Photovoltaik PV-Anschluss ???
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13698
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1516
- Kontakt:
Re: Photovoltaikanbindung von PV???
Guten Tag,
Wichtig ist, dass die Strings auf die Eingangseigenschaften Ihres MPPT-Controllers abgestimmt sind. Ohne diese zu kennen, können wir Sie nicht beraten.
Wichtig ist, dass die Strings auf die Eingangseigenschaften Ihres MPPT-Controllers abgestimmt sind. Ohne diese zu kennen, können wir Sie nicht beraten.
0 x
Re: Photovoltaikanbindung von PV???
chris34 schrieb:Nun, hier ist, was ich dachte, um meine 3 Saiten zu laden:
Zu wissen, dass die PV-Module 410 W / ISC = 13,77 A und VOC = 37,45 V haben
Das Archi der 3 PV-Felder (auf verschiedenen Stützen positioniert):
1) 4 Module in Serie-Parallel => 75 V / 28 A
2) 2 Module in Reihe => 75 V / 13,77 A
3) 2 Module in Reihe => 75 V / 13,77 A
Daher meine Frage: Sehen Sie einen Wolf in diesen Schätzungen...?
Also zu 1)
Genauer meinst du wahrscheinlich die Reihenschaltung von 2 Blöcken von 2 Modulen in //: also OK, das ergibt 2 x 37,5 V = 75 V für 2 x 14 A = 28 A
für eine Leistung von 2100 W
Idealerweise benötigen Sie einen Konverter mit einem Bereich von 50-100 V für einen Imax von 30 A
Für 2 und 3) Leistung von 1O5O W
Gleicher Spannungsbereich, aber Imax von 15A.
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79323
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11042
Re: Photovoltaikanbindung von PV???
Gut mit dem Diagramm, es ist etwas klarer, aber es fehlt die Ausrichtung jeder Saite ...
Ich bin mir nicht sicher, ob es ratsam ist, 2 Regler an derselben Batterie anzubringen…
Wenn die Ausrichtung der Saiten 2 und 3 gleich oder fast gleich ist, dann rate ich Ihnen, auf PV-Ebene mit einem größeren Regler in Reihe zu arbeiten.
Zusammenfassend: 1 Saite, 1 Regler, 1 Batterie
Je mehr Spannung vorhanden ist, desto besser ist die PV-Produktion, daher ist es notwendig, die Saiten in Reihe zu privilegieren… Sie haben dann 2 fast identische Saiten.
Ich bin mir nicht sicher, ob es ratsam ist, 2 Regler an derselben Batterie anzubringen…
Wenn die Ausrichtung der Saiten 2 und 3 gleich oder fast gleich ist, dann rate ich Ihnen, auf PV-Ebene mit einem größeren Regler in Reihe zu arbeiten.
Zusammenfassend: 1 Saite, 1 Regler, 1 Batterie
Je mehr Spannung vorhanden ist, desto besser ist die PV-Produktion, daher ist es notwendig, die Saiten in Reihe zu privilegieren… Sie haben dann 2 fast identische Saiten.
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 110
- Anmeldung: 18/08/11, 17:34
- Ort: Lodve (34)
- x 4
- Kontakt:
Re: Photovoltaikanbindung von PV???
die technischen Daten der 2 vorgeschlagenen Laderegler (VICTRON 100/30A + Victron 100/50 A2) sind (siehe Datei in PJ)
Außerdem sind meine Felder nicht gleich AUSGERICHTET: also vergesse ich nur 1 REGLER für 2 Felder ;-)
0 x
Chris34
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 110
- Anmeldung: 18/08/11, 17:34
- Ort: Lodve (34)
- x 4
- Kontakt:
Re: Photovoltaikanbindung von PV???
Erinnerung,
Entschuldigung, aber .. ich verstehe nicht, wenn Sie sagen: IMAX von 30A und IMAX von 15A ...? Warum ?
Entschuldigung, aber .. ich verstehe nicht, wenn Sie sagen: IMAX von 30A und IMAX von 15A ...? Warum ?
0 x
Chris34
Re: Photovoltaikanbindung von PV???
um Ihre Produktion nicht zu beschneiden oder einen Ausfall zu riskieren.
Es ist ein kleiner Sicherheitsspielraum.
Es ist ein kleiner Sicherheitsspielraum.
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13698
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1516
- Kontakt:
Re: Photovoltaikanbindung von PV???
Laut Datenblatt sind es 1400 W max PVchris34 schrieb:1) ein MPPT 100 / 50 A, der 1640 W (maximal 1440 W empfohlen) erhält => für den PARC2 von Batterien
Mit 4 PV von 335 Wp in paralleler Reihe ... zufällig https://allo.solar/panneau-solaire-335w ... solar.html
Wir gehen in die Nägel: 1340 W max, 81.4 V max und 39.4 A
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13698
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1516
- Kontakt:
Re: Photovoltaikanbindung von PV???
Gleichrichtung bevor ich korrigiert werde, in Reihe verdoppelt sich die Spannung, die Intensität ändert sich nicht, also 2 Möglichkeiten:
- Mit 4 PV von 335 Wp parallel: 1340 W max, 40.7 V max und 39.4 A
- in paralleler Reihe: 1340 W max, 81.4 V max und 19.7 A (mit einem größeren Arbeitsbereich, denke ich, und ohne Überhitzungsgefahr)
- Mit 4 PV von 335 Wp parallel: 1340 W max, 40.7 V max und 39.4 A
- in paralleler Reihe: 1340 W max, 81.4 V max und 19.7 A (mit einem größeren Arbeitsbereich, denke ich, und ohne Überhitzungsgefahr)
0 x
-
- Ich verstehe econologic
- Beiträge: 110
- Anmeldung: 18/08/11, 17:34
- Ort: Lodve (34)
- x 4
- Kontakt:
Re: Photovoltaikanbindung von PV???
Izentrop,
meine PV sind 410 Wp (ich hänge daran, weil sie bestellt sind und ankommen ... na, ich hoffe!
Remundo,
OK, ich verstehe ... also meine Lösungen:
1) REGUL MPPT 100 / 50A ist es OK für Ihre Schätzungen 50-100 V und 30 A ??? (Ich habe bereits diesen MPPT 100/50A!)
et
2) REGUL MPPT 100 / 30A ist es OK für Ihre Schätzungen 50-100 V und 15 A ??? ( kaufen )
meine PV sind 410 Wp (ich hänge daran, weil sie bestellt sind und ankommen ... na, ich hoffe!
Remundo,
OK, ich verstehe ... also meine Lösungen:
1) REGUL MPPT 100 / 50A ist es OK für Ihre Schätzungen 50-100 V und 30 A ??? (Ich habe bereits diesen MPPT 100/50A!)
et
2) REGUL MPPT 100 / 30A ist es OK für Ihre Schätzungen 50-100 V und 15 A ??? ( kaufen )
0 x
Chris34
Re: Photovoltaikanbindung von PV???
Anscheinend sind ihre Spannungs- und Strombereiche mit Ihren Panels kompatibel
Es scheint jedoch, dass sie bei starker Sonneneinstrahlung wahrscheinlich die von den Panels verfügbare Leistung begrenzen.
Es scheint jedoch, dass sie bei starker Sonneneinstrahlung wahrscheinlich die von den Panels verfügbare Leistung begrenzen.
1 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 9 Antworten
- 4723 Ansichten
-
letzten Beitrag von enerec
Letzten Beitrag anzeigen
31/01/16, 01:34Ein Thema in der forum : Solarthermie: Solarkollektoren CESI, Heizung, Warmwasser, Öfen und Solarkocher
-
- 7 Antworten
- 4579 Ansichten
-
letzten Beitrag von Elefant
Letzten Beitrag anzeigen
26/03/10, 18:11Ein Thema in der forum : Solarthermie: Solarkollektoren CESI, Heizung, Warmwasser, Öfen und Solarkocher
Zurück zu "Solarthermie: Solarkollektoren CESI, Heizung, Warmwasser, Öfen und Solarkocher"
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 107-Gäste