Das entspricht 2 Wechselrichtern ... Ich habe also immer noch keine Antwort auf die Frage!
Wozu dienen dann die parallelen MC4-Anschlüsse?
Für die Strings des gleichen Dachabschnitts und ohne Solarmaske?
Direkte Parallelschaltung von 2 EAST und WEST PV-Solarstrings mit (sehr) unterschiedlichen Panels und Spannungen?
-
- Moderator
- Beiträge: 79304
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11037
Betreff: Direkte Parallelschaltung von 2 PV-Strings EAST und WEST mit (sehr) unterschiedlichen Modulen und Spannungen
Christophe schrieb:Die Panels sind diodenbehaftet, daher gibt es normalerweise keinen Stromrückfluss im schwächsten String ... aber ich stelle mir immer noch die Frage: Was passiert, wenn ein String, sagen wir, für nominal 150 V gemacht, 300 V an seinen Klemmen erhält?
Wenn die Diode dazu gebracht wird, den Strom bei maximal 150 V zu blockieren und Sie 300 V daran anlegen, wird sie schlecht enden.
1 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79304
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11037
Betreff: Direkte Parallelschaltung von 2 PV-Strings EAST und WEST mit (sehr) unterschiedlichen Modulen und Spannungen
Daher meine Frage!!
Wie kann man einfach die Sperrkapazität der Diode der Panels kennen? Ich habe Multimeter mit Diodenfunktion!
Wie kann man einfach die Sperrkapazität der Diode der Panels kennen? Ich habe Multimeter mit Diodenfunktion!
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Betreff: Direkte Parallelschaltung von 2 PV-Strings EAST und WEST mit (sehr) unterschiedlichen Modulen und Spannungen
Die Diodenfunktion bei Multimetern wird verwendet, um die Vorwärtsspannung zu messen, nicht die Rückwärtsspannung.
Um die Sperrspannung zu kennen, benötigen Sie die Referenz der Diode und suchen nach dem Datenblatt.
Um die Sperrspannung zu kennen, benötigen Sie die Referenz der Diode und suchen nach dem Datenblatt.
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13693
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1515
- Kontakt:
Betreff: Direkte Parallelschaltung von 2 PV-Strings EAST und WEST mit (sehr) unterschiedlichen Modulen und Spannungen
Muss die Referenz nehmen und ihr Datenblatt konsultieren https://www.digikey.fr/fr/products/deta ... BgQAvD_BwEChristophe schrieb:Daher meine Frage!!
Wie kann man einfach die Sperrkapazität der Diode der Panels kennen? Ich habe Multimeter mit Diodenfunktion!
Ansonsten haben sie keine Sperrspannung von puh, aber in der PV finden wir mehrere in Reihe https://www.researchgate.net/figure/Arr ... _272606392
Andernfalls müssen zwei Panels mit unterschiedlichen Ausgangsspannungen an separate Regler oder Wechselrichter angeschlossen werden
In Reihe oder parallel geschaltete Panels sollten so sortiert werden, dass möglichst geringe Fehlanpassungsverluste erzielt werden.
0 x
Betreff: Direkte Parallelschaltung von 2 PV-Strings EAST und WEST mit (sehr) unterschiedlichen Modulen und Spannungen
Sie setzen ein Panel, einen Mikro-Wechselrichter, im schlimmsten Fall an eine 220-V-Steckdose an, achten die Phase, es funktioniert.
Sie setzen 2 Panels mit jeweils einem Mikro-Wechselrichter ein, sie geben jeweils das Maximum von dem, was sie geben können.
Wenn Sie 10 Paneele auf einen Wechselrichter legen, der in verschiedene Richtungen ausgelegt ist, haben Sie nicht die Summe der Paneele.
Ausfallgefahr, ja. Aber ein einziger Wechselrichter für 2 Panels, einer kaputt, keine Produktion mehr ....
Ich habe nur 4 Panels in Produktion, jedes mit einem Mikro-Wechselrichter, das Maximum, das jeder machen kann.
Ich habe 2 Wechselrichter geborgen, darunter einen zum Wechseln des Relais, aber nicht in Produktion genommen.
Sie setzen 2 Panels mit jeweils einem Mikro-Wechselrichter ein, sie geben jeweils das Maximum von dem, was sie geben können.
Wenn Sie 10 Paneele auf einen Wechselrichter legen, der in verschiedene Richtungen ausgelegt ist, haben Sie nicht die Summe der Paneele.
Ausfallgefahr, ja. Aber ein einziger Wechselrichter für 2 Panels, einer kaputt, keine Produktion mehr ....
Ich habe nur 4 Panels in Produktion, jedes mit einem Mikro-Wechselrichter, das Maximum, das jeder machen kann.
Ich habe 2 Wechselrichter geborgen, darunter einen zum Wechseln des Relais, aber nicht in Produktion genommen.
0 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm.
-
- Moderator
- Beiträge: 79304
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11037
Betreff: Direkte Parallelschaltung von 2 PV-Strings EAST und WEST mit (sehr) unterschiedlichen Modulen und Spannungen
Die richtige Antwort ist also, dass es nicht direkt möglich ist?
Und die gleiche Frage mit 2 Strings identischer Paneele mit OST / WEST-Ausrichtung?
Morgen: 100% EST
Mittag: 50/50 (nach und nach von einem zum anderen ...)
Abend: 100% WEST
Die Spannung der Panels würde bei 100% die der nominellen Panels im "Standby"-Modus nicht überschreiten, also a priori keine Gefahr einer Verschlechterung ... aber was passiert während der Produktionsungleichgewichte?
Würden die Paneele in der Sonne durch den Tanga im Schatten geklemmt?
Im Moment sehe ich es als 2 Akkus in //: es funktioniert immer besser, wenn der richtige Akku alleine ist ...
Und die gleiche Frage mit 2 Strings identischer Paneele mit OST / WEST-Ausrichtung?
Morgen: 100% EST
Mittag: 50/50 (nach und nach von einem zum anderen ...)
Abend: 100% WEST
Die Spannung der Panels würde bei 100% die der nominellen Panels im "Standby"-Modus nicht überschreiten, also a priori keine Gefahr einer Verschlechterung ... aber was passiert während der Produktionsungleichgewichte?
Würden die Paneele in der Sonne durch den Tanga im Schatten geklemmt?
Im Moment sehe ich es als 2 Akkus in //: es funktioniert immer besser, wenn der richtige Akku alleine ist ...
1 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13693
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1515
- Kontakt:
Betreff: Direkte Parallelschaltung von 2 PV-Strings EAST und WEST mit (sehr) unterschiedlichen Modulen und Spannungen
Mit einer Diode in Reihe auf jedem Panel gibt es nur eine, die produziert und nicht so gut, als wäre sie auf die Sonne gerichtet.Christophe schrieb:Die richtige Antwort ist also, dass es nicht direkt möglich ist?
Und die gleiche Frage mit 2 Strings identischer Paneele mit OST / WEST-Ausrichtung?
Morgen: 100% EST
Mittag: 50/50 (nach und nach von einem zum anderen ...)
Abend: 100% WEST
Die Spannung der Panels würde bei 100% die der nominellen Panels im "Standby"-Modus nicht überschreiten, also a priori keine Gefahr einer Verschlechterung ... aber was passiert während der Produktionsungleichgewichte?
Würden die Paneele in der Sonne durch den Tanga im Schatten geklemmt?
Im Moment sehe ich es als 2 Akkus in //: es funktioniert immer besser, wenn der richtige Akku alleine ist ...
Mittags gibt es eine Zeit, in der die beiden Panels den gleichen Sonnenschein haben, aber sehr schwach.
Sie müssen wirklich die Mittel haben, um zu verschwenden. Für Total ist es eine Art Greenwashing
Zuletzt bearbeitet von izentrop die 23 / 11 / 21, 23: 03, 1 einmal bearbeitet.
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79304
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11037
Betreff: Direkte Parallelschaltung von 2 PV-Strings EAST und WEST mit (sehr) unterschiedlichen Modulen und Spannungen
Ihr Diagramm ist zu klein, ich verstehe nicht ... alle PV-Module sind bereits Dioden ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13693
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1515
- Kontakt:
Betreff: Direkte Parallelschaltung von 2 PV-Strings EAST und WEST mit (sehr) unterschiedlichen Modulen und Spannungen
Ich habe es vergrößert.
Ia + Ib funktioniert nur, wenn die Spannungen an den Klemmen der 2 Panels im Zenit identisch sind. Andernfalls wird nur eine Seite produzieren.
Ia + Ib funktioniert nur, wenn die Spannungen an den Klemmen der 2 Panels im Zenit identisch sind. Andernfalls wird nur eine Seite produzieren.
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 11 Antworten
- 1574 Ansichten
-
letzten Beitrag von Präliator
Letzten Beitrag anzeigen
18/01/24, 16:18Ein Thema in der forum : Erneuerbare Energien: Solarenergie
-
- 20 Antworten
- 2598 Ansichten
-
letzten Beitrag von plasmanu
Letzten Beitrag anzeigen
09/11/23, 14:21Ein Thema in der forum : Erneuerbare Energien: Solarenergie
-
- 3 Antworten
- 5554 Ansichten
-
letzten Beitrag von darwenn
Letzten Beitrag anzeigen
03/01/23, 18:29Ein Thema in der forum : Erneuerbare Energien: Solarenergie
-
- 8 Antworten
- 6452 Ansichten
-
letzten Beitrag von izentrop
Letzten Beitrag anzeigen
19/02/20, 10:14Ein Thema in der forum : Erneuerbare Energien: Solarenergie
-