bengal77 schrieb:- DPE: 206 kWhEP/m².Jahr
Mit Strom oder nur zum Heizen? Wenn Sie nur den Heizungsteil haben, wäre es schön, ihn zu spezifizieren ... Ich weiß, dass sie jetzt auch Strom enthalten können ...
Nun, wir werden dann etwas sehr Ungefähres tun und davon ausgehen, dass es sich nur ums Heizen handelt...90 % Verteilungseffizienz ergibt 206/0.9 = 230 kWh/m².Jahr „Kesselausgangsleistung“...
85 % Kesselwirkungsgrad, wir haben also einen „Kesseleinsatz“ PE (= Rechnung) von 230 / 0.85 = 270 kWh/m².Jahr
Für 240 m² haben wir also eine Gesamtenergie von: 270 * 240 = 64 kWh oder 800 L Heizöl/Jahr... das ist doch gar nichts!
Aber 1L Heizöl = 2 kg Pellets... Da gibt es schon ein Problem mit dem Silo das doppelt so groß sein soll einmal im Jahr zu füllen.
Nun, wenn wir davon ausgehen, dass 1/3 Strom ist, würden wir auf 4500 l Heizöl fallen ... es ist besser, aber es ist immer noch viel! Das Silo bleibt unzureichend...
Wie gesagt: 70 % des Jahresverbrauchs fallen in den kältesten 4 Monaten des Jahres an ... mit einer Schöpfkelle.
Das ergibt eine durchschnittliche Leistung während der Heizmonate von: 45000 * 0.7 / (4 * 30.5 * 24 ) = 11 kW und das 24/24...Aus dieser Tischeckenberechnung
Ihr 25-kW-Kessel muss also in den Wintermonaten mit etwa 50 % seiner Leistung laufen...Es ist sehr ungefähr, aber es gibt Ihnen eine Größenordnung der Betriebsrate!
Am besten du gibst die Kurven wie oben von Pilpoill an... wenn ich sie richtig verstehe, ist sein Kessel zu etwa 50% leistungsgeregelt... genau das habe ich gerade in deinem Fall geschätzt...ps: die 1. Meldung nicht genau gelesen, da ich keinen Okofen Boiler habe...