a) Montage (immer auf der "Saugseite" des Zirkulators)
b) Einstellung des Betriebsdrucks des Netzwerks und der Vase
Erklärungen:
P0 = statischer Druck = Höhe Ihres Kreislaufs in m / 10 + 0.2 b (das andere 2-Delta = 0 im Fall einer bestimmten Kesselbaugruppe)
PF = Kaltwasserdruck = mindestens P0 + 0.3 bar
Psv = Öffnungsdruck der Sicherheitsgruppe
Pe = Endanpassungsdruck.
Beispiel: Eine Strecke mit 12 m Höhe.
P0 der Vase = 12 / 10 + 0.2 = 1.4-Balken (normalerweise auf 1.5-Ursprungsbalken eingestellt)
PF kaltes Wasser = 1.4 + 0.3 = 1.7 bar
Psv = 3-Balken (Wert in den meisten Fällen oft nicht einstellbar ab Werk)
Pe heißes Wasser = <2.5 bar (nach Erhöhung der T ° zu prüfen)
Die Regel ist also, das Gefäß auf den berechneten Wert aufzupumpen und dem Wassernetz 0.3-Stäbe hinzuzufügen. Prüfen Sie dann warm, ob der Wert niedriger als der Sicherheitsdruck bleibt - 0.5-Balken.