3 klassischen 36-W-Neonlichtern ... und vor allem sofortige Zündung und kein Lärm ...
Die tatsächliche Lebensdauer bleibt abzuwarten...die bestehende Installation stammt aus den 80er Jahren...
Ich bereite demnächst einen ausführlichen Artikel mit Bildern der Verkabelung vor ...
Nun nein, endlich!
Bitte beachten Sie, dass dies nicht „so“ installiert wird, um die alten zu ersetzen: Sie müssen die elektrische Verkabelung ändern, sondern nur den Transformator überbrücken und an jedem Ende 1 Phase 1 Neutralleiter anschließen
Ich hatte etwa eine Stunde Zeit für die Neuverkabelung (Arbeiten an der Decke sind immer etwas mühsam), ich habe die Transformatoren im Rahmen gelassen...es hat keinen Sinn, sie abzubauen...vor allem, weil sie für die beiden Überlebenden müde sind.
Nun, mit 2 36-W-LED-4000K-Neonlichtern habe ich mehr Helligkeit als mit 3 klassischen 36-W-Neonlichtern ... und vor allem sofortige Zündung und kein Lärm ...
Die tatsächliche Lebensdauer bleibt abzuwarten...die bestehende Installation stammt aus den 80er Jahren...
Ich bereite demnächst einen ausführlichen Artikel mit Bildern der Verkabelung vor ...
Christophe schrieb:Also werde ich es beim Zusammenbau mit und ohne Eigentumswohnung testen ... „um zu sehen“.
Nun nein, endlich!
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13715
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1524
- Kontakt:
Re: Neon, das bricht (explodiert?) Und den Leistungsschalter auslöst?
Normalerweise handelt es sich um „36 W-Ersatz“, die verbrauchte Leistung beträgt 14.5 W, die Dauer ist mit 30000 Stunden anstelle von 20000 Stunden für eine Neonröhre angegeben.Christophe schrieb:Ich habe gerade 36-W-LED-Neonlichter installiert ...
Nun, mit 2 36-W-LED-4000K-Neonlichtern habe ich mehr Helligkeit als mit 3 klassischen 36-W-Neonlichtern ... und vor allem sofortige Zündung und kein Lärm ...
Die tatsächliche Lebensdauer bleibt abzuwarten...die bestehende Installation stammt aus den 80er Jahren...
Ich bereite demnächst einen ausführlichen Artikel mit Bildern der Verkabelung vor ...Christophe schrieb:Also werde ich es beim Zusammenbau mit und ohne Eigentumswohnung testen ... „um zu sehen“.
Nun nein, endlich!
Ist es diese Art? https://www.lampesdirect.fr/philips-cor ... stitut-36w
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 29 Antworten
- 3966 Ansichten
-
letzten Beitrag von Makro
Letzten Beitrag anzeigen
06/12/22, 10:21Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
-
- 2 Antworten
- 4851 Ansichten
-
letzten Beitrag von futuranat
Letzten Beitrag anzeigen
17/08/09, 15:49Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
-
- 8 Antworten
- 8969 Ansichten
-
letzten Beitrag von citro
Letzten Beitrag anzeigen
10/01/09, 23:04Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
-
- 8 Antworten
- 8350 Ansichten
-
letzten Beitrag von gregdu13250
Letzten Beitrag anzeigen
27/08/08, 14:52Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
-
- 20 Antworten
- 15019 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
04/04/12, 08:32Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Majestic-12 [Bot] und 195 Gäste