Die Suche hat 3 Ergebnisse

von Kuh
05/11/22, 22:12
Forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Thema: Touchscreen und Kesseldruckmanometer ETA 15 Pu
Antworten: 8
Ansichten: 1617

Betr.: Touchscreen und Kesseldruckmanometer ETA 15 Pu

Danke für diese Hinweise. Jetzt gibt es mehr als...
von Kuh
05/11/22, 16:27
Forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Thema: Touchscreen und Kesseldruckmanometer ETA 15 Pu
Antworten: 8
Ansichten: 1617

Betreff: Touchscreen und Kesseldruckanzeige

Guten Tag,
Merci pour votre réponse.
Nach Ihrem Vorschlag habe ich mir das auf der Klarinette installierte Mano angesehen und der angezeigte Wert entspricht dem des Manos des Kessels.
Tendiert das also zu einem Drucksensorproblem?
von Kuh
04/11/22, 21:26
Forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Thema: Touchscreen und Kesseldruckmanometer ETA 15 Pu
Antworten: 8
Ansichten: 1617

Touchscreen und Kesseldruckmanometer ETA 15 Pu

Hallo, mein Pelletskessel ETA 15 Pu hat seit einiger Zeit eine Anomalie, die mich sehr interessiert. Der auf dem Touchscreen angezeigte Druck weicht von dem auf dem Kesseldruckmanometer angezeigten ab. Wenn der auf dem Manometer angezeigte Druck stabil bleibt, wird außerdem der auf dem Bildschirm angezeigte ...

Go Erweiterte Suche