Energiebedarf meines Hauses - Wärmebilanz

Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ... kurzen thermischen Komfort. Isolierung, Holzenergie, Wärmepumpen, sondern auch Strom, Gas oder Öl, VMC ... Hilfe bei der Auswahl und Implementierung, Problemlösung, Optimierung, Tipps und Tricks ...
tuttikullikum
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 64
Anmeldung: 03/01/10, 23:52

Energiebedarf meines Hauses - Wärmebilanz




von tuttikullikum » 08/02/10, 17:02

Hallo,

Wie lässt sich der Energiebedarf (in W/m²) ermitteln?

Boden von 130 m² im Keller (8 cm Kork + 6 cm Estrich + Fliesen)
Davon befinden sich 25 m² unter einer Terrasse mit 14 cm dickem Schaumglas
Boden von 100 m² (erster Stock) (noch nicht fertig: 8 cm Kork + 6 cm Estrich + Fliesen) unter einem Dach mit 20 cm Holzfaserplatte (noch nicht fertig).

Verglaste Flächen: 40m² Uw mindestens 1.3.

Kannst du mich führen?
Zuletzt bearbeitet von tuttikullikum die 09 / 02 / 10, 23: 36, 1 einmal bearbeitet.
0 x
tuttikullikum
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 64
Anmeldung: 03/01/10, 23:52




von tuttikullikum » 09/02/10, 20:59

Oh ja, die Wände sind aus Ytong der Klasse 20, C3, 3 cm Vakuum + 10 cm Ziegel
0 x
Ptilu
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 196
Anmeldung: 15/01/10, 14:23




von Ptilu » 09/02/10, 22:09

Welcher Umfang und welche Höhe haben die Außenwände?
In welcher Region lebst du?

Wir dürfen den Zwischenboden nicht berücksichtigen... Tatsächlich ist die Temperatur oben und unten identisch, daher kein Wärmefluss (Verlust).
0 x
tuttikullikum
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 64
Anmeldung: 03/01/10, 23:52




von tuttikullikum » 09/02/10, 23:36

Hallo,

50m² Umfang unten (2m50 Höhe)
42 m² im Dachgeschoss, das 1 m über dem Boden beginnt

in m² in Kontakt mit den Wohnräumen 160m² ohne die Erker, die - + 40m² betragen

Ich lebe in Belgien, in der Nähe von Frankreich (Maubeuge)
0 x
Ptilu
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 196
Anmeldung: 15/01/10, 14:23




von Ptilu » 10/02/10, 00:18

Also wenn ich das richtig verstehe:

40 m² Verglasung
92m² Wände
100m² Dach (Haben Sie die Dachneigung berücksichtigt?)
130m² Wohnfläche mit Blick auf den Keller

Dann habe ich es nicht verstanden... Liegt die Terrasse über dem Keller?
Ich zähle nicht den Boden, der das Erdgeschoss vom ersten Stockwerk trennt...

Welches ist das nächstgelegene französische Departement? (ssl Ich habe nichts über Belgien)

Gibt es Wärmebrückenschalter? (es ist wichtig, etwa 10 % des Consso)
0 x
tuttikullikum
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 64
Anmeldung: 03/01/10, 23:52




von tuttikullikum » 10/02/10, 00:29

Tut mir leid, dass ich m² statt m geschrieben habe : Schock:
Ich nehme wieder auf:

- Das gesamte Erdgeschoss ist unterkellert.
Das Erdgeschoss ist 130m² groß → Auf 30m² des Erdgeschosses habe ich eine Terrasse, auf den restlichen 100m² liegt darüber der Boden
Umfang 50m

- die Etage ist somit 100m² groß
Umfang 42m
- 160m² Außenwand
- 40 m² Fenster

- Es gibt keine Wärmebrücke.

Für das Departement ist es der Norden : Mrgreen: n ° 59 http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9par ... n%C3%A7ais
0 x
Avatar de l'utilisateur
swift2540
Éconologue gut!
Éconologue gut!
Beiträge: 383
Anmeldung: 04/08/08, 00:48
Ort: Lüttich
x 1




von swift2540 » 10/02/10, 02:57

Guten Tag,
Ich wollte schon seit einiger Zeit meinen Taschenrechner aus dem Jahr 1983 mit moderneren Materialien ausprobieren.
Also hier ist es:
- Boden auf Keller (5°) R=2.44, U=0.41
-Wände: R=1.72 U=0.58
-Dach: R=5.15 U=0.19
-Terrasse: R=3.45 U=0.29
Windows: U=1.3
Delta T30° (-10° außen, 20° innen), außer Keller
Dachverluste 100 m² (horizontale Projektion): 0.66 kW
Terrassenverlust: 0.30 kW
Verlustwände: 4.38 kW
Fensterverlust: 1.81 kW
Bodenverlust: (Verdammt, ich habe vergessen zu erhöhen weinen )
+Lufterneuerung

GESAMTverluste: 13KW/H

Wenn jemand anderes diese Zahlen bestätigen/widerlegen kann, wäre das großartig. 8)
0 x
Manchmal ist es besser, zu stoppen, zu reflektieren, und die richtigen Fragen stellen ...
tuttikullikum
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 64
Anmeldung: 03/01/10, 23:52




von tuttikullikum » 10/02/10, 03:26

Hallo,

Ich kann es weder leugnen noch bestätigen, aber einmal würde ich es tun
im Haus, ich könnte Ihnen die tatsächlichen Zahlen nennen.
0 x
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 10/02/10, 09:21

swift2540 schrieb:GESAMTverluste: 13KW/H


kW und nicht kWh oder kw/h für eine Leistung oder in diesem Fall einen Wärmeverlust.

Lass uns nicht verwirren, danke
0 x
Bild
Klicken Sie auf meine Unterschrift
Ptilu
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 196
Anmeldung: 15/01/10, 14:23




von Ptilu » 10/02/10, 15:42

Re

Für die Außentemperatur müssen wir gemäß dieser Karte (die ich im DUT schon oft verwendet habe) mit -9°C rechnen:
Bild

Für die Verluste durch die Keller muss man mit 8°C rechnen
Wir müssen eine Innentemperatur von 18 °C annehmen.

Wer macht:

deltaT (°C) Fläche (m²) R(m².°C/W) Verluste (kW)
Terrasse 27 30 5 0.162
Wand 27 160 4.05 1.067
Keller 10 130 1.725 ​​0.754
Decke 27 100 4 0.675
Verglasung 27 40 0.769 1.404

Für Materialien beträgt die Leitfähigkeit (W/mK):

Kork 0.05
Ziegel 0.4
Ytong 0.08
Holzplatten 0.05
Schaumglas 0.04
Betonestrich 0.5
Fliesen 1.0
0.023 Luft

Quellen-Wiki und Sonstiges
Für Verluste durch Lufterneuerung nehmen wir 180 m3/h oder 0.00145 kg/s oder etwa 40 W (hätte ich mich geirrt?)

Es gibt immer Wärmebrücken, aber wenn Sie mir versichern, dass es keine gibt, dann haben Sie gute Unterbrecher. Nehmen wir also 10 % der Flächen ...

Also insgesamt: 4.512 kW maximaler Verbrauch ... Wir sind noch lange nicht bei 13, ich weiß es nicht, sonst habe ich es vermasselt :(


PS: Ich kann kein Gemälde machen...
0 x

 


  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Ansichten
    letzten Beitrag

Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."

Wer ist online?

Benutzer, die das durchsuchen forum : Google Adsense [Bot] und 496 Gäste