Linky Montage auf einem Holzbrett: Schlechte Verarbeitung mit Brandgefahr und Lebensgefahr!
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Re: Linky schlecht an Bord oder Holzträger installiert? Reagieren, bevor es zu spät ist?
Ah nein, es ist nicht gut, Raymond! (Nicht zu verwechseln mit "Oh ja, es ist gut, Raymonde" ... ok, ich gehe raus)
Deshalb würde ich Enedis an Ihrem Platz über das Installationsproblem informieren, indem ich ihnen die Referenz des Standards (Heimstandards) gebe. Dies wird ein gutes Feedback geben, um zu sehen, wie sie reagieren.
Deshalb würde ich Enedis an Ihrem Platz über das Installationsproblem informieren, indem ich ihnen die Referenz des Standards (Heimstandards) gebe. Dies wird ein gutes Feedback geben, um zu sehen, wie sie reagieren.
1 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Re: Linky schlecht an Bord oder Holzträger installiert? Reagieren, bevor es zu spät ist?
izentrop schrieb:Ich verstehe nicht, wie man diese Linky-Verbesserung setzt, ohne die Drähte zu verlängern. Sie waren im Laufe der Zeit wirtschaftlich. Die Drähte hatten genau die richtige Länge für die Verbindung, vielleicht auch zur Betrugsprävention?
Das Verlängern von 4 Drähten ist besser, als das Messgerät oder ein Haus zu zerstören, nicht wahr?
Wenn die Booster-Boxen logischerweise gut hergestellt sind, sind die Drähte integriert ... oder zumindest eine Klemmenleiste, um eine saubere Erweiterung zu erzielen.
izentrop schrieb:Wenn wir die mit diesem PDF zitierten offiziellen Dokumente eines Anti-Linky-Kollektivs (nehme ich an) analysieren, indem wir in diesem Blatt nach "Holz" suchen https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf Für Neuinstallationen vorgesehen, Rekord 19, auf einer Holzwand wird ein Zwischenboden von 25 mm empfohlen, ohne Angaben zum Feuerwiderstand, dies ist bereits logischer.
Ja, es muss ein feuerfestes Material sein (was bedeutet, dass die Gefahr von Erwärmung und Flammen besteht ...)
izentrop schrieb:Noch logischer wäre es, diese Holzpaneele komplett durch eine Placo + der Regulierungsplatte zu ersetzen, die Drähte müssten nicht verlängert werden, sind aber wahrscheinlich nicht in der Installateur-Charta vorgesehen, weil das so ist erfordert mehr als eine halbe Stunde Arbeit.
Hier ist die Sorge ... nur einer kann die Frage stellen: Warum machen einige Techniker die richtigen Installationen (haben also die Ressourcen für: Material und Zeit) und andere nicht?
Ich stelle mir vor, dass Enedis, wenn es Subunternehmer sind, den Installateuren den gleichen Betrag pro Meter zahlt ... und wenn wir sehen, wie viel die Arbeitsstunden eines Elektrikers kosten (80 bis 200 €) ... mache ich weiß nicht wo das Dumping ist!
Es würde mir ein ernstes Gewissensproblem bereiten, wenn ich jeden Tag Dinge installieren würde, die Feuer und das Leben anderer in Gefahr bringen könnten ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 9836
- Anmeldung: 31/10/16, 18:51
- Ort: Basse-Normandie
- x 2673
Re: Linky schlecht an Bord oder Holzträger installiert? Reagieren, bevor es zu spät ist?
Christophe schrieb:u Mindestens ein Anschlussblock für eine saubere Erweiterung.izentrop schrieb:Wenn wir die mit diesem PDF zitierten offiziellen Dokumente eines Anti-Linky-Kollektivs (nehme ich an) analysieren, indem wir in diesem Blatt nach "Holz" suchen https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... 9_2016.pdf Für Neuinstallationen vorgesehen, Rekord 19, auf einer Holzwand wird ein Zwischenboden von 25 mm empfohlen, ohne Angaben zum Feuerwiderstand, dies ist bereits logischer.
Ja, es muss ein feuerfestes Material sein (was bedeutet, dass die Gefahr von Erwärmung und Flammen besteht ...)
Gips oder Placo ist nicht brennbar (M0).
Es wird als Füllmaterial für Kabelkanaltrichter zwischen verschiedenen Räumlichkeiten verwendet, um die Feuersektorisierung zu gewährleisten.
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Re: Linky schlecht an Bord oder Holzträger installiert? Reagieren, bevor es zu spät ist?
Ja natürlich, wollte ich sagen und ich dachte, es wurde verstanden:
(was bedeutet, dass die Gefahr einer Erwärmung auf Höhe des Linky und einer Flamme durch einen möglicherweise entflammbaren Träger besteht ...)
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Re: Linky schlecht an Bord oder Holzträger installiert? Reagieren, bevor es zu spät ist?
Christophe schrieb:Ah nein, es ist nicht gut, Raymond! (Nicht zu verwechseln mit "Oh ja, es ist gut, Raymonde" ... ok, ich gehe raus)
Deshalb würde ich Enedis an Ihrem Platz über das Installationsproblem informieren, indem ich ihnen die Referenz des Standards (Heimstandards) gebe. Dies wird ein gutes Feedback geben, um zu sehen, wie sie reagieren.
ja, chui nicht zu motiviert, ich werde immer noch überwachen, ob es heizt oder nicht.
0 x
-
- I posted 500 Nachrichten!
- Beiträge: 660
- Anmeldung: 01/12/09, 00:20
- Ort: R.alpes
- x 423
Re: Linky schlecht an Bord oder Holzträger installiert? Reagieren, bevor es zu spät ist?
thibr schrieb:Ich habe die weiße Box darunter
Ich habe Glück, dass sie den Linky in die Außenkabine stellten, anstelle des alten Zählers, der 2 Jahre alt war.
==> Kein "großes" Risiko für das Haus.
0 x
Vergangenheit Gewohnheiten ändern müssen,
weil die Zukunft nicht sterben müssen.
weil die Zukunft nicht sterben müssen.
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13715
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1524
- Kontakt:
Re: Linky schlecht an Bord oder Holzträger installiert? Reagieren, bevor es zu spät ist?
Ja! Ein schlechter Kontakt auf der Verbindung in der Nähe der Holzplatte und das Problem bleibt bestehen.Christophe schrieb:Das Verlängern von 4 Drähten ist besser, als das Messgerät oder ein Haus zu zerstören, nicht wahr?izentrop schrieb:Ich verstehe nicht, wie man diese Linky-Verbesserung setzt, ohne die Drähte zu verlängern. Sie waren im Laufe der Zeit wirtschaftlich. Die Drähte hatten genau die richtige Länge für die Verbindung, vielleicht auch zur Betrugsprävention?
Wenn die Booster-Boxen logischerweise gut hergestellt sind, sind die Drähte integriert ... oder zumindest eine Klemmenleiste, um eine saubere Erweiterung zu erzielen.
0 x
Re: Linky schlecht an Bord oder Holzträger installiert? Reagieren, bevor es zu spät ist?
Remundo schrieb:ja, chui nicht zu motiviert, ich werde immer noch überwachen, ob es heizt oder nicht.
Solange kein Fehler vorliegt, heizt ein Messgerät nicht ...
Ein Zähler, der heizen würde, würde viel Energie verbrauchen, wem in Rechnung gestellt? Wenn ja, würde Anti-Linky ernsthafte Elemente enthalten
0 x
Re: Linky schlecht an Bord oder Holzträger installiert? Reagieren, bevor es zu spät ist?
izentrop schrieb:Ein schlechter Kontakt auf der Verbindung in der Nähe der Holzplatte und das Problem bleibt bestehen.
Es gibt Dutzende von Verbindungen in einem Heim, alle müssen gut sein! wie du sagst. das problem bleibt ...
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13715
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1524
- Kontakt:
Re: Linky schlecht an Bord oder Holzträger installiert? Reagieren, bevor es zu spät ist?
Ja, aber zum Aufheizen eines schlechten Kontakts ist ein erheblicher Stromfluss erforderlich.dede2002 schrieb:Es gibt Dutzende von Verbindungen in einem Heim, alle müssen gut sein! wie du sagst. das problem bleibt ...izentrop schrieb:Ein schlechter Kontakt auf der Verbindung in der Nähe der Holzplatte und das Problem bleibt bestehen.
Ich habe mir die Videos auf der vorherigen Seite angesehen. In der ersten Seite können wir sehen, dass der Rauch von unten austritt, und in der zweiten, dass der Boden des Zählers verbraucht wird, sowie die Stelle, an der die Drähte und die Ummantelung verlaufen diese Söhne.
Es war ein schlechter Kontakt an der Klemmenleiste, der dies verursachte.
Zu der Zeit war das Kabel der Ankunft unter dem Zähler nicht ummantelt, außerdem wurde ein Loch durch Draht in die Platine gemacht, alle Zutaten, um das Feuer zu begünstigen.
Also in einer gefährdeten Trennwand: Ein großes Loch, eine gute Hülle, eine dicke Wand unter dem Zähler und die Risiken werden minimiert.
Ich hatte Thibrs Kommentar nicht gesehen. Gibt es einen Verweis auf diese Erweiterung?
Siehe auch die Antwort von Promotelec https://www.promotelec.com/forums/prote ... -supports/
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 10 Antworten
- 10821 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
15/07/10, 14:25Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
-
- 88 Antworten
- 46796 Ansichten
-
letzten Beitrag von Ahmed
Letzten Beitrag anzeigen
27/03/16, 18:19Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
-
- 2 Antworten
- 4701 Ansichten
-
letzten Beitrag von Elefant
Letzten Beitrag anzeigen
25/07/09, 12:14Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
-
- 0 Antworten
- 3098 Ansichten
-
letzten Beitrag von Peron alexander
Letzten Beitrag anzeigen
21/09/08, 22:37Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
-
- 9 Antworten
- 5743 Ansichten
-
letzten Beitrag von lejustemilieu
Letzten Beitrag anzeigen
29/07/08, 21:47Ein Thema in der forum : Elektrizität, Elektronik und IT-Hallo-Tech, Internet, DIY, Beleuchtung, Werkstoffe und neue
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 260-Gäste