Re: Photovoltaikanbindung von PV???




von izentrop » 06/03/23, 02:18

Guten Tag,
Wichtig ist, dass die Strings auf die Eingangseigenschaften Ihres MPPT-Controllers abgestimmt sind. Ohne diese zu kennen, können wir Sie nicht beraten.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Remundo
Moderator
Moderator
Beiträge: 16129
Anmeldung: 15/10/07, 16:05
Ort: Clermont Ferrand
x 5241

Re: Photovoltaikanbindung von PV???




von Remundo » 06/03/23, 07:44

chris34 schrieb:Nun, hier ist, was ich dachte, um meine 3 Saiten zu laden:

Zu wissen, dass die PV-Module 410 W / ISC = 13,77 A und VOC = 37,45 V haben

Das Archi der 3 PV-Felder (auf verschiedenen Stützen positioniert):
1) 4 Module in Serie-Parallel => 75 V / 28 A
2) 2 Module in Reihe => 75 V / 13,77 A
3) 2 Module in Reihe => 75 V / 13,77 A

Daher meine Frage: Sehen Sie einen Wolf in diesen Schätzungen...? : Schock: : Schock:

Also zu 1)

Genauer meinst du wahrscheinlich die Reihenschaltung von 2 Blöcken von 2 Modulen in //: also OK, das ergibt 2 x 37,5 V = 75 V für 2 x 14 A = 28 A
für eine Leistung von 2100 W

Idealerweise benötigen Sie einen Konverter mit einem Bereich von 50-100 V für einen Imax von 30 A

Für 2 und 3) Leistung von 1O5O W
Gleicher Spannungsbereich, aber Imax von 15A.
0 x
Bild
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79323
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11042

Re: Photovoltaikanbindung von PV???




von Christophe » 06/03/23, 07:52

Gut mit dem Diagramm, es ist etwas klarer, aber es fehlt die Ausrichtung jeder Saite ...

Ich bin mir nicht sicher, ob es ratsam ist, 2 Regler an derselben Batterie anzubringen…

Wenn die Ausrichtung der Saiten 2 und 3 gleich oder fast gleich ist, dann rate ich Ihnen, auf PV-Ebene mit einem größeren Regler in Reihe zu arbeiten.

Zusammenfassend: 1 Saite, 1 Regler, 1 Batterie

Je mehr Spannung vorhanden ist, desto besser ist die PV-Produktion, daher ist es notwendig, die Saiten in Reihe zu privilegieren… Sie haben dann 2 fast identische Saiten.
0 x
chris34
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 110
Anmeldung: 18/08/11, 17:34
Ort: Lodve (34)
x 4
Kontakt:

Re: Photovoltaikanbindung von PV???




von chris34 » 06/03/23, 19:56

OK,

die technischen Daten der 2 vorgeschlagenen Laderegler (VICTRON 100/30A + Victron 100/50 A2) sind (siehe Datei in PJ)
Außerdem sind meine Felder nicht gleich AUSGERICHTET: also vergesse ich nur 1 REGLER für 2 Felder ;-)
0 x
Chris34
chris34
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 110
Anmeldung: 18/08/11, 17:34
Ort: Lodve (34)
x 4
Kontakt:

Re: Photovoltaikanbindung von PV???




von chris34 » 06/03/23, 19:58

Erinnerung,

Entschuldigung, aber .. ich verstehe nicht, wenn Sie sagen: IMAX von 30A und IMAX von 15A ...? Warum ? :Hoppla:
0 x
Chris34
Avatar de l'utilisateur
Remundo
Moderator
Moderator
Beiträge: 16129
Anmeldung: 15/10/07, 16:05
Ort: Clermont Ferrand
x 5241

Re: Photovoltaikanbindung von PV???




von Remundo » 06/03/23, 21:38

um Ihre Produktion nicht zu beschneiden oder einen Ausfall zu riskieren.

Es ist ein kleiner Sicherheitsspielraum.
0 x
Bild
izentrop
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 13698
Anmeldung: 17/03/14, 23:42
Ort: picardie
x 1516
Kontakt:

Re: Photovoltaikanbindung von PV???




von izentrop » 06/03/23, 22:00

chris34 schrieb:1) ein MPPT 100 / 50 A, der 1640 W (maximal 1440 W empfohlen) erhält => für den PARC2 von Batterien
Laut Datenblatt sind es 1400 W max PV
Mit 4 PV von 335 Wp in paralleler Reihe ... zufällig https://allo.solar/panneau-solaire-335w ... solar.html

Wir gehen in die Nägel: 1340 W max, 81.4 V max und 39.4 A
0 x
izentrop
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 13698
Anmeldung: 17/03/14, 23:42
Ort: picardie
x 1516
Kontakt:

Re: Photovoltaikanbindung von PV???




von izentrop » 07/03/23, 02:00

Gleichrichtung bevor ich korrigiert werde, in Reihe verdoppelt sich die Spannung, die Intensität ändert sich nicht, also 2 Möglichkeiten:

- Mit 4 PV von 335 Wp parallel: 1340 W max, 40.7 V max und 39.4 A
- in paralleler Reihe: 1340 W max, 81.4 V max und 19.7 A (mit einem größeren Arbeitsbereich, denke ich, und ohne Überhitzungsgefahr)
0 x
chris34
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 110
Anmeldung: 18/08/11, 17:34
Ort: Lodve (34)
x 4
Kontakt:

Re: Photovoltaikanbindung von PV???




von chris34 » 07/03/23, 19:20

Izentrop,
meine PV sind 410 Wp (ich hänge daran, weil sie bestellt sind und ankommen ... na, ich hoffe! : Schock:

Remundo,
OK, ich verstehe ... also meine Lösungen:
1) REGUL MPPT 100 / 50A ist es OK für Ihre Schätzungen 50-100 V und 30 A ??? (Ich habe bereits diesen MPPT 100/50A!)

et
2) REGUL MPPT 100 / 30A ist es OK für Ihre Schätzungen 50-100 V und 15 A ??? ( kaufen )
0 x
Chris34
Avatar de l'utilisateur
Remundo
Moderator
Moderator
Beiträge: 16129
Anmeldung: 15/10/07, 16:05
Ort: Clermont Ferrand
x 5241

Re: Photovoltaikanbindung von PV???




von Remundo » 07/03/23, 22:03

Anscheinend sind ihre Spannungs- und Strombereiche mit Ihren Panels kompatibel

Es scheint jedoch, dass sie bei starker Sonneneinstrahlung wahrscheinlich die von den Panels verfügbare Leistung begrenzen.